Wenn durchgängig ein NYM 5*1,5mm² verlegt ist, wäre die einfachste Lösung mit einem 230V Binäreingang zu arbeiten. Dann können in den Tastern die orginalen LED- oder Glimmlampenelemente für 230V verwendet werden.
z.B Gira 049707 oder Gira 099500
Damit würden auch keine Vorschriften verletzt.
Gruß Tobias
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LEDs an Tasterschnittstelle
Einklappen
X
-
Teils teils, den am anderen Ende ist eine Steckdose mit dabei. Leider
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Als stromführende Leitung genutzt? Oder sind alle Adern unbelegt?.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, leider ein NYM 5x1,5, also Standart Installation, leider :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Also im Eigenheim würde ich das mal ausprobieren und über die 5m Leitungslänge gehen.
Ich vermute du meinst mit den 2 Drähten die gelb/weißen des Buskabels ? Glaube, das hab ich an einer Stelle auch so gelöst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marco,
aber was mache ich an Tastern wo keine Tasterschnittstelle ist? Den zu diesen hab ich nur 2 Drähte und die sind mind 6-10 Meter entfernt.
Grusss
Franz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
ich habe seid ein paar Jahren diese Tasterschnitstelle von Hager im Einsatz.
Technische Merkmale TX308 Hager
An die LED Ausgänge habe ich mir blaue LEDs gehangen. Weiß nicht mehr genau welche.
Die Taster sind Standard Taster von Gira. Zur Befestigung habe ich einfach das orginal Glimmelement genommen und das Leuchtmittel durch die LED ersetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich hab die ganz normalen GIRA E55 Taster. Hier passen auch die herkömmlichen Glimmlampen rein, jedoch sind diese 220V.
Die KNX Taster mit Busankoppler entsprechen gerade nicht meinen Budget :-( und ich hab auch zu den meisten Taster nur eine NYM Verkabelung.
Ich bin also weitestgehend auf Binärkontakt und Tasterschnittstelle angewiesen.
Schade, schade.... gibt es nicht alternativen.
Gruß und Danke aus München
Franz
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du statt dessen von Gira einen komplett-Taster mit eingebautem Busankoppler benutzt, kannst du sowohl die Beleuchtung schalten und hast auch eine eingebaute Status-LED.
Die andere Möglichkeit ist, von Conrad ein kleine Platine zu kaufen, die dir aus dem LED-Signal einen Relaiskontakt macht, du brauchst allerdings eine Hilfsspannung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
welche anschlüsse haben den die Taster genau es giebt nähmlich welche mit einen seperaten Meldekontak, da kannst du dan fast jede beliebige glimlampe verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Toben,
bedeutet: Ich brauche an jedem Taster mit LED eine Tasterschnittstelle und mit Binäreingang sowieso no way - korrekt?
Gruss Franz
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche LEDs benutzt Ihr denn so? Ich möchte gerne Taster von Busch-Jäger einsetzen, meine Tasterinterfaces sind die 4-fachen von MDT. Im Technischem Handbuch von MDT steht folgendes:
Gibt es Erfahrungen, welche LEDs sich besonders gut in die Busch-Jäger Taster einsetzen lassen?Die Spannung ist fest auf 2V DC eingestellt und der Strom auf 1mA. Da die Spannungsversorgung der LEDs über den Bus erfolgt ist der Ausgangsstrom für die LEDs sehr gering. Die Werte sind auf die Verwendung von „low current LEDs“ ausgelegt um eine Überlastung des Bussystems auszuschließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es stehen am Ausgang 1,5V bei 0,8mA zur Verfügung. Das ist für alle mir bekannten Beleuchtungseinsätze, für konventionelle Taster, zu wenig. Zudem ist der Ausgang max. auf 5m verlängerbar, was für die Parallelschaltung auch schon ein KO Kriterium sein dürfte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
hauptsächlich der Gira 2fach.
Bedeutet man kann auch mehrere LEDs ggf parallel am Ausgang anklemmen, oder ?
Gruss Franz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
welche Tasterschnittstelle/Binäreingang wird denn verwendet?
Bei einer 2-fach Tasterschnittstelle würde ein Kanal als Eingang für den Taster paramietriert, der zweite Kanal als Ausgang für die Led. Je nach Model dürften als Ausgangstrom für die LED etwa 0,8mA zur Verfügung stehen.
Gruß Tobias
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: