Verkabelung Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • PeterPan
    antwortet
    Hoi@all die es interessiert..

    Heizungsaktor: Es ist durchaus zulässig die Abgangsverbindung vom Heizungsaktor zur Klemmdose Ventilantriebe über ein mehradriges Kabel zu führen. Bei z.b. 8x0,5Ampere (MDT 8fach) ist die Absicherung logisch nur ein Stromkreis.

    Offtopic:

    Herdanschluss fest: Absicherung kann über 3poligen LS erfolgen, muss aber nicht, da ein Herd kein Motor ist. Zudem ist nicht zu erwarten, dass der Herd (mal schnell) von Laien gegen einen Motor ausgetauscht wird. Es handelt sich zudem um keine Steckdose.
    Gleiches gilt übrigens für Wasserboiler.

    CEE Dose variabel: Absicherung sollte dringlich über 3poligen LS erfolgen, da zu erwarten ist, dass eben Verbraucher mit Motor eingesteckt wird.

    Ein FI ist für Überstrom irrelevant, da er (wie der Name es sagt) bei Fehlerstrom abschaltet und dies stets mit der gesamten Polzahl inklusive Neutralleiter.

    Leitungsschutzschalter schützen die Leitung vor thermischer Überlastung bei Überstrom.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Zitat von cgn Beitrag anzeigen
    Das macht hier inzwischen absolut kein Spaß mehr...
    Mal ganz ehrlich ich kann mir nicht vorstellen das das Forum hier etwas verlieren würde wenn Du den Spassfaktor ablegst und Dich hier wieder abmeldest.
    Von einem Dipl.Ing erwarten man eigentlich sowohl Fachlich als auch Förmlich ein anderes auftreten.........


    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Dann willst du uns erzählen das du nur ein FI für ein Stromkreis nutzt ?
    [...]
    Textverständis - scheint nicht deine Stärke zu sein... Aber hey, mit dem Berliner bist du da wohl in bester Gesellschaft. Das macht hier inzwischen absolut kein Spaß mehr...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Zitat von cgn Beitrag anzeigen
    Du hast nichts verstanden - traurig
    Das ist natürlich eine brauchbare, mit Fakten belegte Aussage... Wer hier was nicht versteht ist für mich gerade fraglich.

    Mir wird das an der Stelle zu blöd und ich steig aus der Diskussion aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo,

    Dann willst du uns erzählen das du nur ein FI für ein Stromkreis nutzt ?
    Das finde ich traurig.

    Gruß Manuel

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Das ist falsch! Oder kannst du dafür eine genaue Quelle angeben?! Du wirst keine finden...
    Spannungsfrei kann man diese auch mit einem 4poligen FI schalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo cng,

    Eine Leitung muss nach der DIN VDE 0100 über einen dreipoligen LS abgesichert werden oder Diazed/Neozed-Trenner.
    Dieses wird gemacht, damit die Leitung Spannungsfrei (alle Phasen) geschaltet werden kann. Drei einzelne LS-Schalter sind nicht erlaubt.

    Gruß Manuel

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Du hast nichts verstanden - traurig

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Wo ist da denn der Sinn geblieben? Wer baut denn für einen Heizungsaktor einen mehrpoligen Fi-Schutzschalter und dahinter Schmelzsicherungen? Das ganze natürlich noch selektiv ausgeführt, wird schwierig mit der Auslösecharakteristik...
    Das macht kein Mensch, man benutzt einfach einen Sicherungsautomaten und spart Geld und Platz... dabei ist es eben wichtig, das man ein Kabel nur mit einem Stromkreis speist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Wenn ich (manuell) einen Trenner betätige schaltet der natürlich 3polig; im Fehlerfall schmilzt aber nur eine der drei Sicherungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mig
    antwortet
    Hi,

    also es gibt auch Neozed / Minized Trenner, damit schaltet man 3polig ab.

    Gruß Mig

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Nö! Ein 4 poliger FI reicht aus und Neozed/Diazed trennen auch nicht dreipolig sondern immer nur einpolig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo,

    auch eine 5polige Herdanschlussdose muss nach der DIN VDE 0100 an einen 3 poligen LS-Schalter angeschlossen werden.
    Ob es jemand anderes macht ist ihm überlassen, ist dann aber nicht VDE komform.
    Mach es richtig und fertig !!! (Neozed/Diazed ist auch erlaubt)

    Einen Kommentar schreiben:


  • cgn
    Ein Gast antwortete
    Dann guckt euch mal die UV von manch Großküche an...

    Auch wenns keine CEE Dose ist, eine Herdanschlussdose ist auch ein wunderbares Beispiel.

    Einen Kommentar schreiben: