Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Siemens Präsenzmelder bringen mich um den Verstand

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Dommas
    antwortet
    Auch Probleme mit der Helligkeit

    Hallo zusammen,

    ich habe genau das gleiche Problem wie Sven. Meine beiden Präsenzmelder 5WG1 258-2AB21 (Flur EG und OG) Schalten IMMER das Licht ein. Ganz egal was ich an Helligkeitswert einstelle.

    Hat noch jemand irgend eine Idee was ich machen kann?

    Danke und Gruß
    Dommas

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo Leute,
    es ist zum Mäusemelken

    Ich hatte ja meine gesammelte Siemensmelder verkauft und im Flur mal provesorisch einen Reservemelder von Theben/HTS Eco-IR Dual montiert.

    Damit ging Helligkeit einwandfrei, aber halt die Reichweite war nicht gegeben. Nun konnte ich einigermaßen "günstig" ein paar neue Theben/HTS compact passage Melder bekommen. Obwohl alles in der Applikation außer Licht ausgeschaltet ist, geht nun immer das Licht an. OK, es gab auch kaum richtig sonnige Tage aber dennoch hell genug wo ich kein Licht brauche. Habe den Helligkeitwert auf 1 sprich das minimum gestellt und dennoch geht das Licht auch Tagsüber an
    Werde mal wie hier Peter schrieb, mal höher einstellen auch wenn ich das gar nicht nachvollziehen kann :-( Mal gespannt was passiert.

    Ich stehe auf alle Fälle mit Präsenzmelder auf Kriegsfuß.

    Schönen Abend
    Sven

    Hier noch mal ein Foto vom Montageort
    https://knx-user-forum.de/attachment...immerseite.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    Dann drehste halt die Dose
    DANKE, auf die einfachsten Dinge kommt man nicht wobei ich noch nicht richtig vor dem Problem gestanden habe. Die Dosen sind aber auch mit verspachtelt, darüber tapeziert und dann frei geschnitten. Also nicht ganz so einfach, aber auch nicht ganz unmöglich ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Dann drehste halt die Dose

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo Hartmut,
    Du glaubst gar nicht was ich alles in den letzten Jahren seitdem ich angefangen habe zu bauen, alles in der Bucht gekauft habe und das ohne Plan zu haben. Bis auf die Melder, bin ich auch ganz gut gefahren Und wenn man solche Melder neu für ca. 40Euro bekommt, lege ich sowas erstmal lieber auf Lager und wenn wie jetzt sie sich als "suboptimal" für meine Einbauorte handelt, werden sie mit Gewinn wieder verkauft

    In Sachen Einbauort und Richtung ist das nicht so einfach. Habe ja für die fertigen Räume die Dosen damals schon gesetzt und Hohlraumdosen haben leider nur eine vorgegebene Richtung für den Befestigungsring der Melder und da ist nichts mit 90Grad drehen :-(

    Gruß
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hardy Hard
    antwortet
    Wie Peter schon geschrieben hat ist der UP258/21 baugleich mit dem Theben/HTS ...
    Bei Siemens wurde diese Type vor Kurzem durch ein neues Gerät abgelöst:
    UP 258D11 Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler 5WG1 258-2DB11
    Wenn du dich für den entscheidest, dann beachte die Dokumentation aber vor dem Einbau. Die Ausrichtung beim Einbau ist entscheidend für die Funktion der Helligkeitserfasung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo Peter,
    Ich könnte jetzt gerade mal k....., den ich habe nach dem Thread gesucht um zu schreiben das ich alle Melder heute Abend verhökert habe und somit das Problem erstmal erledigt ist.

    Erst jetzt, obwohl ich jeden Tag durch schaue und Benachrichtigungen bekomme, sehe ich Deinen Beitrag So ein Mist :-(

    Aber ich könnte es Morgen dennoch vor dem demontieren testen und wenn sie doch funktioniert wie sie sollten, überlege ich mit das Geld einfach zurück zu überweisen, auch wenn ich bei der Sache Gewinn machen würde. Wobei, was ich sehen kann ist es bei den Dingern nicht mal möglich 3 Minuten einzugeben, da ab 2 Minuten er angeblich selbstlernend ist?!

    Peter, gibt es Melder von Siemens oder dergleichen die für die gezeigten Einsatzorte besser funktionieren würden. Iim Flur vorallem größere Reichweite. Geplant war ein HTS Passage!?

    Habe in Flur einen meiner Ersatzmelder hin gehängt und alles geht.

    Danke und jetzt haia
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi..

    der UP258/21 ist baugleich mit dem CompactOffice von Theben/HTS.

    http://descargas.futurasmus-knxgroup..._d_2006-02.pdf

    Programmbeschreibung:
    http://www.automation.siemens.com/et..._d_08_2009.pdf

    Du brauchst nur das Objekt 0 zum Schalten (Licht 1)
    MEHR NICHT! Also alles in den Parametern abschalten, was ein Objekt ausspuckt.
    Wenn Du möchtest, kannst Du Dir noch den gemessenen Luxwert auf den Bus senden lassen. (Objekt 25)

    Parameter:
    Das Gerät arbeitet als Master (wenn nur ein Sensor im Raum)
    Ausgang Licht A aktiv
    Präsenz deaktiv (nur für HLK)
    Vollautomat

    Helligkeit:
    - Im Flur hast Du kein natürliches Licht: bei 4.0 belassen (oder besser Helligkeitsunabhängig einstellen).

    - Im Fitnessraum hast Du ein echtes Problem, weil der Melder (jeder Melder) durch die Nähe zum Fenster natürliches Licht im Übermass mitbekommt. In der Doku wird vor Licht mit mehr als 2000 Lux gewarnt. Ist aber bei allen Meldern gleich.

    Stelle den Wert auf das 6.0 ein, dann schaltet der Melder unterhalb von 1600 Lux.

    Nachlaufzeit mit 2 Minuten ist Quark. Locker auf > 5 Minuten einstellen.

    Keine Helligkeitssteuerung einstellen (nicht weil es nicht geht, klappt super, sondern weil wir Deinen Melder erst mal zum Laufen bringen).

    PS: Das kommt davon, wenn man einen "einfachen Melder" mit Unmengen an Funktionen vollpackt. Ein PM ist ein PM und fertig. Szenen/Überwachung/etc. pepe.. wird eher selten genutzt und führt nur in die Irre.

    Wenn Du soweit bist, mach mal Screenshots von den Objekten und von den Parameterfenstern.

    Ach. und du kannst die Luxwerte ausgeben. Dann siehst Du was passiert und wann.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo und Danke

    Ich glaube ich werde mit denen nicht glücklich. Werde mal am Wochenende an beiden Stellen einen HTS/Theben den ich als Ersatz auf Lager habe, installierten und mal schauen. Wenn der geht werde ich nie mehr Siemens nehmen und die 5 nagelneuen wieder verkaufen.

    Ich werde berichten

    Gruss
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • TinoS
    antwortet
    Sieht tatsächlich alles ganz "normal" aus. Den Melder in dem Fitnessraum würde ich jedoch seitlich nach vorne versetzen, d.h. dass der Melder rechts von einem ist wenn man(n) zur Tür reinkommt. Natürlich nur so weit, dass er die Raumfläche trotzdem noch abdeckt.
    Zu beachten ist weiterhin, dass ein Präsenzmelder seine Empfindlichkeit i.d.R. anpasst, d.h. ist niemand da, so ist der Melder realitv unempfindlich, damit evtl. Störeinflüsse ausgeblendet werden. Wird dann eine eindeutige Bewegung detektiert, schaltet der Melder auf sensitiv und detektiert auch sehr kleine Bewegungen. Dies führt natürlcih dazu, dass beim Betreten des Bereiches der Melder noch etwas träge sein kann. Wichtig ist jedoch primär, dass a) niemand dran denken muss das Licht auszuschalten b) niemand dran denken muss das Licht einzuschalten, wenn der Tageslichtanteil abnimmt (z.B. Arbeitsplatz) und evtl. b) durch eine Lichtregelung eine gleichbleibende Helligkeit gegeben ist.

    Der Melder im Flur wird vermutlich immer einschalten, da ich hier kaum Tageslichtanteile erkennen kann un der Fußboden wenig Licht reflektiert, sprich dem Melder wird es in diesem Bereich immer zu dunkel sein.

    ...aber dies ist nur meine persönliche Einschätzung/Erfahrung. Ein Statement von Siemens wäre sicher auch interessant.

    Viele Grüße!
    Tino

    Einen Kommentar schreiben:


  • Filo
    antwortet
    Hmmmm, so auf die schnelle sehe ich nicht wirklich Störquellen. Die Einbauspots sollten eigentlich keinen Einfluss haben. Mal einen ganz anderen Typ von BWM dort installieren, kann ja eifach mal fleigend an der Decke sein.

    Weiter den BWM von Siemens an einer komplett anderen Stelle installieren und dort das Verhalten beobachten.
    Dann vergleichen. Aber einen Anruf zur Hotline kann nicht schaden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Danke - mir wird für die Melder die mich kaum erfassen nichts anderes übrig bleiben.
    Den im Flur ist ja eh nur Übergangsweise gedacht, bis ich mal günstig an einen Theben/HTS compact passage KNX komme. Den Platz an der Decke hatte ich mir damals so ausgedacht. Da ist auch nichts mehr zu verändern. Erfassen tut er mich ja ganz gut, zumindest von der Treppe kommend, aber halt das permanente Einschalten

    Muss man eigentlich bei den Supportstellen der Hersteller den Nachweis sprich Rechnung vorweisen können?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andi19dd
    antwortet
    Bei der Siemens Hotline anfragen, die können dir da mit Sicherheit weiter helfen. Die würden sowas auch für dich planen, also wo und wie ein Präsenzmelder zu montieren ist da die Planung von diesen eben nicht ohne ist, egal was für ein Hersteller.

    https://support.automation.siemens.c...79&caller=view

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    So, hier mal drei Bilder. Einmal der Raum wo Melder mich erst einen Meter unter ihm erkennt und dann zwei vom Flur, wobei einmal von der Treppenhausseite und einmal von der Wohnzimmerseite aus.

    Deckenhöhe ca. 2,40Meter

    Die Melder habe ich Rot umkreist

    Gruß
    Sven (verzeiht, habe ich nicht extra aufgeräumt )
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Hallo Männer,
    und Danke für Eure Antworten. Werde heute Abend mal was verfassen inkl. Fotos und Skizze.

    Ich habe auch nur die Probleme mit den Siemens Melder. In nicht so "wichtigen" Räumen wie Werkstatt, Kinochen, Büro und Technikraum habe ich recht klobige Theben/HTS Melder und da geht alles wunderbar und das, obwohl z.B. der im Kinochen ein extrem alter Melder ist.

    In den Räumlichenkeiten wo es auch auf Optik ankommt, sprich Wohnräume habe ich die Siemens gedacht, da recht flach. Von allen Räumen sind Wand und Decken weiß.
    Im Flur sind dunkelgraue Bodenfliesen (wo Melder immer Licht anschaltet), mein Schlafzimmer ist Nussbaumparkett (wo Melder erst Bewegung erkennt wenn ich fast unter ihm stehe) und ein "freies" Zimmer hat weiße Bodenfliesen (wo Melder erst Bewegung erkennt wenn ich fast unter ihm stehe).

    Wie gesagt, Danke und ich melde mich mit Details.

    Gruß
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X