Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Programmierung nicht möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lsd systems
    antwortet
    Yippieh!

    Vielen Dank - auch mir hat der Hinweis geholfen - Fehler behoben!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Gute Idee. Dann hat mein (fast) verzweifeln zumindest was positives gehabt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Meiner Meinung nach ist es nicht einfach, diesen Fehler zu finden.
    Ich habe deshalb dazu mal einen Eintrag im Lexikon gemacht.


    ETS4 Tipps und Tricks, Probleme beim Programmieren über Schnittstelle - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum

    Wenn der in der falschen Kategorie ist, möchte bitte einer der Admins den verschieben.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Ich hab den Fehler!!!! )))

    https://knx-user-forum.de/230346-post6.html

    hab mal nach der kryptischen Fehlermeldung unter Details gesucht und dann den Beitrag gefunden.

    Alle Haken raus, jetzt läuzft es.

    Danke an alle, die mir geholfen haben! Ihr seit toll

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Hier mal die Screenshots. Die Busadresse hab ich nach dem Hinweis oben jetzt angepasst:
    Die externe Stromversorgung ist angeschlossen, Die LEDs für Bus und KNX leuchten/Blinken. Nehm ich die Stromversorgung weg gehen die LEDs aus. Sieht also aus, als ob die wirklich OK wäre.








    Braucht ihr noch andere Screenshots?

    Ich hab jetzt laut Anleitung auch den Lerntaster gedrückt um 5 Verbindungen zu erlauben, aber das Problem besteht immer noch.

    (und P.S.: Sorry wenn ich mich da grad extrem blös anstelle.... Aber ich dachte ich könnte einfach die Schnittstelle dranhängen und die ist transparents für ETS. Das ich da extra groß was konfigurieren muss war mir nicht klar. Ich studier jetzt auch mal die Doku der Schnittstelle genauer. Das was dabei war, war nur so ein Miniwaschzettel....)

    Einen Kommentar schreiben:


  • lostcontrol
    antwortet
    Hallo,

    Ich habe die gleiche IP Schnittstelle und diese Error (0xC0042A10) sehe ich auch, wenn ich versuche Bus und Group Monitor gleichzeitig zu brauchen (siehe dieses Thema). Da kann ETS einfach keine Verbindung öffnen.

    Einmal ging einfach gar nichts mehr. Ich habe die 730 ausgesteckt und nach ein paar Minuten wieder am Strom (extern und vom Bus) verbunden und dann ging es wieder...

    Gruss,
    Cyril

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Oliver,

    die externe Stromversorgung ist angeschlossen?

    Die Schnittstelle hat im Auslieferzustand bereits die physikalische Adresse 15.15.250.
    Also braucht die auch nicht noch einmal neu vergeben werden, es sei denn, die ist durch ein anderes Gerät bereits reserviert.

    Hast Du in der ETS KNXnet/IP Tunnelling für die Schnittstelle ausgewählt?
    Ich vermute dass du die Schnittstelle nicht richtig in die ETS eingebunden hast.
    Oder es greifen doch noch andere Anwendungen darauf zu.

    Im übrigen kann die Weinzierl 730 bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig.
    Das steht aber auch in der Doku. Auch wie die zusätzlichen Verbindungen eingerichtet werden.
    Mußt nur aufpassen, dass du dir da nicht versehentlich bestehende Adressen überschreibst.

    PS: Mach mal ein paar Screenshots wie die Schnittstelle eingebunden ist.
    Das erleichtert sicher allen die Suche nach der Ursache

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Danke, warst schneller als ich

    Das mit der Adresse probiere ich dann mal später

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Das ist ne Weinzierl 730

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Oliver,

    den Link kann ich von hier wo ich bin nicht aufrufen.
    Da muß du dann bist heute Abend warten, weil ich nicht weiß um welche Schnittstelle es geht.

    Und die physikalische Adresse kannst Du via serieller Schnittstelle zuweisen.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Ist diese da:
    http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00590S...sr=8-1&pi=SL75

    Bezieht die Adresse via DHCP (immer die gleiche)

    KNX Adresse ist keine zugewiesen.
    Wie kann ich das machen wenn der keine Schnittstelle findet?
    Könnte es über die ETS3 via serieller Schnittstelle probieren.

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Zitat von Merlin123 Beitrag anzeigen
    Hi,

    ich bin jetzt von ETS3 und serieller Schnittstelle auf ETS4 mit IP Schnittstelle umgestiegen.
    Was könnte das denn sein?
    Um welche IP-Schnittstelle geht es denn überhaupt, Hersteller, Bezeichnung???
    Hast Du der Schnittstelle eine physikalische Adresse zugewiesen?
    Wie ist die angebunden, über DHCP?

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Merlin123
    antwortet
    Aber was kann die Ursache sein? Test und busmonitor laufen ja und auch via Handy App geht es

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    "Es steht keine Verbindung zur Verfügung": das ist kein Falcon-Installationproblem. Es heißt tatsächlich, dass die IP-Schnittstelle keine Verbindungen mehr annehmen kann.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Wenn ich richtig erinnere kann man das beim Setup auswählen.

    Ich hab das vor einem Jahr machen müssen weil die zennio z38i timeouts beim Prog. Mit ets 3 zeigten. Nach Update auf Falcon 4 Treiber ging es dann.

    Bin mit aber leider nicht sicher evtl. hab ich auch just die ets4 Demo installiert

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...