Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Heizung regeln über 1 Wire

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Plusch
    antwortet
    Zitat von McMadigan Beitrag anzeigen
    Wie werden unterschiedl. Temperaturinformationen aus mehreren Sensoren (Raumtemperatur, Estrichtemperatur) weiterverarbeitet?
    Ich regele mit dem Estrichtemperatursensor die Estrichtemperatur konstant auf 26 Grad. Der Regler des Handtuchheizkörpers bekommt einen bestimmten Raumtemperatursollwert abhängig von der Tageszeit. Die Raumtemperatur messe ich mit dem im Zennio ZAS integrierten Sensor. Die Heizleistung meinser FBH ist nicht immer ausreichend um mit der Estrichsolltemperatur von 26 Grad die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen (relativ schlecht gedämmter Altbau). Daher hat der HHK immer etwas zu tun. Wird geduscht wird das Ventil vom HHK für 20 min voll geöffnet.

    Zusätzlich wird der Boden zu bestimmten Zeiten auch mal noch ein wenig mehr erwärmt, aber das hat ja mit der Regelung im Allgemeinen nichts zu tun.

    Gruß Plusch

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    In Logik. Dazu gibts genügend zu lesen hier.
    Den Estrich zu berücksichtigen ist dann das letzte Prozent.
    Wenn alles andere läuft, kannst Du das mal angehen.

    Der handtuckheizkörper hat ja nix mit der Heizung zu tun, der wird ja vermutlich elektrisch aufgeheizt. Kann also fest programmiert werden, etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McMadigan
    antwortet
    [WARNUNG]sinnloses Komplettzitat entfernt![/WARNUNG]

    Das beruhigt! Ich hatte schon befürchtet, ich muss das Thema Heizungssteuerung komplett anders anpacken.

    Aber, wenn wir schon beim Thema sind.....


    Wie werden unterschiedl. Temperaturinformationen aus mehreren Sensoren (Raumtemperatur, Estrichtemperatur) weiterverarbeitet?

    Werden diese mit einer Logik ausgewertet und dann der "ermittelte" Wert an den Heizungsaktor gesendet oder kann der Heizungsaktor die Informationen alle selbst verarbeiten?

    McMadigan

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Zitat von McMadigan Beitrag anzeigen
    Heisst das, dass bei einer Änderung der Solltemperatur jedesmal der Heizungsaktor neu parmetriert werden muss?

    McMadigan
    Nennen wir es mal Basis-Sollwert. Dieser wird über die ETS programmiert, jedoch kann man diesen via "Sollwertverschiebung" auch über den Bus ändern.
    Damit gibt es grundsätzlich erstmal jemanden auf dem Bus der den Sollwert zur Verfügung stellt (ausserhalb jeglicher Visu/Logik/Software).

    Einen Kommentar schreiben:


  • McMadigan
    antwortet
    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
    Wie oft willst Du die Sollwerte denn ändern?
    Kommt bei mir schon öfters vor.
    Es wird Räume geben die nur temporär genutzt werden, z.b. Gästezimmer, Werkstatt, etc.

    Auch wollte ich im Bad einen zusätzlichen Handtuch-Heizkörper unabhängig von der vorhandenen Raumtemperatur (= Solltemperatur) über die Visu oder einen Taster steuern.

    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Kommt drauf an. Der MDT lässt sich jedenfalls die Solltemperaturen per ETS einflößen.
    Heisst das, dass bei einer Änderung der Solltemperatur jedesmal der Heizungsaktor neu parmetriert werden muss?

    McMadigan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
    Halte ich für überflüssig, meine FBH läuft mit 22 °C durch, kann man aber machen. (Ferien)
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)
    Ja das ist leicht (fernsteuern per Handy usw.)
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.
    Der Heizungsaktor (falls der noch Strom hat oder bei Spannungswiederkehr) schaltet die Ventile auf einen bestimmten Wert (30% oder so), damit es nicht ganz kalt wird. Habe ich mal gelesen (ist mir noch nie passiert).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Noch ein kleiner Hinweis meinerseits:

    Ein wesentlicher Teil meines heutigen Tagwerks bestand darin, verschiedene Plugins (selbstentwickelte und fremde) abzubauen und in Frys Logikprozessor zu integrieren. Das gilt auch für die Funktionalität, des State Save Plugins: der Logikprozessor übernimmt diese Funktion mit einem sehr einfachen Eintrag im Konfigurationsfile: ; dort kannst Du mit einer Zeile des Musters
    Code:
    memory => { transmit=>'1/2/9' },
    (wobei der Platzhalter "memory" beliebig benant werden kann, die Bezeichnung aber nur einmal verwendet werden darf) den Wert der GA 1/2/9 speichern.

    Infos zum Logikprozessor findest Du hier: https://knx-user-forum.de/code-schni...essor-pl.html; die Beschreibung der Funktionen ergeben sich aus dem Config-File SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /wiregate/plugin/generic/conf.d/Logikprozessor.conf

    Ich setzte ebenfalls MDT-Heizungsaktoren und die CometVisu ein und bin daran, über den Logikprozessor, Status Rückmeldungen der Heizung pro Stockwerk zu sammeln und darzustellen.

    Langer Rede kurzer Sinn: Weil Dir der Logikprozessor eine Fülle von Funktionen anbietet, lohnt es sich vielleicht, Dein Problem mit diesem Tool zu lösen; das State Save Plugin tut es selbstverständlich, seine Funktionalität ist jedoch auf diese eine Aufgabe beschränkt.

    Beste Grüsse
    Diego

    Einen Kommentar schreiben:


  • schakal2k
    antwortet
    Danke, einfach nur danke!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    Danke für die Aussage, die rettet mir echt den Abend
    Gerne, Man darf ja auch mal ehrlich sein: ich glaube die "Universal-Antwort" dazu gibt es noch nicht, wenngleich es natürlich Möglichkeiten gibt (StateSave uvm.)

    Faszinierend finde ich eigentlich primär, das Du glaube ich der erste bist, der in diesem Kontext diese Frage stellt

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • schakal2k
    antwortet
    Der MDT lässt sich jedenfalls die Solltemperaturen per ETS einflößen.
    Das hab ich dann wohl in der Applikationsbeschreibung übersehen.

    Wie oft willst Du die Sollwerte denn ändern?
    Eigentlich nicht so oft, aber bis man den richtigen Wert gefunden hat dauert es halt auch ein wenig, zumal hier mehrere Frauen wohnen

    Überlegung passt von der Richtung schon, ist aber nicht ganz komplett.

    Zu 1.: Das ist so richtig. Ein Plugin setzt zu gewissen Zeiten den Sollwert. Kann aber nicht wirklich von Hand übersteuert werden.

    Zu 2: Hier Fehlt Dir noch eine Stelle, die sich den Zustand merkt. Dazu hatte ich mal das State Save Plugin gepostet.
    Das würde nach einem Spannungsausfall den letzten Wert senden und zum lesen bereitstellen. Per Visu wäre der dann auch veränderbar.
    Das mit dem State Save Plugin werde ich mir mal ansehen, finde ich echt gut. Eine Kombination von beidem wäre praktisch, hat jemand noch Ideen dazu?

    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Berechtigte und spannende Frage
    Danke für die Aussage, die rettet mir echt den Abend

    Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich zwar schon länger hier Wohne, aber wie es halt so ist wenn man alles selbst macht, es dauert immer bis irgendwas fertig ist und Logik existiert hier noch nicht so wirklich. Ich war schon begeistert, dass die Hausnummernleuchte per Sonnenauf- und Untergang schaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?

    Wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich diese ja nicht einfach im Aktor hinterlegen, was ja auch recht wenig Sinn machen würde.

    Meine bisherigen Gedanken:

    1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
    2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)

    Wobei ich mir bei 2. nicht sicher bin was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.

    Und bei 1. kann man es nicht so leicht ändern, hätte aber die Möglichkeit für Komfort- und Standby-Temperaturen, z.B. Nachts.

    Oder denke ich hier zu kompliziert?
    Überlegung passt von der Richtung schon, ist aber nicht ganz komplett.

    Zu 1.: Das ist so richtig. Ein Plugin setzt zu gewissen Zeiten den Sollwert. Kann aber nicht wirklich von Hand übersteuert werden.

    Zu 2: Hier Fehlt Dir noch eine Stelle, die sich den Zustand merkt. Dazu hatte ich mal das State Save Plugin gepostet.
    Das würde nach einem Spannungsausfall den letzten Wert senden und zum lesen bereitstellen. Per Visu wäre der dann auch veränderbar.
    Die Temperatureinstellung per CometVisu zu machen sollte in 5 Minuten gemacht sein (ok, mit Orientierungsphase 10-15 Minuten)

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
    .. Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
    Berechtigte und spannende Frage
    Ich hätte zwar durchaus ein paar Ideen (meine sämtlichen RTR sind seit immer "soft" in externer Logik), lasse aber gerne denen, die es praktisch nutzen erstmal den Vortritt: woher nimmt man den Sollwert?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • greentux
    antwortet
    Wie oft willst Du die Sollwerte denn ändern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Kommt drauf an. Der MDT lässt sich jedenfalls die Solltemperaturen per ETS einflößen.

    Baustelle 2.0

    Einen Kommentar schreiben:


  • schakal2k
    antwortet
    Auch wenn das Thema eigentlich schon abgehakt ist möchte ich mich hier anhängen, da ich die gleiche Situation (WG+MDT Aktor) habe. Mir stellt sich hier nämlich noch eine wichtige Frage für die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe: Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?

    Wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich diese ja nicht einfach im Aktor hinterlegen, was ja auch recht wenig Sinn machen würde.

    Meine bisherigen Gedanken:

    1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
    2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)

    Wobei ich mir bei 2. nicht sicher bin was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.

    Und bei 1. kann man es nicht so leicht ändern, hätte aber die Möglichkeit für Komfort- und Standby-Temperaturen, z.B. Nachts.

    Oder denke ich hier zu kompliziert?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...