  • makki
    antwortet
    gn/ge ist PE, nichts anderes.. Aua!

    Da war beim KNX Kolloquium 2012 übrigens ein sehr bemerkenswerter Beitrag eines vereidigten Sachverständigen (Folien sollten morgen online stehen) über die lustigen Auswirkungen von falschen PE-N brücken, den ich sicher noch öfters zitieren werde..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Hallo,

    Zitat von renzge Beitrag anzeigen
    Power: 1 ? (obwohl nur grün/gelb angeschlossen ist)
    grün / gelb? Was ist das für eine Leitung? Sind die beiden Adern miteinander verdrillt?

    Wenn er powered anzeigt obwohl er parasitär betrieben werden sollte, dann fehlt normalerweise die sensorseitige Brücke zwischen GND und VDD. Dies könnte zu gelegentlichen Reboots des Sensors wegen zeitweiliger Unterschreitung der Mindestspannung führen, womit die Messung dann ausfällt.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Schwer zu sagen, aus irgendeinem Grund geht es da nicht - meist sind es einfache Gründe - aber ohne Details findet meine Glaskugel hier auch keinen Rat

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    hat ein Thema erstellt [wiregate] Unterbrechungen bei der Temperaturmessung.

    Unterbrechungen bei der Temperaturmessung

    Hallo

    Ich musste feststellen dass im Diagramm eines Außentemperaturfühler Unterbrecher zu sehen sind (siehe Anhang)

    Dies ist der Fall bei einem Busmaster für den Außenbereich
    Angeschlossen ist ein Außentemperaturfühler und ein Multisensor in der Gartenhütte

    Multisensor funktioniert einwandfrei bei 4,32V

    Keine Search- oder Generic-Fehler bei diesem Busmaster.

    Bus Aktiv: 29%

    Power: 1 ? (obwohl nur grün/gelb angeschlossen ist)

    Woran kann das liegen?