Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Rollo's fahren nicht ganz rauf/runter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ThorstenW
    antwortet
    Hallo,

    ich vermute mit grosser Sicherheit, dass es nix mit den Einstellungen in irgendeinem KNX Gerät zu tun hat sondern an den Motoren liegt.Entweder haben sich bei den Motoren die Elektronischen Endschalter verstellt oder die Motoren fahren bedingt durch die niedrigen Außentemp langsamer.
    Du kannst jetzt einfach mal einen Motor am Aktor abklemmen und auf direkte Spannung legen dann weisst Du sicher an was es liegt.
    Sollten die Endschalter verstellt sein dann wirste wohl nen Setzgerät vom Rollobauer für Deine Antriebe benötigen...

    Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Hallo,

    eins habe ich noch vergessen:

    Es handelt sich um insgesamt 5 Rollos die Probleme machen.
    An zwei Rollos hängt zusätzlich zum Panel noch ein Gira TS Komfort.
    Wenn ich nun den TS für die Rollos nehmen kommt es zum gleichen Problem.
    Allerdings habe ich dazu das Panel noch am Bus gelassen.

    Ich kann aber mal versuchen das Panel vom Bus zu nehmen und dann nochmal die Funktion der Rollos mit TS/Handbetrieb testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ich vermute, daß das Busch-Panel bei Erreichen der Endlagen, oder besser von 100%, ein Stop-Telegramm sendet, unabhängig davon, daß der Behang sich tatsächlich noch nicht in einer Endlage befindet.

    Kannst du testweise mal das Panel vom Bus trennen und dann die Aktoren per Taster und/oder Handbetrieb fahren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    vielen Dank für die schnellen Antworten.

    Bei den Motoren handelt es sich um ilmo 50 WT von somfy.

    An den Fahrzeiten habe ich nichts verhändert. Einstellungen sind wie im Anhang zu sehen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Oder hast du mal die Fahrzeiten in den Aktoren überprüft, vielleicht hat sich da was verstellt.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    jup, da ist die Endlage verschoben. Sind es elektronische Motoren in den Rollos?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    hat ein Thema erstellt - √ - Rollo's fahren nicht ganz rauf/runter.

    - √ - Rollo's fahren nicht ganz rauf/runter

    Hallo Zusammen,

    allen die dies hier lesen erst mal frohe Weihnachten.

    Ich hab seit kurzem folgendes Problem:
    Bei mir sind je ein Gira 8fach und 4fach Jalousie-Aktor verbaut.
    Seit kurzem habe ich das Problem dass einige Jalousien nicht mehr ganz runter, bzw. ganz hoch fahren. Einige Jalousien werden vom 8x-Aktor, einige vom 4x-Aktor bedient - das Problem scheint also aktor-unabhänig zu sein.

    Die Jalousien werden über einen zentralen Befehl alles gemeinsam runter gefahren und auch wieder hoch. Ich hab dann versucht die fehlerhaften Rollos separat hoch/runter zu fahren, aber mit dem gleichen Fehlerbild.

    Auch im Handbetrieb (am Aktor) fahren die Rollos nicht korrekt hoch/runter.

    Die einzige Gemeinsamkeit (bis auf den Fehler natürlich) die ich feststellen kann ist: Alle betreffenden Rollos werden von einem Busch-Jäger Control-Panel angesteuert. Da es aber im Handbetrieb auch nicht geht, geh ich mal davon aus dass das nicht der Fehler ist.

    Die Rollos an sich laufen sauber in den Schienen und werden bei ihrer Fahrt auch nicht behindert, so dass ich dass auch auschließen kann.

    Gibt es hier evtl. Schwierigkeiten mit der Endlagenerkennung?

    Vielen Dank für Ihre Ideen und eure Hilfe.
Lädt...
X