    Im Prinzip ja, mit dem HS oder Eibpc.

    System: alle 30 -120 sec Temperaturen Vergleichen; wenn kleiner Min-Wert das Beimischventil für 1-3 sec. öffnen; wenn größer Max-Wert das Beimischventil für 1-3 sec. schliessen.

    Geht relativ einfach. Da die Ventile relativ häufig angesprochen werden sollte man sich einen Aktor mit SSR-Ausgängen nehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • voggi
    hat ein Thema erstellt Stellantrieb.

    Stellantrieb

    Hallo liebe Fachleute,
    kann ich mit einem HS oder EIB Gerät eine Temperaturdifferenzregelung bewerkstelligen. Ich habe zwei Fühler, denen gebe ich z.B. 5°C Unterschied vor. das heisst, egal welche Vorlauftemperatur ankommt, der Regler versucht über ein Stellventil diesen einzuhalten.