  • makki
    antwortet
    Kann nur mutmassen aber es sieht so aus als würde der Aktor während der Programmierung einfach "aussteigen"..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Makki, es ist definitiv der Aktor.

    Der Programmierversuch am 21.01. fand mit dem seriellen TP-UART am WG statt.
    Gestern am 23.01. habe ich eine ABB USB/S1.1 verwendet.

    Was genau war "langsam" ?

    Ciao, PP

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Die USB (zumindest von ABB/BJ) ist kaputt (ja das ist böse, aber ich traue mich das zu sagen) also mitnichten auch direkt an der ETS max. halb so schnell wie WG+TP-UART

    Dein letzter Versuch über WG endet so:
    Code:
    2013-01-21 20:19:43.924,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
    2013-01-21 20:19:44.089,A_Memory_Response,1.0.2,1.0.254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,14
    2013-01-21 20:19:44.305,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-01-21 20:19:44.422,A_Memory_Response,1.0.2,1.0.254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,15
    2013-01-21 20:19:44.754,A_Memory_Write,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,3
    2013-01-21 20:19:44.878,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,4
    2013-01-21 20:19:44.958,A_Memory_Response,1.0.2,1.0.254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-01-21 20:19:45.037,A_Memory_Write,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,5
    2013-01-21 20:19:45.116,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,6
    2013-01-21 20:19:45.249,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,6
    2013-01-21 20:19:45.309,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,6
    2013-01-21 20:19:45.361,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,6
    2013-01-21 20:19:45.413,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,6
    2013-01-21 20:19:45.832,A_Memory_Read,1.0.254,1.0.2,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-01-21 20:19:45.900,A_Memory_Response,1.0.2,1.0.254,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    Also da antwortet das Gerät satte 800ms garnicht..
    Aus der Ferne schwer zu sagen, aber aus den Logs würde ich nicht auf Busprobleme sondern schlicht ein defektes Gerät (Aktor) oder halt nen schönen Bug (wahrscheinlicher) schliessen.
    Das programmieren läuft 100% sauber ab/durch, alle ACK's da - und dann sagt der für mich einfach ab X "tschüss"
    Der letzte A_Memory_Response auf den A_Memory_Read kommt zwar dann irgendwann, aber das dürfte bereits nach dem timeout der ETS liegen, weil in rund 800ms legt selbst ein uC mit 4 MHz ein paar Milliarden schleifen zurück..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Habe es gerade mit einer ABB USB/S1.1 Schnittstelle probiert, die ich mir extra besorgt habe. Leider ohne Erfolg :-(
    Der Effekt ist der genau der gleiche.

    Es scheint also doch am Aktor zu liegen - verdammt!

    Tut mir leid, dass ich das WG im Verdacht hatte.

    Ciao, PP

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Ich nutze ETS4 in unveränderter Version seit einem Jahr.

    Ciao, PP

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Welche ETS?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Es ist zu 100% reproduzierbar, d.h. ich kann den Aktor nicht programmieren. Andernfalls würde ich dem Thema nicht nachgehen.
    Nur nochmal um es genauer zu umreißen: Den Aktor konnte ich vorher über das WG programmieren, hat immer funktioniert 100% ok. Dann habe ich das Ding scheinbar mal entladen - warum auch immer - und ins Regal gelegt. Jetzt bekomme ich keine Applikation nicht mehr drauf. Meine Vermutung ist, wenn die Schnittstelle eine Rolle spielt, dass es Timing-Probleme bei dem sehr langen Download (~5Minuten) sind.

    Ich habe das Wartungs-VPN auf dem WG-596 geöffnet und würde mich freuen, wenn du Makki mal nachsehen könntest. Der letzte Programmierversuch endete am 21.01. um 19:18:54.

    Ciao, PP

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Also wenn du dabei bist: am besten
    - das eib.log (wobei das eher das unwichtigste ist, einfach aber wenig aussagekräftig weil dort z.B. kaputte Telegramme einfach gedropped werden)
    - Gruppenmonitor erfasst keine Systemtelegramme auf TP1, also eher nix, kann aber trotzdem Einsicht liefern, her damit

    - Am besten wäre: wenn das Problem einfach reproduzierbar ist
    -- "vbusmonitor1time local:/tmp/eib >> eib2.log" auf der (ssh)-Konsole des WG
    -- Busmonitor in der ETS
    -- "tcpdump -s 0 -w /root/eibdump.pcap" (kann man mit Wireshark + KNXnet/IP dissector schön einlesen)
    -- Optimal wäre dazu noch ein Wireshark-capture auf dem ETS-Rechner- zum vergleich

    Und: Wichtig!! um aus sowas im Rückblick schlau werden zu können sind absolut exakt genaue Uhren und eine Ablaufbeschreibung (wann wurde programmiert) eminent wichtig!
    Aufm WG - wenn nichts gedreht wurde - ist das Defaultmässig mit NTP so, aufm Windows (der dingenskirchen von MS hat zwischen Win95 und 7 noch nie richtig funktioniert..) vorher installieren:
    Meinberg NTP Software Download

    Dann kann man mal sehen..

    Ganz ehrlich besteht aber die Vermutung, das wenn es nicht >50% reproduzierbar ist, wenig dabei rumkommt.. Ausser der Feststellung das dort eben nicht alles perfekt ist..
    Nur so als kleines Beispiel, DALI-GW und die B.IQ mit ihrem grottigen Plugin muss ich einfach manchmal 2x "programmieren" - egal mit welcher Schnittstelle (und ich hab alle), ob ETS3 oder 4.. Manches ist halt auch so wie es ist

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    Hatte ich auch so verstanden, ist leider aktuell nicht zugreifbar. Im Gegensatz zum Gruppenmonitor-Dump. Das Wartungs-VPN kann ich leider auch erst morgen öffnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Makki wollte das eib.log, das ist lokal auf dem WG.

    Alternativ bitte das Wartungs-VPN öffnen und WG-Nummer hier schreiben.

    Merci

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pontius Pilatus
    antwortet
    @makki: Ich habe leider nur die letzten paar Sekunden Kommunikation aus dem Gruppenmonitor gesichert. Kannst du daraus etwas ableiten?
    Schnittstelle am WG ist das RS232-TP-UART.

    Jetzt wollte ich mal den WAF durch eine DieWaschmaschineLäuftNochDuBrauchstNichtInDenKelle rRennen-LED verbessern - und was ist, die Technik zickt.... ;-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Hmm ich habe aber locker 20 dieser SA/S, hundertmal programmiert, die haben auch kein krudes Plugin (wo ich sofort Erichs Meinung wäre) und kann das so nicht stehenlassen

    Mögliche Ursachen:
    - Telegrammwiederholungen (was sagt denn das eib.log - komplett bitte?)
    - Welche Schnittstelle am WG lokal? Bitte keine USB (nicht TP-UART!)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    vergiss es....

    das ähnliche Thema habe ich mit einer IP-Routerschnittstelle vom groooooßen S*...

    ist halt so -manchmal muss es eben KISS sein (keep it small & simple)

    ERGO: nicht nachdenken - sondern das Problem so lange vereinfachen bis du es lösen kannst... (Alte Ingenieur-Weisheit )

    Einen Kommentar schreiben:


  • Download einer großen Applikation geht nicht

    Hallo,
    Ich habe gerade den Fall, dass ein entladener ABB Schaltaktor sich über das Wiregate als IP-Schnittstelle nicht programmieren lässt, sondern nach 5Minuten und 99,9% mit einem internen Gerätefehler abbricht. Details siehe hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...haltaktor.html

    Worin besteht für einen Busteilnehmer denn der Unterschied zwischen einer USB-Schnittstelle und einem IP-Interface?
    Kann ich das WG noch irgendwie tunen?