  • whosnext
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Haben wir bei uns in der Garage... da passt 'ne Menge rein..
    Habe einen Hager VE318DN mit 54 Platzeinheiten und das wird schon verdammt eng - hängt aber auch der Garten und die Bewässerungssteuerung mit dran...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaegerschnitzel
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    ...nur mit mechanischer Schnitzarbeit und wenn es herrlich nach Pfusch aussehen soll...
    Evtl. passen die 069575, ich probiers einfach mal ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    +- 1,5m
    Wobei die untere Position bei -1.5m schon etwas unpraktisch ist
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Benötige ich zur Befestigung an der Wand zwingend das Befestigungsset 0019 69?
    Nein.

    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Bekomme ich in die Multibox auch normale Steckdosen?
    ...nur mit mechanischer Schnitzarbeit und wenn es herrlich nach Pfusch aussehen soll...

    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Welche Höhe würdest du für die Montage ca. empfehlen?
    +- 1,5m

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaegerschnitzel
    antwortet
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Hätte nochmal ein paar kurze Fragen.
    Benötige ich zur Befestigung an der Wand zwingend das Befestigungsset 0019 69?
    Bekomme ich in die Multibox auch normale Steckdosen?
    Welche Höhe würdest du für die Montage ca. empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    2 Reihen á 12 TE sollten doch locker reichen, oder?
    Haben wir bei uns in der Garage... da passt 'ne Menge rein...

    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Ist die verfügbare Multibox sinnvoll oder herkämmlich?
    Die sieht optisch top neben dem Verteiler aus. Für 2 Reihen á 12TE passt die 3-fach Multibox perfekt und die Durchführungen zum Verteiler sind durchdacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaegerschnitzel
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Empfehlen kann ich die Feuchtraumverteiler Legrand Plexo³. Diese haben einen großen Anschlussraum und viel Platz, sind von den angebotenen Größen sehr variabel und haben IP65.
    Danke sieht gut aus. Möchte den Verteiler gerne noch nächste Woche aufhängen, bevor der Verputzer kommt, dann kann er schön an den Verteiler ranputzen. Mein Eli ist leider im Urlaub, daher die Frage, wie viele TE ich wählen soll. Habe eine 5x6mm² Zuleitung und dann 6x 1,5m² Kabel für die Garage und außen. 2 Reihen á 12 TE sollten doch locker reichen, oder?
    Daneben möchte ich noch eine CEE 16A-6h installieren. Ist die verfügbare Multibox sinnvoll oder sollte ich eine herkömmliche Dose verwenden?
    Zuletzt geändert von jaegerschnitzel; 11.08.2018, 20:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hell
    antwortet
    Habe mir gerade einen Hager VE218DN bestellt. Ich überlege derzeit noch (da der Elektriker erst Dienstag wieder vor Ort ist) ob ich statt einem zusätzlichen (nachgeschalteten) LS B6A oder B10A (soll nur für die noch zusätzlich zu installierenden Gerätschaften sein, s.o.) nicht gleich einen kombinierten LS/FI (z.B. Siemens 5SU1356-6KK10 ; 1polig B 10 A 30 mA 230 V) nehmen soll.

    Wie habt ihr die Absicherung des Verteilers bei euch in der Garage umgesetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • AresHB
    antwortet
    Hey Hell,

    kein Problem das funktioniert so.

    Bis ~3500W / 16A

    Gruß
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hell
    antwortet
    Auch ich hänge mich hier nochmal mit dran.

    Stehe vor ähnlichem "Problem":

    Derzeit gibt es bei mir in der Garage nur eine einzelne 3 x 1,5 Zuleitung von der Unterverteilung im KG. Diese Zuleitung ist mit einem Sicherungsautomaten B16 abgesichert. An dieser Zuleitung hängen derzeit eine Steckdose für den Garagenantrieb (Sektionaltor) von Hörman, eine konventionell schaltbare (klick/klack) Neonröhre in der Garage und eine Steckdose in der Garage. Weitere Verbraucher hängen dort nicht dran.

    Ich bräuchte in der Garage jetzt noch eine separate Unterverteilung mit Platz für eine handvoll Reihenklemmen (geplant IP44 oder IP65; Hager VE312DN, VE412DN, VE318DN, FWB31S oder vergleichbare von Spelsberg derzeit noch nicht festgelegt), da ich in der Garage noch Reedkontakte mit Binäreingang für das Garagentor, einen Schaltakor für das Garagentor anschließen möchte (Buskabel liegt schon in der Garage). Zusätzlich sollen hinter und vor der Garage noch je eine LED-Lampe mit 8 W angeschlossen und mit dem Schaltaktor geschaltet werden. Ein weiteres, sparates Kabel neu von der UV im KG in die Garage zu ziehen ist leider nicht mehr möglich.

    Nach meinen Berechnungen sollte die B16 in der UV im KG für die o.g. Verbraucher ausreichend sicher dimensioniert sein (sofern nicht noch weitere größere Verbraucher dort angeschlossen werden). Auch wenn alle o.g. Gerätschaften gleichzeitig anlaufen bzw. in Betrieb sind, dürfte das kein Problem darstellen.

    Gibt es hierzu irgendwelche Einwände oder Punkte, welche ich noch beachten sollte, bevor ich das "Problem" mit meinem Elektriker durchspreche?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kayk
    antwortet
    Zitat von Hausbauer Beitrag anzeigen
    Hallo,

    mein Eli hat eine UV in der Garage direkt so vorgehen. Er hat die AK42 von Spelsberg genommen. Sie sind IP65. Man kann sie untereinander und nebeneinander setzen und mit einem Verbindungsset einen größeren Kasten produzieren...

    der Eli sagte, daß zum Anschluss gewisse Kabel gezogen sein müssen. In Thüringen schreiben wohl die Energieunternehmen neben einem 4x10 mm Kabel (Blau/Braun/Schwarz/Grau) und einem separat geführten 10 qmm Grün/Gelben noch ein Kabel mit 7 Adern (wohl 1,5 qmm) vor, womit wohl ein möglicher zweiter Zähler für Nachtstrom und Auto-Laden angeschlossen werden könnte. Das müsse bei Neuanlagen immer so gemacht werden....

    Ich habe das Kabel dann auch noch mit bezahlt, wenn es nur so geht.

    Vielleicht haben die bei Euch auch solche Vorschriften?

    Meine UV im Haus kann übrigens allpolig abgeschaltet werden nach der Hauptsicherung ebenso wie die Garage - jeweils separat.

    übrig bleibt eine kleine Versorgung mit Kühlschrank und TK-Truhe, Lüftungsanlage, Wärmepumpe und einer SteDo für Licht...

    Liebe Grüße Björn
    Ich glaube, ich mache mich selber noch einmal schlau, bevor ich den Eli noch mal anrufe - der ist eh im Moment im Urlaub

    Einen Kommentar schreiben:


  • mistaburns
    antwortet
    Hager FWB42S univers z

    Habe einen 4reiher mit 2 Feldern genommen. Ziemlich ähnliche Wünsche wie bei Dir, bei mir hängt noch die Werkstatt und der Hauseingang dran. Bin sehr zufrieden aber die liegen so bei 230€ und können mit den 90€ vorgenannt nicht mithalten. Habe meinen inkl. 19" schön mit Trockenbau eingebaut. Das schaut optisch auch gut aus wenn es wichtig sein sollte. Ansonsten kannst den natürlichauch AP und UP montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hausbauer
    antwortet
    nicht notwendig

    Hallo,

    danke für die Info. Ich kann hier nur wiedergeben, daß der Eli das so wollte wegen "bei Neuerrichtung immer".

    Ich nutze das Kabel jetzt anders, da ich es nicht brauche mangels E-Auto.

    Liebe Grüße Björn

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Hausbauer Beitrag anzeigen
    ... womit wohl ein möglicher zweiter Zähler für Nachtstrom und Auto-Laden angeschlossen werden könnte. Das müsse bei Neuanlagen immer so gemacht werden....
    Wenn die Voraussetzungen für einen 2. Zähler für die UV Garage nicht notwendig ist, bedarf es i.d.R. auch dieser Anforderung nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hausbauer
    antwortet
    UV in der Garage

    Hallo,

    mein Eli hat eine UV in der Garage direkt so vorgehen. Er hat die AK42 von Spelsberg genommen. Sie sind IP65. Man kann sie untereinander und nebeneinander setzen und mit einem Verbindungsset einen größeren Kasten produzieren...

    der Eli sagte, daß zum Anschluss gewisse Kabel gezogen sein müssen. In Thüringen schreiben wohl die Energieunternehmen neben einem 4x10 mm Kabel (Blau/Braun/Schwarz/Grau) und einem separat geführten 10 qmm Grün/Gelben noch ein Kabel mit 7 Adern (wohl 1,5 qmm) vor, womit wohl ein möglicher zweiter Zähler für Nachtstrom und Auto-Laden angeschlossen werden könnte. Das müsse bei Neuanlagen immer so gemacht werden....

    Ich habe das Kabel dann auch noch mit bezahlt, wenn es nur so geht.

    Vielleicht haben die bei Euch auch solche Vorschriften?

    Meine UV im Haus kann übrigens allpolig abgeschaltet werden nach der Hauptsicherung ebenso wie die Garage - jeweils separat.

    übrig bleibt eine kleine Versorgung mit Kühlschrank und TK-Truhe, Lüftungsanlage, Wärmepumpe und einer SteDo für Licht...

    Liebe Grüße Björn