Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Dali Leuchten über Schaltaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GLT
    antwortet
    Statt Bastelwastel wäre ein 1-10V-EVG oder dann doch noch ein GW zu überlegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gisi14
    antwortet
    Hallo nEimi,

    das habe ich mir auch schon überlegt jedoch kann ich die EVG´s dann nicht mehr dimmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Yfkt5A
    antwortet
    Achja genau, man kann ja die DALI-EVG´s -zumindest die ich habe- auch per Taste am DALI-Bus(DALI+/DALI-) schalten...

    Aber würde es nicht auch funktionieren wenn du den L der EVG´s über den Aktor führst? Die schalten doch standardmässig ein wenn sie Strom bekommen, somit könntest du den Aktorkanal als Schalter programmieren und hättest eine Statusrückmeldung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gisi14
    antwortet
    Guten Morgen,

    ja genau so ist es MuckiLegden.
    Habe gedacht villeicht hat ja einer eine Idee bzw. sowas schon mal gelöst.
    Dann werde ich wohl an einem Logik/Zähler nicht vorbeikommen.

    Oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Zitat von gisi14 Beitrag anzeigen
    Das KO sendet kurz ne 1 und beim loslassen der Taste ne 0.
    Moin,

    anscheinend gibt der Schaltaktor ja nur einen Impuls. Ohne Logik wird's dann schwierig.

    Viele Grüße,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Yfkt5A
    antwortet
    Wenn dein Schaltaktor eine Statusrückmeldung hat, sollte es mit diesem gehen...

    ich denke das hat auch GLT gemeint

    Einen Kommentar schreiben:


  • gisi14
    antwortet
    Hallo GLT,

    da ich nur ein Dali dimmbares EVG habe und mit ner fallenden und steigenden Flanke arbeite (wie ein Taster) kann ich ja nicht über das KO den Status lesen.
    Das KO sendet kurz ne 1 und beim loslassen der Taste ne 0.
    Somit weiss der KNx nicht ob die Leuchte EIN oder AUS ist.

    Kann mir jemand sagen ob es hier ne Lösung gibt?
    bzw. nen Trick

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Wenn der DALI-Bus nicht angeschlossen wird verhält sich die Lampe i.d.R. wie eine "normale"; der Schaltaktor kann dir über das Status-KO den Zustand melden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gisi14
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB KNX Dali Leuchten über Schaltaktor.

    KNX Dali Leuchten über Schaltaktor

    Hallo Kollegen,

    vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

    Würde gerne eine Dali Leuchte über einen Standart KNX-Aktor Schalten/Dimmen.
    Das klappt alles soweit prima.
    Jedoch bei den Zentralfunktionen weiss der KNX natürlich nicht ob die Dali Leuchte Ein bzw. Aus geschaltet ist.

    Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben wie ich das ohne Dali Gateway lösen kann???

    Geht ja nur um eine DALI-Leuchte

    Danke für eure Hilfe
Lädt...
X