  • StefanW
    antwortet
    Gut, dann trage ich noch den "gelöst" Haken nach...

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Der DS18B20 (+-0.5°) sitzt da ja nicht aus versehen neben dem DS2438 (+-2°) SMT-exponiert.
    Das ist zugegeben verwirrend aber was soll ma machen? einen Unterschlagen, dann meckert jemand, der lieber die Temperatur der Platine als der Luft hätte
    -> Normalerweise wird man für die Temperatur den DS18B20 verwenden wollen (steht beim THS die ID, 28.xx)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    Alles klarVielen dank für die rasche Antwort

    Einen Kommentar schreiben:


  • tht
    antwortet
    Siehe Vorstellung Multisensor:
    Ein Temp-Wert wird zur Berechnung der Luftfeuchte verwendet.

    Sollte diese Antwort oder eine spätere deine Frage beantworten, bitte Haken setzen. Danke!

    PS:
    Du solltest die GA 4/0/0 eher dem oberen Sensor, also dem "dafür gedachten Tem-Sensor" zuordnen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    hat ein Thema erstellt [wiregate] - √ - Multisensor - zwei Temperaturwerte?.

    - √ - Multisensor - zwei Temperaturwerte?

    Hallo
    Ich habe heute in meinem Gartenhaus einen Multisensor installiert und im Adminbereich sehe ich zwei verschiedene Temperaturen.

    Das Bild seht ihr unten.
    Woran kann das liegen?

    In der Cometvisu wird der Wert aus dem Bereich Multisensor angezeigt (4,15 Grad).

    Die ID ist bei beiden die selbe.
    Angehängte Dateien
Lädt...
X