IP-Router Gerätepprogrammierung funktioniert nicht
Hallo,
hat keiner eine Idee?
Gruß
Josef
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - N146 und ETS3 Software ( Monitor läuft- Programmieren nicht )
Einklappen
X
-
IP-Router Gerätepprogrammierung funktioniert nicht
Hallo,
habe den 146 IP Router von Siemens eingebaut.
Der ETS-Busmonitor funktioniert. Ich sehe alles was über den Bus lauft und ich kann Telegramme senden und die kommen auch an.
In der ETS-Diagnose-Physikalische Adressen kann ich Gerate suchen.
Soweit alles O.K.
Wenn ich versuche die physikalische Adresse zu programmieren, kommt die Meldung "2 Teilnehmer im Programmierstatus" (zumindest sinngemaß).
Parameter und Applikationsprogramme lassen sich programmieren, wenn voher die physikalische Adresse über USB-Schnittstelle programmiert wurde.
Folgender Aufbau bei mir.
1 Linie mit 80 Teilnehmern bestehend aus 2 Liniensegmenten mit jeweils einer Spannungsversorgung und gekoppelt mit einem Linienverstarker.
Das Netzwerk besteht aus einer Fritz-Box, einem Laptop WLAN und dem IP-Router.
Adresse IP-Router 1.1.0
Adresse Linienverstarker 1.1.1
Adresse USB-Schnittstelle 1.1.2
Adresse in ETS 1.1.254 auch schon 0.0.254 und andere getest.
Alle genannten Gerate sind von Siemens sollte aber keine Rolle spielen?!
Wo kann das Problem liegen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke...
Vielen dank, du bist zu schnell..
wollte das eben noch nachtragen hier unser Gespräch aus dem Chat.
Das war die Lösung und es geht. Mein Router N146 hatte die Adresse 1.1.0
Alfred der nächste Schoppen ist auf mich..
Besser der nächste Bembel.
;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
da du Linienkoppler verwendest, stell mal als physikalische Adresse in der ETS bei Kommunikation die 0.0.254 ein...
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - N146 und ETS3 Software ( Monitor läuft- Programmieren nicht )
Hallo,
habe den 146 IP Router von Siemens eingebaut und soweit klappte alles prima.
Habe den Homeserver neu bespielen können, geht jetzt rasend schnell !
Habe mit der ETS versucht zu programmieren, aber leider keinen Erfolg gehabt. Habe allerdings die ETS neu aufgespielt auf einem neuen Rechner.
Jetzt funktioniert der Busmonitor einwandfrei. Ich sehe alles was über den Bus läuft und ich kann Telegramme senden und die kommen auch an.
Bloß programmieren funktioniert überhaupt nicht. Er findet die Geräte nicht ?
Folgender Aufbau bei mir.
1 Linie mit 140 Teilnehmern und 3 Abschnitten ( 3 Bereiche - ja ich weiß, das ist der falsche Ausdruck :-) ) mit jeweils einer Spannungsversorgung. Die zwei Koppler sind auf Durchzug geschaltet.
Habe die Programmierung auf allen drei *Bereichen* probiert ohne Erfolg.
Die Kommunikation erfolgt über einen Switch, an dem nur ein Telekom
Speedport W700v hängt.
Router Einstellung ist die Werkseinstellung. Standard
Bus>IP Gruppentelegramme 0bis13 Filtern (normal)
Gruppentelegramme 14bis15 weiterleiten
Physikal addr.Telegr.+Broadc. Filtern (normal)
Telegr.bestätigung gruppenorient. T. nur bei Weiterleitung
IP>Bus Gruppentelegramme 0bis13 Filtern (normal)
Gruppentelegramme 14bis15 weiterleiten
Physikal addr.Telegr.+Broadc. Filtern (normal)
Brauche ich vielleicht noch die Falcon Treiber von der Eiba ?
oder die iETS ?
Stehe etwas auf dem Schlauch.
Danke für die Info...Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: