    Hallo,

    wollte mich nochmal melden, habe jetzt genauere Infos zu der Verkabelung: es handelt sich um 0,6er Kabel! Ist das ein Problem? Oder egal? 2 Drähte verdrillen, oder einfach ignorieren?

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hallo anlo007,

    Danke für die Antwort. Ja das war ein Missverständnis Das Kabel ist kein 240V. Aber du hast recht, ich muss einfach davon ausgehen, dass dort Profis am Werk waren und es somit keine Probleme geben sollte.

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Zitat von robertmo Beitrag anzeigen

    Die Kabel liegen in der Betonwand, daher weiß ich nicht, wie die nun verlegt wurden und ob daneben nicht doch 230V liegt.
    Hallo Robert,

    Das vorhandene Kabel, das du verwenden willst, ist eindeutig kein 240V Kabel. Du kannst IMHO davon ausgehen, wenn die Kabelverlegung von Fachleuten durchgeführt wurde, das diese auch die entsprechenden Vorschriften und somit Abstände eingehalten haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hallo anlo007,

    eine Visu/Steuerung kommt auf jeden Fall auch in Haus, was genau, ist nicht entschieden. Daher wäre ein Anschließen weiterer Sensoren kein Problem Hatte ich jetzt nicht explizit erwähnt. Wichtig ist ja erst mal, ob das Kabel überhaupt KNX mitmacht und ich nicht KNX Komponenten für teuer Geld kaufe, die ich dann nicht (ohne Probleme) nutzen kann.

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    Wenn der Estrich schon verlegt ist reicht es, wenn das Leerrohr für den Fühler oberflächenbündig in den Estrich eingearbeitet wird.
    Die Frage ist doch auch, was er mit dem Wissen um die Estrich-Temperatur anfangen soll. Mit den Stellantrieben der FBH wird doch normalerweise nur die Raumtemperatur verbunden.
    Die Estrich-Temperatur kann er doch nur im Bad verwenden, wo er, ohne Berücksichtigung der Raumtemperatur, für einige Zeit den Estrich zusätzlich heizt, damit die Frau beim Waschen warme Füße hat. Dazu braucht er aber noch zusätzliche Steuerungen wie HS oder EibPC oder wiregate.

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    Hallo Robert, das ist geschirmte Jysty Leitung und so wie es aussieht sogar 0,8er. Die kannst/darfst Du als EIB Leitung verwenden. Da Jysty nicht so eine hohe Durchschlagsfestigkeit hat wie die zertifizierte EIB Leitung, sollte die Leitung nur nicht auf lange Strecken mit 230V Leitungen zusammen geführt/verlegt werden. hinten und vorne als EIB Leitung markieren nicht vergessen!
    Habe dazu noch mal eine Frage, damit ich mir nicht ein faules Ei lege: Die Kabel liegen in der Betonwand, daher weiß ich nicht, wie die nun verlegt wurden und ob daneben nicht doch 230V liegt (Leitungspläne gibt es nicht). Gibt es eine Möglichkeit dies herauszufinden, oder wird das schon klappen? Ich würde dann auch einige KNX Taster/Sensoren über das Kabel anbinden. Was ist beim Kabel, dass nur 800v Prüfspannung hat?

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hi eibmeier,

    Danke für die Erklärung. Muss ich mir mal überlegen, ob ich den "Aufwand" treibe.

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Wenn Du Fühler in den Boden machst dann reichst es, wenn der Fühler ca. 0,5 m von der Wand in den Raum hineingelegt wird. Wenn der Estrich schon verlegt ist reicht es, wenn das Leerrohr für den Fühler oberflächenbündig in den Estrich eingearbeitet wird. Am Ende des Leerrohres sollte eine Kupferhülse sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hallo anlo007,

    ok, ich verstehe was du sagen willst. Mir ist der Aufwand doch etwas viel jetzt noch Fühler in den Boden zu legen. Werde dann auf die Raumcontroller und in den "größeren" Räumen ggf. auf zusätzliche Fühler setzen. Mal sehn. Ich habe Heizungsaktoren und Ventile schon eingeplant. 230V liegt bereits in den Kästen - ist anscheinend schon beim Bau angedacht worden - und Bus hole ich von den benachbarten Schaltern. Denke damit werde ich ganz gut fahren. Danke für deine Antwort ... schnelles Forum hier, das macht Spaß

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hallo,

    eigendlich brauchst du keine Bodenfühler, machen nur einige, wenn der Estrich noch gegossen wird und vor allem in WC und Badezimmer. Einen fertigen Bod3en würde ich dafür nicht aufreißen. (man kanns auch übertreiben!!!!)

    Für die normale Steuerung reicht der Fühler an der Wand (in jedem Raum) völlig aus.

    Was du aber noch dringend brauchst, sind Ventile und entsprechenden Aktor für die FBH-Kreise. Einen Aktor gibt es auch zum Einbau direkt im Heizverteiler, dazu brauchts aber noch 240 V und Bus-Kabel dorthin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hallo eibmeier,
    Hallo KNX-Nutzer,

    ich habe gestern Abend noch mal über die ganze Geschichte nachgedacht. Wir haben FBHZ. Wie weit sollen den die Sensoren in den Boden rein? Ich habe gelesen, dass der beste Ort zw. Vor- und Rücklauf ist, aber dafür müsste ich erst mal rausfinden wo das ist (leider liegen keine Leitungspläne vor) und zweitens müsste ich den Boden aufstemmen, was bei mir nicht gerade Freude erzeugt. Macht es den einen Sinn einen Sensor einfach unterhalb der Dose (in Wandnähe) in den Estrich zu legen? Einige Räume haben mehrere Schalterdosen, in die ich ggf. zusätzliche Sensoren legen würde, aber das ist ja nicht das gleiche, oder?

    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Hallo Robert, gerne.

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hallo eibmeier,

    super Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Das hört sich ja prima an. Damit eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten

    Schönen Sonntag noch
    VG Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibmeier
    antwortet
    Hallo Robert, das ist geschirmte Jysty Leitung und so wie es aussieht sogar 0,8er. Die kannst/darfst Du als EIB Leitung verwenden. Da Jysty nicht so eine hohe Durchschlagsfestigkeit hat wie die zertifizierte EIB Leitung, sollte die Leitung nur nicht auf lange Strecken mit 230V Leitungen zusammen geführt/verlegt werden. hinten und vorne als EIB Leitung markieren nicht vergessen!

    Rot und schwarz für KNX/EIB
    weiss und gelb Reserve für Hauptlinie
    Andere Farben für eventuelle Hilfsspannung oder 1-Wire Fühler.

    Wenn die italienischen Taster drin bleiben sollten, kannst Du einfach mit einer Universalschnittstelle die normalen Taster an KNX anbinden. Wenn Du ein Stück Leitung auf 1,5m hoch legst und dort eine deutsche UP Dose setzt, kannst du jedes KNX Raumthermostat dort einbauen. Bei FBHZ solltest Du von der grossen Dose ein Leerrohr zum Boden Führen (Bodenfühler)

    Einen Kommentar schreiben:


  • robertmo
    antwortet
    Hier noch ein Bild vom Schalter im Wohnzimmer
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben: