Hallo,
wenn die Leuchtmittel flackern einfach mal den Lampendraht am Aktor abklemmen. Hört das Flackern dann auf?
Ich würde behaupten, dass an dem Relaiskontakt eine Spannung induziert wird. Dies kann bei den meisten Relaiskontakten mit hochohmigem Meßinstrument nachgewiesen werden. Die induzierte Spannung bricht sofort zusammen, wenn die LED zünden will. Danach kann sich das Potenzial wieder aufbauen, LED will zünden, usw....
Eine Glühbirne zieht diese Potenzial natürlich weg, ohne auch nur mit der "Wendel zu zucken".
Viele Grüße!
Tino
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schaltausgang LED Leuchten Flackern aber nicht immer!
Einklappen
X
-
Eine häufige Quelle solcher Flacker-Effekte sind Snubber.
Snubber sind RC-Kombinationen die zu den Relais parallel zur Funkenlöschung (bzw. zur Unterdrückung der Überkopfzündung bei Tyristoren / SSR) geschaltet sind. Dadurch fließen kleine Leckströme, die ausreichend sein können um LED zum Leuchten / Flackern zu bringen.
Dies sollte man messen können in Form einer durchaus hohen Spannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter - bei geöffneten (ausgeschaltetem) Kontakt!
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-

Einen Stroboskop-Effekt habe ich auch an einer Leuchte, das ist ein 4W LED Leuchtmittel, welches über eine Steckdose geschaltet werden sollte.
Allerdings taucht bei mir der Stroboskop Effekt nur auf, wenn der Aktor aus ist !
Im eingeschalteten Zustand verhält sich die LED Leuchte völlig normal.
Ich vermute aber, daß das eine induktive Störung ist, da an anderer Stelle auch eine 4W LED allein leuchtet und kein Stroboskopkeffekt festzustellen ist.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
...
kannst Du mal die Bedienungsanleitung der LED-Leuchten posten?
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kollege..
Dass LEDs an Schaltausgängen flackern, ist recht ungewöhnlich. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht.
Eher wird es der Fall sein, dass die "flackernden LEDs" an den Hager-Dimmer-Kanälen angeschlossen sind. Sorry, die Hager-Dimmer sind nicht für LEDs zugelassen. Siehe Doku bzw. vergewissere Dich bei der Hotline.
Es kommen neue Hager-Dimmer heraus zur Jahreswende. Diese können LEDs.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal die Relaiskontakte an den Aktoren gebrückt und geschaut, ob das Problem weiterhin auftaucht?
Vielleicht haben die Kontakte an den Relais durch die kapazitive Last der LEDs Schaden genommen - in Form von kleinen Materialabtragungen beim Schalten, so dass undefinierte Übergangswiderstände auftreten. Was haben die TXA208 für einen Buchstaben am Ende (A...D)? Der A-Typ kann nur 4A relaisseitig schalten d.h. da sind die minderwertigsten Relais drin...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Konnte es heute messen, zwischen N und PE liegt keine Spannung an.. Aber danke für die Idee.
Hat noch wer eine Idee was das sein kann? Alles gegen Dimmer auszutauschen ist mir irgendwie zu teuer...
Gruß Benny
Einen Kommentar schreiben:
-
Miß mal während des Blinkens, ob du eine Spannung zwischen PE und N hast.
Als bei mir die Haupt Erdleitung angebohrt wurde, hatte ich auch komische heller-dunkler Erscheinungen bei meinen Lampen, allerdings nur, wenn sie eingeschaltet waren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
es sind Aktoren mit Klicken, also keine Elektronischen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind das klassische Aktoren mir Relais?
Hört man ein klicken?
Oder schalten die Dinger elektronisch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Markus,
ich denke nicht, dass dies der Fehler ist, da ich z.B. die Flure mit Präsenzmeldern steure, und das Flackern auch auftritt, wenn ich morgens aus dem Schlafzimmer komme, und die dann ca. 8 Stunden aus waren, das Flackern jedoch sofort auftritt.
Gruß Benny
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Benny
In was für Leuchten sind die LED eingebaut?
Mir kam der Gedanke, vielleicht werden die LED im Betrieb zu warm, und die Elektronik versucht da die Leistung zu drosseln?
Tritt das Problem nur nach längerem Betrieb auf, dann würde ich eher Richtung Temperaturproblem forschen.
Gruss Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Thorsten,
danke für die Antwort.
Heute war der Elektrike da, hat ales durchgemessen und überprüft.
Die Kontakte sitzen alle. Das Problem ist in der zeit kein einziges mal aufgetreten...
Vorführefekt! Alles lief problemlos.
Er meinte nur, wenn ich ihn sehen möchte, können wir uns auch auf ein Bier treffen, ich müsste mir keine Phantomfehler ausdenken - Witzbold.
Er vermutet, dass eine LED einen Schuss hat, und Rückspannungen gringt.
Wir werden nun alle LED gegen normale leuchtmittel tauschen und Leuchtenweise wieder duch LED ersetzen um den Schuldigen zu finden.
Wenn jemand noch andere Ideen hat, bin ich jederzeit offen...
Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
also ins blaue hinein erst mal alle Klemmverbindungen nachschauen ob fest auch die Neutralleiter..!!!!!
Dann würde ich mal einfach ne Gruppe ohne Schaltaktor direkt an 230 Volt anschließen und beobachten..
Ne Störung direkt aus dem Netz schließe ich aus da würden dann auch andere Verbraucher "spinnen"
Gruß Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist jedoch, wenn ich z.B. Drei Leichten nebeneinander habe (selber Schaltausgang), dann Flimmern die leuchten nicht gleichzeitig, sondern wie eine Lichtorgel durcheinander.
Ich vermute, das dass Flimmern eine Art Regulierung der Leuchten ist, als eigenschutz oder so ähnlich (keine Ahnung ob die das technisch können).
Nur was dies auslöst, kann ich nicht nachvollziehen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: