  • Axel
    antwortet
    Die physikalische Adresse der ETS muss immer so eingestellt werden, in welcher Linie Du dich gerade befindest. Alte Grundregel. Das meinte Sebastian damit.

    Warum es aktuell bei dir geht, liegt daran, dass Du per IP Routing auf den Bus zugreifst und mit der 15.15.1 durch die Koppler geroutet wirst, da Deine IP Linie über die der Linienkoppler aktuell liegt.

    Die 1.1.200 ist sicherlich Dein Homeserver.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HenryJ
    antwortet
    .... doch natürlich existieren Linienkoppler ?!? Aber diese stehen auf "Durchzug" -> sprich "weiterleiten ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    Zitat von HenryJ Beitrag anzeigen
    @Sebastian
    ??? Also ich habe Linie 1.1.x bis 1.6.x und kann alles programmieren ... verstehe Deine Bemerkung also nicht wirklich.
    Dann ist was faul. Entweder alle Koppler als Repeater parametriert oder es existieren gar keine Linienkoppler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HenryJ
    antwortet
    @Oups
    Bingo ... wusste gar nicht, dass der HomeServer eine eigene Adresse hat :-(
    (Sorry, habe das Projekt übernommen und ist mein erster HS)


    @Sebastian
    ??? Also ich habe Linie 1.1.x bis 1.6.x und kann alles programmieren ... verstehe Deine Bemerkung also nicht wirklich.

    Vielen Dank an Euch für die Hilfe !!!

    Henry

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    gerade wenig hilfreich, aber du solltest der ETS eine Adresse in der Linie geben an der sie angeschlossen ist (überlicherweise die letzte=255). zB auf Linie 1.0 die 1.0.255.

    Andernfalls kannst du nicht linienübergreifend programmieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    Kann 1.1.200 die Schnittstelle des Homeservers sein?


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • HenryJ
    antwortet
    Ok, 15.15.1 habe ich jetzt verstanden :-)

    Wenn ich nach der Adresse 1.1.200 suche, erhalte ich ein rotes Zeichen. Also: Gerät existiert nicht. Hätte mich auch gewundert, da ich es vom Bus abgeklemmt habe.
    Aber woher kommt die Quell-Adresse, wenn sie physikalisch nicht existiert?

    Ich habe gestern durch probieren festgestellt, dass ich den "Fehler" reproduzieren kann. Immer wenn ich über das iPhone (-> Gira Homeserver) etwas schalte, abfrage .... dann erscheint der gelbe Balken mit Quelladresse 1.1.200 im Gruppenmonitor. Ist das "normal" ?

    Henry

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Mist ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    HA!

    Ich war Sekunden schneller :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Henry,

    15.15.1 bist du (d.h. die ETS) selbst, das sieht man links unten. Warum die 1.1.200 auftaucht, kann ich dir auch nicht erklären. Such mal nach der Adresse unter Diagnose/Phys. Adressen.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    die 15.15.1 scheint deine Schnittstelle zu sein (siehe dein Screenshot links unten).

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • HenryJ
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Falsche Quelladressen im Gruppenmonitor.

    Falsche Quelladressen im Gruppenmonitor

    Hallo erst einmal,

    ich habe einen neuen RTR (Jung4093) eingebaut und er funzt nicht.

    Im Gruppenmonitor erscheint eine Quelladresse 15.15.1 die ich gar nicht projektiert habe. Das Gerät 1.1.200 habe ich vom Bus genommen und es wird trotzdem als Quelladresse angegeben. Also 2 Geräte werden aufgeführt, die gar nicht vorhanden sind.

    Wer kann mir das erklären?

    Gruß