Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rollladensteuerung 11721 - oben/unten vertauscht
Einklappen
X
-
den Gedanken hatte ich auch als erstes beim lesen, denn OBEN ist bei Markise ja EINGEZOGEN und UNTEN ist AUSGEFAHREN. Ausserdem soll ja bei Regen / Wind die Markise einfahren.
-
Hallo,
wäre es nicht einfacher, die Kabel am Rolladenaktor für hoch und runter zu tauschen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Marcel!
So sollte es funktionieren...
Viel Erfolg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marc,
danke für die prompte Antwort.
Bug ist in eine Frage getauscht worden.
Dass oben% < unten% sein muss, hört sich eigentlich logisch an ohne deine Logik gesehen zu haben.
Dann teste ich es mal mit dem Subtraktionsbaustein. Wenn ich es richtig überlege, dann heisst das:
-Subtraktion bei Eingang aktPos% (100-aktuellePos_vom_Aktor%)
-Subtraktion bei Ausgang Pos% (100-Pos%)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Marcel!
Naja, der Baustein heißt halt ROLLLADENBAUSTEIN. Wenn dann die MARKISE nicht funktioniert, würde ich erst einmal nicht von einem Bug sprechen
Aber Spaß beiseite: Ob ein vertauschen von oben% und unten% in allen Logikzeilen auch klappt, kann ich nicht sagen (theoretisch ja, praktisch scheinbar nicht; ich vermute, dass bei einigen Logikzeilen die Voraussetzung für korrekte Funktionalität ist, dass oben% < unten%).
Ich kann da nur empfehlen: lass oben% und unten% wie bei den Rollläden und "invertiere" die Position, indem du einfach die Position des Bausteins von 100% abziehst (per nachgeschaltetem Subtraktionsbaustein).
Einen Kommentar schreiben:
-
Rollladensteuerung 11721 - oben/unten vertauscht
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit dem Rolladen Baustein 11721 wenn es um das Thema Beschattung geht.
Den Baustein habe ich 15 mal in Betrieb und funktioniert bei 14 Stk. einwandfrei. Der 15. Baustein setze ich für die Markise ein.
Der aus meiner Sicht einzige Unterschied liegt darin, dass ich oben% mit 0 und unten% mit 100 fest vorgegeben habe. Also invertiert zu den Rolladen.
Ich habe jeden Ausgang auf ein KO gesetzt (siehe Bild im Anhang).
Die Ausgänge zeigen das erwartete, korrekte verhalten mit Ausnahme von:
-Pos% (evtl. auch "Rollo lang" und "Rollo kurz")
-Status XML
Ist dies ein Bug oder hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte oder gar der Fehler meinerseits liegt?
Verzweifelter Gruss
MarcelAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: