Wenn man es richtig und sauber trennt geht es durchaus so. Ist nicht ganz nach Lehrbuch --> 1 Hauptlinie und eine weitere untergeordnete Linie. In beiden Linien können doch Geräte sitzen. Der LK verbindet bildlich von der untergeordneten Linie hoch zur Hauptlinie. Beide brauchen natürlich separate SV. Wenn man nur zwei Linien benötigt funktioniert das einwandfrei.
Wichtig ist, dass der LK in der untergeordneten Linie sitzt, in der Linie die Adresse 0 hat und dass nach dem Parametrieren von Gruppenadressen auch immer der LK neu programmiert wird.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
IP Schnittstelle in gleicher Linie funktioniert nicht
Einklappen
X
-
Guten morgen Bernd,
Ich vermute, dass hier ein Fehler in der Topologie vorliegt.
Zitat von bernd81 Beitrag anzeigenich habe ein Doppelhaus mit 2 Linien (1. Linie 1.1.xxx und 2. Linie 1.5.xxx)
Jetzt habe ich mir eine IP Schnittstelle von eibmarkt gekauft und eingebaut auf der 2. Linie mit der Adresse 1.5.100.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenwieso Bereichskoppler? Bei deinem Aufbau müsstest du nur zwei Linienkoppler (1.1.0 und 1.5.0) haben.Zuerst beschreib mal Deinen Linienaufbau genau.Zitat von bernd81 Beitrag anzeigenAlso die Lienienstruktur ist schon richtig verkabelt ...
Nach meinem Verständinis für die Topologie die Du einsetzen möchtest, müßte es bei Dir drei Netzteile mit Drossel für die entsprechenden Teile geben. Ausserdem zwei Linienkoppler.
Ein Netzteil für die Hauptlinie 1.X.Y die die Linien 1.1.Y und 1.5.Y miteinander verbindet. Je eins für die Linien 1.1.Y und 1.5.Y.
Es sollten dann Die beiden Linienkoppler auf 1.X.0 konfiguriert sein.
Wichtig ist die Filtertabellen richtig einzustellen.
Bei einer anderen Art des Aufbaus Deiner Linien könnte es zu den beschriebenen Problemen kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Versuch mal dem LK die .0 in der Linie zu geben. Ansonsten würde ich auch auf die Verkabelung tippen und prüfen ob es Irgendwo noch eine andere Verbindung zw. den Linien gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Bernd,
mach doch mal je eine Aufzeichnung (Gruppenmonitor):
1. vom Schlechtfall (Linie 1.1 angeschlossen, "Gerät antwortet nicht")
2. vom Gutfall (Linie 1.1 abgeklemmt, Programmieren funktioniert)
Vielleicht kann ma da etwas erkennen.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
genau
hat denn vielleicht der Linienkoppler die falsche Adresse oder ist falsch parametriert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Lienienstruktur ist schon richtig verkabelt und wenn ich jetzt irgendwo einen Kurzschluss hätte oder so dann würde die ganze Linie ja nicht funktionieren oder?Zitat von flippo Beitrag anzeigenPrüfe mal den Linienaufbau, bei solchen Fehler ist meinstens ein Fehler in der Verkabelung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Prüfe mal den Linienaufbau, bei solchen Fehler ist meinstens ein Fehler in der Verkabelung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Klaus Günther,
ja ich habe ja einen Bereichs/-Linienkoppler von Jung (2142 REG).
Habe den Fehler immer noch nicht gefunden.
Viele Grüße
Bernd
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo bernd81,
wieso Bereichskoppler? Bei deinem Aufbau müsstest du nur zwei Linienkoppler (1.1.0 und 1.5.0) haben.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
IP Schnittstelle in gleicher Linie funktioniert nicht
Hallo,
ich habe ein Doppelhaus mit 2 Linien (1. Linie 1.1.xxx und 2. Linie 1.5.xxx)
Jetzt habe ich mir eine IP Schnittstelle von eibmarkt gekauft und eingebaut auf der 2. Linie mit der Adresse 1.5.100. Wenn ich jetzt etwas auf der 1. Linie programmiere funktioniert es auch und wenn ich auf der 2. Linie programmiere (also da wo die ip Schnittstelle ist) funktioniert es nur wenn ich die 1. Linie am Bereichskoppler ausstecke. Sonst kommt immer Meldung Gerät antwortet nicht.
Woran liegt das?Stichworte: -