Hallo Daniel,
Ich wäre auch interessiert! Würdest du deinen Java Code hier posten?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wärmepumpe/Wohnraumlüftung Drexel und Weiss
Einklappen
X
-
Servus Tom,
das Protokoll ist identisch zum Modbus, anbei das Original.
Grüße,
DanielAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Daniel,Zitat von daniell82 Beitrag anzeigenHallo Erwin,
ich habe eine D&W Aerosmart m und habe das ganze ohne den Modbus Adapter gelöst. Ich gehe über die USB-Schnittstelle im Gerät. Lese die Daten zyklisch aus (JAVA und Linux), anschließend übers Wiregate in die RRDs und in die CometVisu...
Grüße,
Daniel
ich besitze eine D&W aerosmart x2 und wäre an eine Lösung über die USB-Schnittstelle sehr interessiert. Könntest du mir eine Protokollbeschreibung überlassen?
Vielen Dank!
Tom
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Daniel,Zitat von daniell82 Beitrag anzeigenich habe eine D&W Aerosmart m und habe das ganze ohne den Modbus Adapter gelöst. Ich gehe über die USB-Schnittstelle im Gerät. Lese die Daten zyklisch aus (JAVA und Linux), anschließend übers Wiregate in die RRDs und in die CometVisu...
bei mir kommt wahrscheinlich auch eine D&W zum Einsatz. Hast du die Möglichkeit hier im Forum dein Vorgehen zu dokumentieren? Das interessiert sicher einige User.
Wäre echt klasse. Vielen Dank.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Erwin,
ich habe eine D&W Aerosmart m und habe das ganze ohne den Modbus Adapter gelöst. Ich gehe über die USB-Schnittstelle im Gerät. Lese die Daten zyklisch aus (JAVA und Linux), anschließend übers Wiregate in die RRDs und in die CometVisu...
Grüße,
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Info
Hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...lle-rs485.html wurde so etwas ähnliches schon mal besprochen.
Falls du etwas brauchbares mit dem Wiregate rausfindest wäre ich sehr interessiert daran :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wärmepumpe/Wohnraumlüftung Drexel und Weiss
bei meiner Suche nach einer Wärmepumpe/Wohnraumlüftung mit KNX Anbindung folgende Information/Möglichkeit von Drexel und Weiss:
"Zu Ihrer Frage betreffend der Anschlussmöglichkeit an ein KNX-System:
Unsere Steuerung verfügt über eine MODBUS-Schnittstelle (RS232, die technische Beschreibung finden Sie bitte im Anhang).
Um mittels KNX oder anderen Protokollen zu kommunizieren ist ein Wandler (z.B. die intesisbox, www.futurasmus-knxgroup.de) erforderlich.
Die beispielhafte oben angeführte Intesisbox inkl. der dazugehörigen Konfiguration müssten Sie selbst übernehmen.
Hier noch ein Link, der Ihnen vielleicht weiterhelfen kann:
http://archivos.futurasmus-knxgroup.org/descargas/Futurasmus_IntesisBox_20082010_de.pdf"
plus 1 Stk. 170.0091 Modbus Adapter 440,- EURO netto exkl. MwSt.
Ist diese Art der Einbindung/Protokoll (abgesehen vom Preis) brauchbar bzw. könnte da auch ein künftiges Wiregate hilfreich sein?
Das soll keine Werbung für o.a. Firma sein und ich stehe auch sonst in keiner Beziehung zu diesem Unternehmen aber vielleicht hilft diese Info jemanden.Angehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: