  • GLT
    antwortet
    Dann kannst Du das Thema ja "abhaken"

    Einen Kommentar schreiben:


  • woso777
    antwortet
    funktioniert
    Super Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Jup. Ein Sensor sendet immer nur die erste GA. Alle weiteren werden nur mit gehört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Stichwort "hörende Adresse"

    Bei jedem betreffenden Taster-Kommunikationsobjekt die "Zentral-Aus"-Adresse mit eintragen - die 1. Adresse als "sendend", die 2. nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • woso777
    antwortet
    Danke für die rasche Antwort.
    Muss ich da einfach das Telegramm mitschicken oder? Bin noch ziemlich unerfahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Die anderen Tasten müssen die GA der Zentraltaste hören oder müssen die Statusrückmeldung der Aktoren mit bekommen. Dies erhöht dann aber wieder den Traffic am Bus, darum ist i.d.R. die erste Variante die Bessere.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Raumbeleuchtung mit einem Taster komplett ausschalten

    Hallo

    Ich habe folgendes Problem, für welches ich im Forum leider nichts schlüssiges gefunden habe.

    In der Wohnküche sind 5 extra schaltbare Lichter. Der Schalter ist ein BJ 6327 Triton 5-fach. Ich möchte nun mit der dritten Taste rechts alles ausschalten. Das funktioniert auch, nur habe ich danach das Problem, dass ich bei jedem Licht zum einschalten 2x auf der jeweiligen Taste drücken muss.
    Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Aktor ist ein ABB 8.16/5S