Zitat von Michixx
Beitrag anzeigen
habe das jetzt mal getestet in einem anderen Fall wo das Speichern eine Rolle gespielt hat und ich eine Szene auf zwei TS spannen musste, da mir die 8 Szenenausgänge eines TS nicht gereicht haben (wollte einen RGBW Stripe mit in die Szene einbinden der alleine 4 Ausgänge belegt und das DALI GW kann keine Szenen für Einzel-EVGs). Du hast recht, Szenenabruf von 0 - 127, Speichern von 128-256. Falls jemand mal vor dem selben Problem stehen sollte.
EDIT: ich habe mal den Lexikon Eintrag zu Szenen um eine Beschreibung der Umsetzung erweitert (mir war das z.B. lang auch nicht klar). Vielleicht kann ja mal der eine oder andere da drüber schauen und evtl. Fehler korrigieren oder weitere Sachen ergänzen.