    Zitat von painkilla Beitrag anzeigen
    Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Kannst du bitte schildern, wie man das neue Software Update für den Aktuator einspielt, bzw wo ich es finde?

    Hier ist die Offizielle Seite von ABB für den JRA
    Product - JRA/S8.230.5.1

    Welche Datei ist es?
    Anwendungssoftware ETS4 (.KNXPROD)

    Revnotes sind hier => http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...-3_02-2013.PDF

    Gruss,
    Cyril

    Einen Kommentar schreiben:


  • painkilla
    antwortet
    Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Kannst du bitte schildern, wie man das neue Software Update für den Aktuator einspielt, bzw wo ich es finde?

    Hier ist die Offizielle Seite von ABB für den JRA
    Product - JRA/S8.230.5.1

    Welche Datei ist es?

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • lostcontrol
    antwortet
    Nur falls jemand noch dieses Thread liest. Neue Software-Update sollten das Problem beheben. Mit dem tollen Convert/Copy/Exchange plug-in von ABB für ETS4 ist die Update keine Sache.

    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...-3_02-2013.PDF

    Gruss,
    Cyril

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Hallo Michael,

    du hattest recht. Ich habe mich an den Support von ABB gewandt. Es handelt sich um einen Bug in der Firmware. Und zwar dann, wenn die Straffung des Behangs aktiviert ist.

    Hab nun die Straffung entfernt und es funktioniert. Schade, da ich Straffung verwenden wollte.

    Gruß,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Zitat von Seb82 Beitrag anzeigen
    Nein, auch wenn ich die Telegramme über die ETS schreibe, bekomme ich das gleiche Fehlverhalten.
    Wenn das so auch nicht funktioniert muß es ja irgendwie am Aktor liegen.
    Programmiere den Aktor und den Tastsensor noch mal.
    Damit ist sichergestellt dass die Parameter & Gruppenadressen auch wirklich in den Geräten sind und nicht nur in der ETS gespeichert.

    Sollte das auch nicht funktionieren, dann parmentier den Aktor mal genauso wie bei den Jalousien, weil da geht es ja.
    Zitat von Seb82 Beitrag anzeigen
    Ich hab insgesamt 3 Aktoren und bei allen Rollläden (insgesamt 13) ist das Verhalten gleich.
    Bei meinen 7 Jalousien funktioniert es problemlos
    Und im Tastsenor stellst du die Lamellen-Verstellzeit auf 0.
    Und dann den Aktor u. Sensor wieder programmieren.
    Vielleicht ist da doch ein Bug in der Software vom Aktor.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert weiß ich auch nicht mehr weiter.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Da Du gerade nur den Sensor betrachtest, es in #5 aber nicht ausdrücklich gesagt hast: funktioniert die Fahrt wie erwartet, wenn die Telegramme per ETS gesendet werden?
    Nein, auch wenn ich die Telegramme über die ETS schreibe, bekomme ich das gleiche Fehlverhalten.
    Deshalb habe ich zuerst auch auf den Jalousieaktor getippt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Da Du gerade nur den Sensor betrachtest, es in #5 aber nicht ausdrücklich gesagt hast: funktioniert die Fahrt wie erwartet, wenn die Telegramme per ETS gesendet werden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Danke für Eure Hilfe.

    Bei mir heißt es "Kurz-Lang-Kurz" statt "Step-Move-Step". Ich hab bereits "Kurz-Lang-Kurz" als auch "Kurz-Lang", sowie "Lang-Kurz" ausprobiert. Alles führt zum gleichen Ergebnis.
    Im Anhang habe ich die Einstellung in der ETS vom Tastsensor.
    Ich hoffe, ihr könnt was rauslesen.

    Danke und Gruß,
    Seb
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Seb,

    die Einstellungen im Aktor sehen meiner Meinung nach gut aus.
    Der Fehler wird im Tastsensor liegen.
    Ich gehe mal davon aus, dass du die Rolläden über zwei Wippen bedienst.

    Bei den den Wippen muß das Bedienkonzept bei Rolläden auf "Step-Move-Step eingestellt sein".
    Und kontrolliere mal ob für beide Wippen also die rechte und die linke jeweils die KO's mit dem Aktor verknüpft sind.

    Bei Behang "AUF/AB" muß in der GA dann das Langzeit-Objekt der linken und der rechten Wippe erscheinen.
    Und genauso bei dem Kurzzeit-Objekt bei Behang-Stop.

    Als Anlage meine Einstellungen von meinem TS2 plus.

    Gruß
    Michael
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Ja, "Behangsteuerung ohne Lamellenverstellung" ist eingestellt. Ich hab mal von einem Rollladen-Ausgang Screenshots erstellt und angefügt. Würde mich über ein paar Tipps freuen.

    Dankeschön.

    Gruß,
    Seb
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Seb,

    hast du unter Betriebsart, Optionen: Behangsteuerung ohne Lamellenverstellung eingestellt? Weil es sind ja Rolläden und keine Jalousien.

    Sonst stell mal einige Sscreenshots hier ein.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Ist der Aktor eigentlich neu oder gebraucht?
    Die Aktoren sind alle neu.

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hast Du sonst mal einen anderen Kanal ausprobiert ob da das Verhalten genauso ist?
    Ich hab insgesamt 3 Aktoren und bei allen Rollläden (insgesamt 13) ist das Verhalten gleich.
    Bei meinen 7 Jalousien funktioniert es problemlos

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Ist die Umkehrpause richtig eingestellt?
    Der Standardwert wäre 500 ms., nicht dass da irgendein astronomischer Wert steht.
    Hier verwende ich auch den Standardwert von 500ms.

    Folgende Infos habe ich über den Aktor:
    Programm: Jalousie/Rollladen 8f 230V M/1.1
    Gerätetyp: $A067
    Version: 1.1

    Mit welcher Version läuft es bei euch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Seb,

    Ist der Aktor eigentlich neu oder gebraucht?
    Hast Du sonst mal einen anderen Kanal ausprobiert ob da das Verhalten genauso ist?
    Ist die Umkehrpause richtig eingestellt?
    Der Standardwert wäre 500 ms., nicht dass da irgendein astronomischer Wert steht.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seb82
    antwortet
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Wie sendest Du die Fahr-/Stop-Telegramme?
    Ich verwende hierfür die Jalousie/Rollladen-Option vom Gira Tastsensor 3 plus bzw. 3-fach. Hiervon den "Kurzzeitbetrieb" für das Stopp-Telegramm und "Langzeitbetrieb" für das Fahr-Telegramm.

    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Warum sendest Du für das 'Stop' beim Hochfahren '1' statt '0'?
    Ändert sich das Verhalten, wenn Du beim Hochfahren eine '0' auf das Stopobjekt sendest ?
    Nein, das Verhalten ist gleich, egal ob ich '0' oder '1' auf das Stopobjekt sende.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Wie sendest Du die Fahr-/Stop-Telegramme?
    Warum sendest Du für das 'Stop' beim Hochfahren '1' statt '0'?
    Ändert sich das Verhalten, wenn Du beim Hochfahren eine '0' auf das Stopobjekt sendest ?