  • lordhelmchench
    antwortet
    Huch, heute ist Peter aber nicht so richtig lieb...

    Entweder anderen Aktor oder externe Logik oder Logikbaustein.

    Gruss
    Stef

    Einen Kommentar schreiben:


  • unknownuser
    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Ach, geht ja nicht! Hähä.. Du hast einen Binärausgang mit APP "Heizungsaktor".. Pech gehabt.
    Hallo Peter,
    Na toll, und Nu?
    Doch direkt ein Logikrechner?
    Gruß Timo

    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo auch..

    RTR auf "stetige PI-Regelung" umstellen
    Heizungsaktoren auf "Stetige Ventilstellung" umstellen
    Heizungsaktoren Status auf 1 Byte umstellen

    --> Feedback an Therme

    Ach, geht ja nicht! Hähä.. Du hast einen Binärausgang mit APP "Heizungsaktor".. Pech gehabt.

    Gruss peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • unknownuser
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Datentypen konvertieren.

    Datentypen konvertieren

    Hallo Gemeinde,
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine Heizung (Buderus Logamatic 4000) kann die Ventilstellung der Heizkörper (bzw. FBH Segmente) rückgemeldet bekommen. Dafür erwartet Sie 1 Byte (0-100%).
    Mein RTR (BJ 6128/01) und Heizungsaktor (BJ Binärausgang im "Heizaktormodus") rücken aber nur ein Bit raus.

    Doof...

    Die Konversion soll so aussehen:
    Summe der offenen Ventile / Ventilanzahl
    besser:
    Summe der "offenen" Heizrohrlänge / Gesamtlänge
    Somit hätte ich einen Prozentwert den ich der Heizung anbieten könnte.

    Bekommt man das mit dem BJ ComfortPanel hin? Kann es leider nicht testen, da ich noch auf das neue Modell warte. Oder lieber direkt ein Logik PC.

    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Lädt...