Einzelbatterieleuchten und KNX?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Axel
    antwortet
    Die Norm ist richtig, ändert aber nichts an der Tatsache das Notleuchten in bestehende Beleuchtungskonzepte und Strukturen als auch in ein Bussystem integriert werden!

    Übrigens ist DALI und KNX durch das Gateway entsprechend gegeneinander gekoppelt. Viele Namhaften Hersteller von Beleuchtungen integrieren in die Normalbeleuchtung die Notbeleuchtung. Es ist gängige Praxis, wird in zahlreichen Objekten umgesetzt und zigfach so abgenommen.

    Dabei spielt es erstmal keine Rolle ob Zentral- oder Einzelbatterie. Hängt alles auf einem DALI.

    Aussagekräftige Unterlagen wie eine Notbeleuchtung entsprechend der Normen aufgebaut wird, gibt es bei den einzelnen Herstellern. Zumtobel, Tridonic, ABB, Siemens, etc. welche am Ende auf die Normen nennen. Unter anderem die VORNORM 0108-100.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet


    Seite 23


    DIN V VDE V 0108-100 von 08/10
    4.5.1 Steuerungs- und Bussysteme
    Steuerungs- und Bussysteme der Sicherheitsbeleuchtung müssen unabhängig von Steuerungs- und
    Bussystemen der allgemeinen Beleuchtung sein.
    Eine Kopplung beider Systeme ist nur mittels Schnittstellen zulässig, die eine galvanische Trennung
    beider Bussysteme voneinander sicherstellen.
    Tritt ein Fehler im Steuerungs- und Bussystem der allgemeinen Beleuchtung auf, so darf dieser Fehler
    nicht die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitsbeleuchtung beeinflussen.
    Führt ein Fehler des Steuerungs- und Bussystems der allgemeinen Beleuchtung zu einem Ausfall der
    allgemeinen Beleuchtung eines Raumes oder Rettungsweges, so ist diese Steuerung zu überwachen.
    Im Fehlerfall ist dann die in der Betriebsart „Bereitschaftsbetrieb“ geschaltete Sicherheitsbeleuchtung

    einzuschalten.


    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Der TÜV muss eingebunden werden, klar. Der nimmt das ja auch ab. Grundsätzlich sind Einzelbatterien mit DALI Notlicht EVG zugelassen. Kommt es zum Spannungsausfall, übernimmt das DALI EVG entsprechend der DALI Notlichtnorm die Steuerung der Leuchte. Da kann kein Einfluss mehr darauf genommen werden, was gut und wichtig ist!

    Die automatische Prüfung udg. wird oben drauf gesetzt. Die HS-NotlichtZentrale spiegelt im Grunde das Produkt von beispielsweise Zumtobel wieder, welches ebenfalls Prüft und Protokolliert. Zumtobel - ONLITE LOCAL local SB128 CONTROLLER

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Weiterhin ein schicker Vorteil ist es, die Flucht- und Rettungszeichen Beleuchtung zu automatisieren.
    AUFPASSEN:
    lieber vorher! das Thema mit dem zust. TÜV klären sonst geht's wie hier:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...und-eib-3.html

    AFAIK gibt es Tendenzen "allgemeinde" Bussysteme nur bedingt zu akzeptieren
    siehe auch
    http://oek.ove.at/info/Fachinfo_bussystem.pdf
    was ein Problem ist...
    2 Vom Hersteller des Bussystems ist schriftlich zu bestätigen, dass es bei Störungen (z. B. bei Kurzschluss, bei Brand an der Leitungsanlage bzw. am Buscontroller) keine Rückwirkungen auf die Funktion der Sicherheitsbeleuchtung
    geben kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    DALI Notbeleuchtung mit KNX

    Eine Notbeleuchtung mit DALI zu realisieren bringt verschiedene Vorteile mit und rechnet sich nach einiger Zeit. Denn es können einzelne Prüfungen wie Funktionstest, Batterieabfrage, Dauertest, etc. komplett automatisiert und dem Gebäudezustand angepasst werden. Liegt eine Fehlfunktion vor, wird eine klare Meldung erstellt, welche Leuchte welchen Fehler aufweist. Auch die Verdrahtung und Integration in bestehende Leuchten ist angenehm.

    Es entfällt somit komplett das Personal für die Sicht- und Funktionsprüfung der einzelnen Leuchten!

    Weiterhin ein schicker Vorteil ist es, die Flucht- und Rettungszeichen Beleuchtung zu automatisieren.

    Um die einzelnen Funktionen, Prüfungen und Dokumentationen über den HS abzubilden, habe ich einen mächtigen Logikbaustein der die komplette Auswertung und Prüfung übernimmt.

    Notbeleuchtungen in das Gebäudeleitsystem zu integrieren, macht in Hinsicht Funktion/Kosten und Sicherheit durchaus Sinn!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sifala
    antwortet
    Danke für den Tipp mit IPAS. Da gibt es zumindest einen Schimmer am Horizont.

    Schönes Wochenende
    Gruß Falko

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Das neue Dali Gateway von Ipas kann das.

    Auch soll es von Tridonic ein VG geben das die Funktionen unterstützt. Ipas hat das auf der L&B vorgeführt.

    Am besten mal Herrn Marjan kontaktieren.

    Bezug dann gerne über mich

    Einen Kommentar schreiben:


  • Electricfreak
    antwortet
    Notlicht

    Servus,

    wir haben sowas mal versucht zu kalkulieren bzw. technisch umzusetzen, - sind dann auf DALI gekommen mit z.B. Siemens DALI Gateway (wurde aber dann nicht realisiert), weil das preislich dann schon wieder in Richtung Gruppen- oder bzw. Zentralbattereieanlagen geht - die sowas können!!

    Lg aus Wien

    Electricfreak

    P.S. technisch gut, aber preislich...

    Einen Kommentar schreiben:


  • sifala
    hat ein Thema erstellt Einzelbatterieleuchten und KNX?.

    Einzelbatterieleuchten und KNX?

    Hallo Zusammen,

    ich bin verzweifelt auf der Suche nach Einzelbatterieleuchten, die entweder direkt oder über ein Gateway mit dem KNX kommunizieren können. Hat jemand eine Idee oder schon mal eingesetzt??

    Vielen Dank schon im Voraus.