Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - RTR-Regler Umschaltbefehl von "Geisterhand" ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MatthiasS
    antwortet
    Merke:

    Geisterhand gibt es nicht, ist immer die eigene (gewollt oder ungewollt).

    Beitrag bitte als "gelöst" kennzeichnen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomasmueller
    antwortet
    Herzlichen Dank, habe das Problem gefunden !!!

    Ich habe vor langer Zeit mal im Logikeditor "gespielt".....

    Viele Grüße

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Mal im HS bei der 8/0/1 Rechtsklick und "Verweise"

    Einen Kommentar schreiben:


  • - √ - RTR-Regler Umschaltbefehl von "Geisterhand" ?

    Hallo,

    ich habe eine Steuerung von Raumtemperaturreglern in einer HS 3 Visu (Standard) gebaut. Funktioniert auch in allen Räumen, außer im Kinderzimmer Nord. Wenn ich dort eine Statusänderung der Betriebsart sende, dann wird immer noch eine zweite Betriebsart hinterhergesendet. Ich habe alles im Experten und in der ETS schon x-mal durchgeschaut. Ist alles identisch.
    Hat von euch noch jemand eine Idee woran das liegen kann ?
    Anbei ein Screenshot zur Erläuterung.
    Korrekt ist ID 61. Bei ID 65 wird genau das gleiche getan wie bei ID 61. Wo die ID 66 herkommt ist mir jedoch ein Rätsel !

    Herzlichen Dank

    Thomas
    Angehängte Dateien
Lädt...
X