Sensorenanzahl schwankt - Busmaster Laufzeit < 1h
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Im ersten Aufbau hatte ich die abschnittenen, abisolierten und verzinten Enden der mitgelieferten Busleitung per Wago 222 mit der EIB-Leitung verbunden.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenÜbergang vom Busmaster zur Gebäudeinstallation. Wie hast Du das realisiert?
Um Kontaktprobleme an diesem Übergabepunkt auszuschließen, habe ich dann die Enden direkt mit der EIB-Leitung verlötet. Optimaler könnte meiner Meinung nach ein Übergang elektrisch gesehen nicht sein. Im nächsten Schritt werde ich den Übergabepunkt per Netzwerkdose realisieren.
Die einzelnen EIB-Leitungsstränge des Sterns sind per Wago 222 miteinander verbunden. Auch ein Wechsel auf Wago 243 änderte nichts am Verhalten.
Wird gemacht und ein meine Rückmeldung wird ein wenig auf sich warten lassen. Mein neustes "Hobby" ist die Wiedererrichtung von Schränken. Dieses Wochenende war Umzugschaos angesagt. Im Übrigen vermissse ich noch eine Hose. Wenn die jemand vielleicht... ach egal.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenZuvor solltest Du überprüfen, ob sich der Fehler auf ein Segment einkreisen läßt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Karsten,
Es geht eher nicht um die längste einzelne Strecke zwischen dem Busmaster und einem 1-Wire Slave (weil der Strom ja nicht nur zwischen den beiden fließt) sondern um die GESAMTLÄNGE und die Anzahl aller Slaves. Weil jeder Meter Leitung und jeder Slave belastet die Signalgenerierung durch seine kapazitiven Belag. Ein Adv. Multisensor hat hierbei jeweils vier Slaves!Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenVon der Abzweigdose im EG verlaufen sternförmig drei Leitungen (8m, 8m und 5m) zu den jeweiligen Multisensoren. Somit beträgt die längste Strecke zwischen BM0 und einem Mulitsensor im EG 5m + 8m = 13m.
Mithin haben wir an BM0 mit dem EG eine Gesamtlänge von 5+8+8+5= 26m und von 4 AMS x 4 Slaves + 4 temp=19 Slaves.
Hier wären wir bei einer Gesamtlänge von 8+10+8+5 = 31 m, das ist ansich auch noch in Ordnung.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenIm Obergeschoss besteht ein weiterer Stern. Von dessen Abzweigdose im Mittelpunkt verlaufen ebenfalls drei Leitungen (10m, 8m und 5m) zu den Sensoren. Hier beträgt die längste Strecke 8m + 10m = 18m.
Das von dir beschriebene Fehlerbild gleicht jedoch dem bei meinen Reichweitenoptimierungstests (mit 5 AMS und bei deutlich größeren Längen). Wobei - wie Makki schrieb - auch Kontaktprobleme auftreten können.
==> Häufiger Fehlerpunkt ist hierbei der Übergang vom Busmaster zur Gebäudeinstallation. Wie hast Du das realisiert?
Zuvor solltest Du überprüfen, ob sich der Fehler auf ein Segment einkreisen läßt.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenSollte ich also besser umverdrahten?
Also vom Sternpunkt im EG aus zuerst jedes Segment einzeln mit der Leitung zum Busmaster verbinden und prüfen ob alle Slaves sicher gefunden werden. Dann mit jeweils zwei Segmenten (mithin drei Kombinationen).
Die sind an den IOs angeschlossen? Nein, das sollte keinen Einfluss auf den Bus haben.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenEdit: Angeschlossene Fensterkontakte mit zwei Meter Zuleitung haben hoffentlich keinen Einfluss auf den Bus, oder?
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Also 18m sind - egal in welcher Topologie oder mit welchem Klingeldraht - sicher nicht das Problem.
Wie Stefan schon schrub: mal durch das Troubleshooting gehen. Wahrscheinlicher ist irgendwo eine madige Kontaktstelle o.ä.
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Stefan und Makki,
vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung.
Der topologische Aufbau ist als Stern ausgeführt. Planung ist drei Busmaster an eurem 5V betriebenen NEC-Hub anzuhängen. Der erste Busmaster (BM0) versorgt Keller und EG, der zweite (BM1) OG und Dachgeschoss und der dritte (BM2) ist für die Garage und Aussenbereich vorgesehen. An jedem Busmaster sollen etwa vier Multisensoren und etwa vier Temperaturfühler arbeiten.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenWie lange sind diese drei Leitungen zu den Multisensoren jeweils?
Der USB-Hub befindet sich im Keller. Eine Leitung (5m) führt derzeit vom BM0 zu einer Abzweigdose im EG. Die zweite Leitung (8m) führt vom BM1 in das OG. Keller, Dachgeschoss, Garage und Aussenbereich sind noch nicht verlegt. Alle Leitungen sind EIB-Leitungen und werden nur für 1-Wire genutzt.
Von der Abzweigdose im EG verlaufen sternförmig drei Leitungen (8m, 8m und 5m) zu den jeweiligen Multisensoren. Somit beträgt die längste Strecke zwischen BM0 und einem Mulitsensor im EG 5m + 8m = 13m.
Im Obergeschoss besteht ein weiterer Stern. Von dessen Abzweigdose im Mittelpunkt verlaufen ebenfalls drei Leitungen (10m, 8m und 5m) zu den Sensoren. Hier beträgt die längste Strecke 8m + 10m = 18m.
Da kommt mein Bus irgendwie nicht ganz in die Nähe.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenAllerdings habe ich hier mit 200 bis 400 m Leitungen an einem Bus und fünf Multisensoren getestet.
Meine Busplanung bezog die Tabelle unter Informationen über den 1-Wire-Bus, Einsatzbereich, Nutzen, Installation ein. Da ist der Stern mit 100m Gesamtlänge und <= 20 Sensoren angegeben. Deswegen habe ich mich ja für drei Busmaster entschieden, um in jedem Geschoss sicher zu sein, dass das mit der Leitungslänge und Sensoranzahl 100% hinhaut.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenMein Rat: Den geschilderten Bus in mehrere auftrennen (d.h. weitere Busmaster nehmen). Linie anstatt Stern. Wir müssen das vielleicht nochmal besser rausstellen: Stern ist Mist.
Sollte ich also besser umverdrahten? Ich lasse die Leitung vom Busmaster in der jeweiligen Geschoss-Abzweigdose ankommen, gehe dann mit rt/sw zum ersten Multisensor, von dort mit ws/gb zurück zu Abzweigdose und dann weiter über rt/sw zum nächsten Sensor etc. Wäre das so korrekt?
Da kommt natürlich ordentlich was an Leitungslänge pro Busmaster zusammen. Für das EG wären das 5m + 2x8m + 2x8m + 5m = 42m. Pro Stockwerk sollen jeweils noch ein Multisensor (einfache Entfernung 5m) hinzukommen. Also liege ich pro Busmaster und Stockwerkszuordnung (KG/EG, OG/DG) bei etwa 100m.
Würde ich später zusätzlich noch VOCs nachrüsten - wann immer das mal sein wird - müsste ich dann zusätzlich noch Leitungen dazuziehen. Leerrohr sei Dank.
Edit: Angeschlossene Fensterkontakte mit zwei Meter Zuleitung haben hoffentlich keinen Einfluss auf den Bus, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen Karsten,
Wie lange sind diese drei Leitungen zu den Multisensoren jeweils?Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenVom Wiregate geht's per USB zum NEC-Hub. Dort steckt derzeit ein Busmaster. Dieser ist mit der mitgelieferten Leitung direkt an eine EIB-Leitung nach Adern-Farbvorgabe nun sogar angelötet, um Kontaktverluste zu minimieren - vorab per Wago 222 verbunden. Am anderen Ende nach 5m Leitungslänge sind über Wgao 222 sternförmig verbunden jeweils drei EIB-Leitungen zu jeweils einem Multisensor.
Dieses Verhalten tritt bei kapazitiver Überlastung des Busses bzw. Signalverzerrungen durch schlechte Topologie auf. Kennen wir so nur von extremeren Bussen (viele hundert Meter).Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenIn der Sensorenübersicht ist die Busmasterampel grün, aber pro Aufruf schwankt die Sensorenanzahl. Auch über Port 3001/unchached lässt sich dies nachvollziehen. Auch steht in der Ansicht bei Busmaster-adresse/ID mal (DS9490/2:irgendwas), mal aber auch nur n/a - ebenso bei Bus.
Nicht verzweifeln. Das liegt ziemlich sicher an der Verkabelung bzw. Topologie. Den Stern auftrennen und mehr Busmaster einsetzen wäre sehr hilfreich.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenIch bin am Verzeifeln, da ich nicht sehe, wo ich noch ansetzen könnte.
Bitte lies auch den Lexikon-Beitrag hier: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
Der ID-Chip auf dem Busmaster ist von allen 1-Wire Chips am empfindlichsten bei kapazitiver Überlastung des Busses, daher scheint der Busmaster zu verschwinden (was nicht der Fall ist, sondern nur der ID-Chip darauf).Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenIm Dreileiter-Betrieb taucht der Busmaster in der Sensorenansicht überhaupt nicht mehr auf. Die Sensorenwerte werden angezeigt. Das kommt allerdings wohl davon, das die gecacht werden.
Der Dreileiterbetrieb ist einen Hauch ungünstiger in den Übertragungseigenschaften. Dies fällt normalerweise nur bei "grenzwertigen" Bussen auf.
Das ist normal bei nicht angeschlossenem 0-10 V Eingang. Dieser floatet dann um GND herum und bei einem leichten Minus wird (unschönerweise vom Chip) durch den negativen Überlauf 10.23 V ausgegeben.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenMal werden bei den Sensoren 10.23V mal 0V angezeigt.
Ja, weil die kapazitive Belastung des Busses zunimmt. Diese Last bestimmt sich aus der Leitungslänge und der Anzahl Slaves. Dazu kommen noch Schwierigkeiten durch Signalreflexionen je nach Topologie.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenNachtrag: Bei nur einem Multisensor läuft alles. Sobald ein weiterer hinzukommt verschwinden sporadisch Sensoren in der ungecachten Ansicht. Das Fehlerbild verstärkt sich proportional zu den angeschlossenen Sensoren.
Das von Dir geschilderte Fehlerbild kenne ich gut aus meinen Versuchen mit Reichweiten usw. im Labor. Allerdings habe ich hier mit 200 bis 400 m Leitungen an einem Bus und fünf Multisensoren getestet.
Ansich sollten sich solche Probleme mit kürzeren Bussen nicht zeigen.
Mein Rat: Den geschilderten Bus in mehrere auftrennen (d.h. weitere Busmaster nehmen). Linie anstatt Stern. Wir müssen das vielleicht nochmal besser rausstellen: Stern ist Mist.
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun, SW-Fehler kann ich (erstmal) ausschliessen, die häufigste Fehlerursache ist verkabelung, die zweithäufgste ist ungeduld (das braucht ein bisschen bis es sich fängt)
Dann kommt lange nichts.. ab etwa Pos 100 kommt dann zu lange/zu viele oder so..
Wenns im owfs/owhttp (:3001) schon wackelt ist da was falsch - und zwar hinter dem BM..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Sensorenanzahl schwankt - Busmaster Laufzeit < 1h
Meine Sensorenanzahl schwankt und der Busmaster scheint ständig zu "rebooten".
Vom Wiregate geht's per USB zum NEC-Hub. Dort steckt derzeit ein Busmaster. Dieser ist mit der mitgelieferten Leitung direkt an eine EIB-Leitung nach Adern-Farbvorgabe nun sogar angelötet, um Kontaktverluste zu minimieren - vorab per Wago 222 verbunden. Am anderen Ende nach 5m Leitungslänge sind über Wgao 222 sternförmig verbunden jeweils drei EIB-Leitungen zu jeweils einem Multisensor.
In der Sensorenübersicht ist die Busmasterampel grün, aber pro Aufruf schwankt die Sensorenanzahl. Auch über Port 3001/unchached lässt sich dies nachvollziehen. Auch steht in der Ansicht bei Busmaster-adresse/ID mal (DS9490/2:irgendwas), mal aber auch nur n/a - ebenso bei Bus.
Auch ein Durchtauschen mit zwei weitern Busmastern brachte keinen Erfolg. Auch der direkte Anschluss an den USB-Port des Wiregate brachte keinen Erfolg.
Ich bin am Verzeifeln, da ich nicht sehe, wo ich noch ansetzen könnte.
Im Dreileiter-Betrieb taucht der Busmaster in der Sensorenansicht überhaupt nicht mehr auf. Die Sensorenwerte werden angezeigt. Das kommt allerdings wohl davon, das die gecacht werden.
Mal werden bei den Sensoren 10.23V mal 0V angezeigt. Die "aktuelle Spannung" beträgt im parasitären Betrieb ca. 4.4V, im Dreileiterbetrieb 5.16V.
Wenn ich übrigens die beiden anderen Busmaster zusätzlich anstecke, tacuen die als Bus 3 und 4 auf. Sollten die nicht als Bus 1 und 2 hochgezählt werden?
Nachtrag: Bei nur einem Multisensor läuft alles. Sobald ein weiterer hinzukommt verschwinden sporadisch Sensoren in der ungecachten Ansicht. Das Fehlerbild verstärkt sich proportional zu den angeschlossenen Sensoren.
Nachtrag 2: Bei vier Multisensoren werden normalerweise 12 Sensoren erkannt. Ab und zu werden jedoch sogar bis zu 15 Sensoren gezählt.
Ich hätte da noch einen Log-Auszug:
Code:Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 22:30:22 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:38:59 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 22:39:01 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:40:27 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 22:40:29 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:43:27 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.FFCE31000000 disappeared! Nov 7 22:43:27 wiregate670 kernel: [ 881.533699] owserver[32581]: segfault at b7457efb ip b7457efb sp b6450300 error 4 Nov 7 22:43:29 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:55:34 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - Created RRD for 26.58B42E010000_volt Nov 7 23:01:50 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: WARN - Already running Nov 7 23:01:50 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Already running Nov 7 23:01:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:01:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 23:01:53 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:01:55 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:05:46 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:05:49 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:12:06 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:12:08 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:13:39 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:13:41 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:16:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: WARN - Already running Nov 7 23:16:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Already running Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:16:55 wiregate670 kernel: [ 2889.042636] owserver[16666]: segfault at b74fdefb ip b74fdefb sp b64f6300 error 4 Nov 7 23:16:57 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..