Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EStrich Bodeneinbauleuchte RGB DALI
Einklappen
X
-
Alles sehr merkwürdig. Das gesamte Zubehör bezieht sich auf 700mA. Ich kläre das Montag eindeutig.
-
Wenn selbst Brumberg dies nach Ruecksprache sagt,Zitat von Voltus Beitrag anzeigenAlso ich habe auch mit dem lieben Herrn Jasinsky von Brumberg gesprochen. Der von mir empfohlene passt.
dann wird dies wohl so sein, auch wenn es mir jetzt wirklich zu denken gibt.
Denn verstehen kann ich dies nicht so recht, bei dem Geraet (17708000)
steht im Brumberg Katalog Licht 2013 Seite 441 LED-Konverter
Konstantstrom, die Ausgangsspannung liegt zwischen 8 - 43 V.
Auch das Symbol bei dem Konverter zeigt eine Reihenschaltung
und passt damit definitiv nicht zum Symbol bei der Leuchte 3863RGB
im Katalog auf der Seite 367 welches eine Parallelschaltung zeigt.
Dann steht dort noch Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457
und auf diesen Seiten sind im Katalog Licht 2013 nur LED-Steuergeraete
fuer Konstantspannungsquellen zu finden, keine einzige Konstantstromquelle.
Daher gibt es nach meiner Ansicht nun zwei Moeglichkeiten,
a) im Katalog ist die Beschreibung bei der Lampe 3863RGB auf Seite 367 fehlerhaft,
es handelt sich dann um eine Leuchte die mit Konstantstrom angesteuert wird,
demnach mit dem Zeichen fuer Reihenschaltung versehen sein muesste
und auch der Verweis auf das passende Ansteuerungszubehör im Katalog
stimmt dann nicht was die Seitenzahlen anbetrifft
inklusive dem RGB Anschlussbeispiel auf der Seite 456 im Katalog
in welchem die Leuchte 3863RGB in einem Beispiel fuer die Ansteuerung
mit 12V Konstantspannung zusammen mit einem 12V Konstantspannungs
RGB PWM Treiber abgebildet ist.
oder die Alternative
b) die kennen dort beim Hersteller die technischen Daten ihrer eigenen Leuchten nicht.
So richtig toll finde ich jetzt keine der beiden Auswahlen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aus dem Brumberg Katalog Licht 2013 Seite 367Zitat von Voltus Beitrag anzeigenNein, wo liest Du das raus?
Dort ist das erste Symbol eine Paralellschaltung,
untruegliches Zeichen fuer eine Lampe welche mit Konstantspannung
angesteuert wird, das zweite Symbol zeigt 12V/DC.
Und Brumberg schreibt dazu selbst im Katalog Licht 2013
auf Seite 30 unter der Symbolerklaerung fuer das Symbol
der Parallelschaltung, Lampen welche im Katalog mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind werden mit einer Konstantspannug
von entweder 12 oder 24 Volt betrieben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenAlso ich habe auch mit dem lieben Herrn Jasinsky von Brumberg gesprochen. Der von mir empfohlene passt. Der andere Dali passt auch, ist aber viel zu teuer.
Super, Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe auch mit dem lieben Herrn Jasinsky von Brumberg gesprochen. Der von mir empfohlene passt. Der andere Dali passt auch, ist aber viel zu teuer.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe mal bei Brumberg nachgefragt, aber die haben mir folgende Steuerung empfohlen:
Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
(Leider kein DALI)
Auf Konfrontation mit dem von Michael vorgeschlagenen Konverter kam nur folgende Antwort:
"das ist keine Steuerung, das ist ein Konverter mit DALI Schnittstelle. Dieser Artikel ist somit nicht kompatibel."

Ich bin nun etwas verwirrt. Was funktioniert nun?
Danke und schönen Gruß
Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht so aus als wenn beide funktionieren. Mit dem Unterschied das das von mir ausgewählte eine längliche Bauform hat und aus der neuen Generation ist.
Die neuen sind erheblich günstiger ( Liste 79,-€ gegenüber 226,-€))
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich mir den Katalog so ansehe, wuerde ich auch sagen ja.Zitat von Incognito666 Beitrag anzeigenEdit: Ist nicht das hier das richtige Vorschaltgerät: Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
Dieses Steuergeraet sollte fuer diese Leuchten funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Incognito666 Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis!
Das ist ein Konstantstrom Konverter (700mA). Ist die Leuchte nicht Konstantspannung?
Nein, wo liest Du das raus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis!Zitat von Voltus Beitrag anzeigenGenau! Immer wieder der Hinweis:
Brumberg arbeitet nicht wie der Rest des Marktes. Deshalb immer Brumberg Treiber verwenden.
Hier ist der richtige Dali Treiber:
Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
Das ist ein Konstantstrom Konverter (700mA). Ist die Leuchte nicht Konstantspannung?
@SRC Danke für die Einschätzung. Muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Edit: Ist nicht das hier das richtige Vorschaltgerät: Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau! Immer wieder der Hinweis:
Brumberg arbeitet nicht wie der Rest des Marktes. Deshalb immer Brumberg Treiber verwenden.
Hier ist der richtige Dali Treiber:
Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, leider nicht, ich war mit meiner Antwort zu schnell,Zitat von Incognito666 Beitrag anzeigenDer eldoLED hat 4 Kanäle und müsste dafür passen, oder?
ich haette mir die technischen Daten der Leuchte vorher
genau durchlesen sollen.
Die RGB Lampe arbeitet mit einer gemeinsamen Kathode!
Normalerweise ist bei den RGBs meist die Anode gebrueckt.
Die von mir vorgeschlagenen Teile passen leider fuer diesen
Typ Leuchte alle nicht :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hab jetzt kein Dali und auch keine LED-Bodenleuchte, sondern nur Bodenleuchten im Gartenweg, die nach oben abstrahlen. Die sehen ähnlich aus wie die Brumberg.
Aktuell sind die bestückt mit 7W ESL....
Ergebnis: Die sind so hell, daß man beim Drüberlaufen unweigerlich draufguckt und erstmal tierisch geblendet ist.
Mittlerweile habe ich die mit einer Art Abdeckung versehen, damit man nicht mehr direkt reinschaut.
Abgesehen davon, ich würde eher eine LED Reihe in oder zwischen die Fliesen setzen... ist als Effektbeleuchtung schöner und blendet nicht wirklich.
(Klar die im Boden kannst Du mit Dali schön dimmen, dann siehts aber aus wie nur glimmend und das ist dann nicht wirklich prickelnd)
Und Du schaffst eine dauerhafte Stolperstelle, wenn Du die Leuchte nicht versenkst.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Osram ist nur 1-Kanalig.
Der eldoLED hat 4 Kanäle und müsste dafür passen, oder? Ist aber preislich etwas hoch... Könnte ich an den auch noch eine 2. Leuchte anschließen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte in einem anderen Thread schonmal etwasZitat von Incognito666 Beitrag anzeigenWas ist denn der richtige DALI Treiber?
zu Treiber fuer diese art von Leuchten mit 12V Konstantspannung geschrieben.
Schau mal den DALI PWM LED Treiber OSRAM 061195 OTi DALI DIM an,
bei dem benoetigt man aber noch ein 12V Netzteil.
Habe gerade gesehen, es ist ja eine RGB Lampe und die LEDs haben
eine gemeinsame Kathode!
Einen Kommentar schreiben: