  • Michel
    antwortet
    Immer wieder gern!

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Warum liest das eigentlich kein Mensch?
    OK, sorry. Das liegt in meinem Fall daran, dass fuer mich die Begrifflichkeit "Fixwert" so klar war, dass eigentlich kein Zweifel darueber aufkommen konnte, welcher mich zum RTFM veranlasst haette...

    Nochmals Danke fuer die "Erleuchtung", das hilft mir zudem noch auf einem anderen Logikblatt weiter.

    Schoene Ostern!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ja, wenn der Eingang "verdrahtet", sprich mit einem KO verbunden, ist.
    Bei einem unbeschalteten Eingang bleibt der Fixwert fix .

    Guckst du hier (file:///C:/Programme/GIRA/HS+FS/exp22/hlp/logic2.html) und hier (file:///C:/Programme/GIRA/HS+FS/exp2...logikstart.pdf)

    Warum liest das eigentlich kein Mensch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Sorry, vielleicht steh' ich auf dem Schlauch, aber das ist doch das, was ich meinte. So habe ich doch auch die Eingaenge der Vergleicher-Bausteine belegt.

    Im Experten heisst die Option, wenn Du sie mit Rechtsklick oeffnest, "mit Fixwert belegen". Deswegen meine Frage nach Vorbelegung. Nach meinem bisherigen Verstaendnis kann sich ein Fixwert nicht aendern. Es kann ja sein, dass ich das nur falsch interpretiere, deswegen die Frage:

    Wenn ich dem UND-Gatter eine gelbe 0 (sorry, schwer zu lesen) als Fixwert gebe, kann der Eingang dann ueberhaupt noch eine 1 annehmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Bei den Eingängen des UND-Gatters die grüne 1 anklicken und dort eine 0 eintragen und bestätigen.
    Diese wird dann gelb hinterlegt und das war es auch schon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Okay, daran habe ich auch schon mal gedacht.
    Ich habe allerdings nur die Option "mit Fixwert belegen" im Baustein gefunden. Aus der Formulierung entnehme ich aber keine Vorbelegung. Wie wuerde man das machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Genau so habe ich es gemeint, aber ich würde die Eingänge der UND-Gatter mit der Vorbelegung 0 parametrieren, da sonst nach HS-Neustart ungewollte Aktionen ausgeführt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Okay, habe ich so mal uebertragen. Mal sehen, ob das morgen frueh klappt :-)

    Vielen Dank fuer die Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Müsste so klappen. Wann du das USZU auf Null zurücksetzt, ist im Grunde egal, da es ja erst am nächsten Tag ggfs. wieder gesetzt wird.
    eine Doppelauslösung der Sequenz am selben Tag sollte nicht erfolgen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Okay, habe ich gebaut. Gleich mal sehen, ob es funktioniert.

    Das mit der UZSU gesetzte KO ist ja dann quasi ein Trigger, der die Logik startet. Wie und wann setze ich den dann am besten wieder zurueck? In der Sequenz als ersten Befehl oder gleich mit dem Ausgang des UND-Gatters in einer Ausgangsbox? Oder ist das egal?

    Anbei mal ein Screenshot von dem Logikblatt. Ist das so in etwa richtig?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Genau so ist es richtig!

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    antwortet
    Haeh..., wie kann ich eine UZSU auf den Eingang eines Gatters legen?

    Oder Moment..., waehrend ich dies schreibe, faellt mir was ein. Meinst Du mit einer UZSU ein KO setzen und dieses dann auf ein Gatter geben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    einfaches UND-GATTER würde ich sagen.

    Uszu und Helligkeit Vergleicher kleiner 50lx = Sequenz 1
    Uszu und Helligkeit Vergleicher größer 50lx = Sequenz 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • goeran
    hat ein Thema erstellt Sequenz in Abhaengigkeit der Helligkeit mit UZS ausfuehren.

    Sequenz in Abhaengigkeit der Helligkeit mit UZS ausfuehren

    Hallo,

    ich moechte meine schon erwaehnten morgentlichen FS-Aufweck-Sequenzen gern in Abhaengigkeit der Helligkeit ausfuehren.

    Wenn es zum Schaltpunkt der UZS draussen schon hell (ueber 50 lux) ist, soll eine andere Sequenz ausgeloest werden, wie wenn es noch dunkel ist.

    Mir fehlt eine Idee, wie ich die Logik mit der UZS verknuepfe.

    Alternativ koennte ich das auch alles mit Logik machen, aber dann muesste ich Urlaubstage und Schlaltzeiten ja in der Logik festlegen, oder?

    Wir koennte man das loesen?