Ein Kommentar für die Suchfunktion:
Nachdem das übertragen der aktuellen Firmware kein Ergebniss gebracht hat,
habe ich versucht die Gerätesprache umzuschalten (Deutsch-->Englisch)
Also Plug-In auf-->Option-->Hardware-->Gerätesprache:Englisch--> Häckchen rein, "beim nächsten Download alles übertragen"--> Gerät programieren+Firmware übertragen=Fertig
Das Gerät funktioniert nun wie gewünscht (nur eben auf Englisch)
Jetzt alles noch ein mal wiederholen nur diesmal mit Deutsch.
Und Taarraaa, jaaa er lebt noch, er lebt noch.....
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Defekter B.IQ
Einklappen
X
-
Hallo Leute,
sorry, dass ich den alten Tread wieder ausgrabe aber ich habe exakt das gleiche Verhalten wie oben beschrieben.
Den Punkt "vollständigen Download" finde ich irgendwie auch nicht beim Plug-In.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
jaja der B.IQ...
hat mich auch schon graue Haare gekostet...
Probiere einen "vollständigen Download": im Plug-In auswählen und dann programmieren
BCU zurücksetzten usw hast du sicher schon gemacht...
ausserdem brauchst du einen speziellen Busankoppler da der B.IQ mehr Strom braucht
Einen Kommentar schreiben:
-
Defekter B.IQ
Hallo Eibler,
ich habe irgendwie Probleme mit meinem Berker B.IQ 3fach mit RTR.
Er zeigt mir im Display (nach dem aufstecken) deaktiviere Text 1 an. Wenn ich nun oben die beiden Tasten zur Sollwertverschiebung drücke, dann zeigt er mir über der Tempanzeige: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ an.
Kennt jemand das Problem ?
Manuel
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: