über des RS232 Buderus Gateway sieht man ja was gesendet wird.
Hier ist der interssanteste Thread dazu.
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...izung-knx.html
Er ist sehr lang
ICh habe eine Anlage fast so wie Du es machen willst. In dem Thread hat aber auch jemand eine Anlage wo alle Module in einem Regelgerät sind. Also beides geht. Über den ECOCAN bus kommen in beiden Fällen die selben Daten. Nur einmal eben als Daten eines Regelgeräts oder eben als Daten von zwei Regelgeräten.
Für die KNX Seite ist das dann eh egal. Das setzt Du dann im HS eh um.
Es ist nur so, dass das Heizungsmodul und das EIB Modul in einem Regelgerät sein müssen, da sie direkt miteinander kommunizieren. Das geht wohl nicht über den ECOCAN Bus. Das Solar Modul arbeitet sowieso autark von der Heizung, es hat eigene Temp Fühler und eine eigene Logik. Gekoppelt sind die beiden Systeme neben dem ECOCAN Bus eigentlich über das Wasser im Speicher. Die Solar Regelung schaut ob es Sinn macht Wärme von den Kollektoren zu holen. Und die Heizung schaut eben nur, dass genug warmes Wasser zum Händewaschen da ist. Wenn nun die Solaranlage alles schon erwärmt hat, ist eben immer genug warmes Wasser da und die Heizung fängt nicht an WW zu laden. Nur wenn der WW Speicher zu kalt wird übernimmt die Heizung wieder das laden. Der Temp. Fühler der Heizung ist auch in der Mitte des Speichers und stellt nur sicher das der obere Teil immer warm ist.
Gruß Tbi


Einen Kommentar schreiben: