Kurze Warnung für die ABB UD/S und BJ-Dimmer.
Wer dort (sinniger Weise) Dimmwert und Dimmwertrückmeldung auf unterschiedliche GAs legt ... der legt sich auch die Karten.
Ich hab da ewig gerätselt und gesucht ... der funktioniert mit Szenen nur wenn eine GA!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Szenen progr.
Einklappen
X
-
Das weiß ich wiederum nicht. Mit internen Szenen der Gira TS3 geht das, aber ich habe das schon so verstanden wie wenn das ein allgemeines Feature von Szenen wäre.
Einen Kommentar schreiben:
-
Prinzipiell Ja
Meist wird das mit den "neuen" 8-Bit-Szenen ausgeführt.
Welcher Art Kunde privat/gewerblich/öffentlich?Zitat von Electricfreak Beitrag anzeigen...nur wie und
was in diesen Szenen beinhaltet sein soll wird nicht erklärt bzw. besprochen aus Mangel an Zeit des Bauherrn.
Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen, wir wissen genau das wird dann wieder zum Nacharbeiten, da der Kunde schon das sog. Pflichtenheft 4x geändert hat und nie schriftl. frei gegeben hat...
Wie wichtig ist euch der Kunde (auch in Zukunft)?
Wer hat das Pflichtenheft erstellt - evtl. Planer/Planungsbüro?
Ohne Freigabe des Pflichtenheftes keine Arbeitsgrundlage; nach Wartefrist "Behinderung" anmelden.
Bei Zusatzbeauftragung wie oben verfahren - ohne Angabe keine Ausführung.
Je nach Baustatus u. Kundenart schriftlich die Abnahme verlangen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wusste ich nicht.... Feine Sache.
Geht das mit allen Aktoren und Tastern?
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, war vielleicht falsch ausgedrückt. Bei einem langen Tastendruck werden die aktuellen Werte übernommen und können bei kurzem Tastendruck wieder abgerufen werden (muss natürlich vom Tastsensor unterstützt und entsprechend parametriert werden).
Etwas ausführlicher: Es gibt eine Szene Kochen die das Deckenlicht der Küche auf 50% und die Arbeitsplattenbeleuchtung auf 100% setzt. Diese rufe ich über einen kurzen Tastendruck auf. Nun merke ich, dass mir das Deckenlicht mit 50% nicht reicht, daher dimme ich es heller. Drücke und halte ich nun den Taster für die Szene Kochen wird der neue Wert abgespeichert. Beim nächsten mal Taster Szene Kochen kurz drücken ist das Deckenlicht also nicht mehr 50% sondern eben der neue Wert.
Wenn der Kunde also weiß, was alles in einer Szene verstellt werden soll, kann man diese so parametrieren, das man vorerst Standardwerte verwendet. Möchte der Kunde diese Standardwerte später verändern muss er diese nur wie gewünscht einstellen (dazu ist natürlich notwendig, dass er auch eine Möglichkeit hat dies zu tun über einen Taster oder die Visu) und lange den Szenentaster halten. Und schon hat er die Szene auf seine Bedürfnisse angepasst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du bei Dir lange auf einen Taster drückst, ändern sich die Szenen?Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenEinmal eingestellt können diese ja dann über einen langen Tastendruck jederzeit geändert werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sollte zumindest geklärt werden, was in den Szenen integriert werden soll (welche Lampen, Rollos etc.). Einmal eingestellt können diese ja dann über einen langen Tastendruck jederzeit geändert werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Szenen progr.
Hallo wertes Forum!
Habe folgende Frage: " Kunde sagt wir sollen ihm Szenen progr., nur wie und
was in diesen Szenen beinhaltet sein soll wird nicht erklärt bzw. besprochen
aus Mangelan Zeit des Bauherrn.
Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen, wir wissen genau das wird dann wieder zum Nacharbeiten, da der Kunde schon das sog. Pflichtenheft 4x geändert hat und nie schriftl. frei gegeben hat...
Habt ihr ausch solche Erfahrungen gemacht und wie seit ihr da vorgegangen?!
Bin mal gespannt div. Berichtezu lesen und gespannt auf eure Erfahrung.
Schönen Tag
ElectricfreakStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: