Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Fehler, Probleme und Fragen

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • swiss
    antwortet
    Irre ich mich gerade oder fehlen dir die Basics zu KNX?

    Wenn ich deine Beiträge so durchlese habe ich das Gefühl, dass du von KNX und den internen Strukturen nicht gerade viel Ahnung hast...

    Zum IP Routing...

    Da musst du an der Multicastadresse NICHTS ändern! Die Multicastadresse ist speziell für KNX reserviert und bei allen IP-Routern so voreingestellt. Die finden sich also automatisch. Ob dann auch Telegramme von einer Linie auf die andere übertragen werden hängt davon ab ob die PA's korrekt sind und ob die Filtertabellen aktuell sind.

    Wie ist das WG mit dem KNX Verbunden? Ich habe etwas von TPUART gelesen. also muss die Einstellung im Webmin auf auto oder TPUART stehen. Hast du mal ein Screenshot deiner eibd einstellungen? Das könnte vieleicht helfen und auch erklären wesshalb keine Zeit auf den BUS gesendet wird. BZW wesshalb du die Telegramme nicht im Gruppenmonitor siehst.

    Wie sind bei dir die PA's vergeben? Welche Linie hat welche Adressen und wie ist was miteinander verbunden?

    Da sind noch einige Fragen offen, die zur Lösung des Problems helfen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris5020
    antwortet
    Muss ich am Wochenende wieder probieren, das mit der Rückmeldeadresse für die Visu fehlt sicher.

    Das mit dem unverdrosselten Ausgang der SV ist ein guter Tipp, wenn das stimmt dann schäme ich mich...

    danke für eure Ratschläge.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Die MC-IP des Servers kann man aktuell nur in /etc/default/eibd ändern. Anfängern würde ich aber dringend davon abraten, das Multicast ist so schon fummelig genug

    Nach dem eib.log würde ich sagen das da kein KNX dransteckt (oder nicht richtig); Das sind Telegramme mit repeats auf die keiner Antwortet.. Irgendwer muss die aber ja nun an 1.0.72 geschickt haben und das Gerät lebt wohl auch - gelegentlich.

    Verdrosselten Ausgang der SV verwendet?(etc.)

    Erstmal muss im eib.log was sinnvolles stehen und das programmieren gehen, vorher macht das mit der Visu wenig Sinn..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • christian523
    antwortet
    Hi,

    hast du in der CometVisu auch die Rückmelde bzw. Status-GA´s Deiner Aktoren mit eingetragen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris5020
    antwortet
    CometVisu

    So, jetzt hab ich die CometVisu installiert, aber was muss ich tun damit diese auch mitbekommt was sich am Bus ändert?
    Ich kann zwar schalten, aber wenn ich dann lokal am Schalter was ändere zeigt die Visu das nicht an.
    Aber vielleicht muss ich da noch wo "Übertragen"-Flags in der ETS aktivieren, damit die Visu das mitbekommt

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris5020
    antwortet
    ad 1 - das es das ist hätte ich auch selber merken können
    ad 2 - naja, ich hab momentan 2 EIB-Netze (live und test) und wollte das Wiregate auch als Router betreiben, dafür müsste ich aber die Multicast-Adresse ändern, steht auch so in der Hilfe. aber eigentlich reicht eh tunneling.
    ad 3 - ja, irgendwas passt hier gar nicht,hab das WG auch schon neu gestartet. Und hier das eibd.log der letzten Nacht:

    Code:
    2012-08-15 20:49:14.174,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.202,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.218,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.234,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.254,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.282,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.298,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.314,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 20:49:14.334,A_DeviceDescriptor_Read,1.1.254,1.0.72,,,,,1,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0 
    2012-08-15 23:36:24.653,A_GroupValue_Write,1.0.72,15/0/44,0D 1E,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    Nachdem nix war sind auch kaum Telegramme, obwohl der Motion360 eigentlich Temperatur und Helligkeit schicken sollte. Aber was mich am meisten verwundert sind die Telegramm die da laufen, denn es gibt kein Gerät 1.0.72

    Das 1.1.254 ist das WG, aber was ist das 1.0.72?
    und auch die Gruppenadresse 15/0/44 gibt es eigentlich nicht.
    Hab auch schon alle gerade nicht benötigten Komponenten aus meinem Testaufbau entfernt, hat nichts geändert.
    Und eigentlich sollte das WG regelmässig auch mal ein Zeittelegramm senden, davon seh ich aber nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    1) Nur die PA und nur dem einzigen Gerät bei dem die Taste gedrückt ist und die LED rot leuchtet, wenns zwei sind - gibts ne Fehlermeldung..

    2) nö, nur falls als client (braucht die Welt das? wer ändert das bitte? wer weiss überhaupt genau was MC ist und was er da ändert?)

    3) das funktioniert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, da ist was anderes im argen glaube ich..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris5020
    antwortet
    Hi Makki,

    danke für die raschen Antworten.

    ad 1.) da war mir nicht ganz klar welche PA ich da programmiere, bzw. was programmiere ich dem Gerät da rein?

    ad 2.) ich dachte damit kann ich die Multicast-Adresse des Routers einstellen?

    ad 3.) dachte ich auch, aber da ist nichts.
    In der Konfiguration hab ich 0/0/1 und 0/0/2 als Gruppenadressen und 120s als Interval, aber im busmonitor kein einziges Telegramm

    lg, chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von chris5020 Beitrag anzeigen
    Hallo!

    bin am Spielen mit dem Wiregate und hier auf ein paar Dinge gestossen:

    1.)
    Stimmt, ist aufgenommen.. Aber was soll man dazu auch in der Hilfe erklären ?
    "Drückste wird die PA programmiert."

    2.)
    Die Felder werden nur freigegeben wenn man das als client verwendet, das ist schon richtig so..

    3.)
    Wäre mir neu, da gabs noch nie ein Problem, mein WG sendet zyklisch Datum und Uhrzeit, 50ms-genau..
    Da stimmt was anderes nicht..

    4.)
    Kann man, muss man nicht, ist kosmetisch..

    5.)
    Busmonitor geht so einfach nicht, Gruppenmonitor schon, solange bis der Falke halt abstürzt, kein WG-Problem

    6.)
    offiziell unsupported..
    Unter Updates -> "cometvisu" eintippen -> Paket installieren
    Dann auf http://wiregateXXX/visu/ ..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris5020
    hat ein Thema erstellt [wiregate] - √ - Fehler, Probleme und Fragen.

    - √ - Fehler, Probleme und Fragen

    Hallo!

    bin am Spielen mit dem Wiregate und hier auf ein paar Dinge gestossen:

    1.) Hilfedatei fehlt
    Fehler beim Lesen der Hilfe-Datei /usr/share/webmin/wiregate/help/paprog.html

    2.) Fehler in der Hilfe
    http://10.0.0.14:10000/help.cgi/wiregate/eibd
    die hier beschriebenen Felder IP/Multicast-Adresse KNXnet/IP Routing
    und IP-Adresse KNXnet/IP Tunneling (EIBD_PORT_IPT)
    sind auf der eigentlichen Seite gesperrt und auf der Expertenseite gibt es diese Felder nicht

    3.) Es wird keine Zeit gesendet, obwohl ich das Interval schon auf 120s verringert habe wird hier kein Telegramm gesendet
    NTP und so sind alle auf grün.

    4.) Muss ich den TPUart irgendwie in der ETS als Gerät einfügen, damit die Adresse dann dort auch bekannt ist.

    5.) der interne Busmonitor via ETS funktioniert über das Wiregate nicht bei mir, da stürzt der iFalcon beim ersten Telegramm dann ab.
    Geht das einfach nicht, oder hab ich da ein Problem.

    6.) was ich auch noch nicht gefunden habe ist die Visu.
    muss ich die extra installieren oder ist die wo versteckt?

    danke schonmal, chris
Lädt...
X