- √ - Programmiertaste bei ABB Universal-Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ghyme
    antwortet
    Hab nun eine separate Spannungsversorgung dran und nun funktioniert alles. Danke für eure Hilfe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rüdiger
    antwortet
    Wenn die Spannungsversorgung einen zweiten verdrosselten Ausgang hat, kannst du auch den nehmen. Die Drossel stört den IP-Router nicht, solange die Spannung stimmt und der Gesamtstrom (Ausgang1 = BUS, Ausgang2 = IP-Router) nicht über dem Nennstrom der Spannungsversorgung liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ghyme
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Leuchtet am Netzgerät evtl. die Überlast Warnung?
    Nein die LED der Spannungsversorgung leuchtet grün, genauso wie des IP-Routers, deshalb verwundert mich das auch alles so ;-) Aber werd mich dann wohl morgen nach ner externen Spannungsversorgung umsehen und es so nicht mehr laufen lassen.... Leider... ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Leuchtet am Netzgerät evtl. die Überlast Warnung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ghyme
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Keines davon ist richtig!

    Schwarz auf Schwarz
    Rot auf Rot

    Die Gelbe u. Weiße Klemme des Routers hat da in der Verdrahtung nix zu suchen!

    Hat die Spannungsversorgung einen weiteren unverdrosselten Ausgang (NEIN - nicht der rote/schwarze), dann kannst Du zum testen daran die weiß/gelbe des Routers anschliessen - ansonsten separte Spannungsversorgung für den Router verwenden.
    Die Spannungsversorgung hat keinen unverdrosselten Ausgang, sonst hätt ich den genutzt (aus nem schwarz/roten Stecker ein gelb/weißes Kabel rauszuführen, find auch ich komisch ;-) ). Also brauch ich zwingend eine separate Spannungsversorgung? Warum funktioniert dann mein Router und leuchtet grün? Check ich irgendwie nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Brrr. Das schaut echt schlimm aus! Zusätzliche Spannungsversorgungen immer über extra Netzgeräte! Gibt es von Eltako 1TE Netzgeräte mit AC/DC 12-24V in allen Größen und Preisen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Keines davon ist richtig!

    Schwarz auf Schwarz
    Rot auf Rot

    Die Gelbe u. Weiße Klemme des Routers hat da in der Verdrahtung nix zu suchen!

    Hat die Spannungsversorgung einen weiteren unverdrosselten Ausgang (NEIN - nicht der rote/schwarze), dann kannst Du zum testen daran die weiß/gelbe des Routers anschliessen - ansonsten separte Spannungsversorgung für den Router verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ghyme
    antwortet
    Also momentan hab ich es so verdrahtet, weil ich dachte der Router gibt die Spannung dann intern weiter. Und im Handbuch habe ich keine wirkliche Verdrahtung gefunden, habe den ABB IPR/S 2.1 Router.

    Also so sieht es momentan aus wie in dem odersp.png und richtig ist es dann wie im so.png im Anhang?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Also in einfach:

    rt/sw: Busleitung
    SV -> Router -> Geräte

    ws/ge: Hilfsspannung
    SV -> Router

    Und bevor Du das machst einmal die Doku lesen und die Grundlagen von KNX verstehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    nur so nebenbei:

    hast du die Doku deines Routers gelesen bzw den Aufbau nach der Abbildung durchgeführt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Ich hoffe, ich habe Dich falsch verstanden, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du statt des Busses eine Spannungsversorgung an Deinen Dimmaktor angeschlossen.

    Kannst Du das bitte nochmals genauer beschreiben, vielleicht mit Bild oder so?

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • ghyme
    antwortet
    Ich geh von der Spannungsversorgung mit dem gelb/weißen zur Spannungsversorgung des IP-Routers. Von dem schwarz/roten Busverbinder des IP-Routers geh ich dann an die einzelnen Geräte. Muss ich von der Spannungsversorgung zum schwarz/roten Busverbinder auch nochmal eine Leitung legen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo ghyme,

    Bus hat Spannung? Buskabel verpolt?

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • ghyme
    hat ein Thema erstellt - √ - Programmiertaste bei ABB Universal-Dimmaktor.

    - √ - Programmiertaste bei ABB Universal-Dimmaktor

    Hi,

    ich möchte gerne meinen ABBUniversal-Dimmaktor, REG UD/S 2.300.2 in ETS4 ide physikalische Adresse programmieren. Zum Programmieren muss man die Programmiertaste drücken, nur wenn ich die drücke leuchtet die LED nicht rot sondern gar nicht. Woran kann das liegen?

    Hab L1 und N, zwei Lampen und das Buskabel angeschlossen.

    Danke!