Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Nachrüstlösung Altbau - macht das so Sinn?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EibKevin
    antwortet
    Ok, danke Dir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Hi!

    Für die Montage des Unterverteilers betrug der Lohnanteil rund 600 EUR, für die Montage des Hauptverteilers rund 3.100 EUR inkl. Demontage des alten Verteilers (den wir allerdings selbst schon zum großen Teil rückgebaut haben).

    Die reinen Elektro-Materialkosten belaufen sich somit auf ca. 10.000 EUR - aber wie gesagt, mit ordentlichem Nachlass von Seiten des Eli.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EibKevin
    antwortet
    Sehr schöner Beitrag.
    Kannst Du bitte mal aufschlüsseln was der Eli genau genommen hat für seine Leistungen?
    Da ich alles allein erledigen werde, ist dass für mich aber sicher auch für andere sehr interessant.

    Gruß Kevin

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    So, eigentlich wollte ich euch schon die längste Zeit eine grobe Übersicht der Kosten in meinem Falle erstellen, bloß, ich bin erst jetzt dazu gekommen.

    Die Gesamtkosten der Elektroinstallation einschließlich KNX beliefen sich auf ca. 20.000 EUR. Darin sind enthalten:
    • Elektromaterial wie Kabel, Netzwerkkabel, Steckdosen usw. (direkt beim Elektriker gekauft, dabei satte Rabatte auf den Einkaufspreis bekommen)
    • Installation der beiden Verteiler (großer Hauptverteiler im KG, kleinerer Unterverteiler im DG) durch den Elektriker, inklusive für den Verteilerbau benötigtes Material
    • KNX-Komponenten wie Aktoren, Taster, Präsenzmelder
    • Wiregate samt Komponenten

    ...wovon das Elektromaterial samt Verkabelung (zur Erinnerung: jede Steckdose/jeder Lichtauslass/jeder Verbraucher geht bei uns sternförmig direkt auf Reihenklemmen in den Verteiler) sowie die Installation der Verteiler alleine genau 13.745 EUR ausgemacht haben. Quasi rein die Elektrik, ohne KNX.

    Nicht enthalten sind Kosten für Werkzeug, Leihkosten für z.B. Mauerschlitzfräse und diverser Kleinkram wie Elektrikergips, was wir aus dem Baumarkt gekauft haben - das hier aufzuführen wäre nicht repräsentativ, da jeder bereits irgendwas davon zu Hause rumliegen hat; der eine mehr, der andere weniger.

    Auch nicht enthalten sind die ganzen "großen" Arbeiten wie Schlitze fräsen, Dosen versenken, Kabel verlegen und an die Steckdosen/Lichter anklemmen usw. Das haben wir selbst, wie in früheren Beiträgen beschrieben, in Eigenleistung gemacht.

    Um diese Zahl ein wenig ins richtige Licht zu rücken, nochmal zur Klarstellung: Wir haben die vorhandene Elektroinstallation komplett entfernt und "von Null" begonnen. Bei einem Neubau müsste man also die Kosten einer konventionellen Elektroinstallation gegenrechnen, dann bekommt man den Aufpreis für Sternverkabelung + KNX.

    Die reinen Kosten für die KNX- und Wiregate-spezifischen Komponenten haben sich auf ca. 6.500 EUR belaufen. Darin enthalten waren:
    • Schaltaktoren für Steckdosen (pro Raum mindestens ein Kanal; sämtliche festinstallierten Geräte wie Herd, Heizung, Kühlschrank usw. haben einen eigenen Kanal)
    • Schaltaktoren für Beleuchtung
    • Rollladenaktoren
    • Taster
    • Präsenzmelder
    • Spannungsversorgung
    • Wiregate1 samt KNX-Anbindung, entsprechende Anzahl Busmastern und Temperaturfühler (einer pro Raum, plus mehrere für Sonderaufgaben wie Heizung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • IBFS
    antwortet
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    Und das Wichtigste, was Mann unbedingt braucht: Eine Frau, die dich unterstützt und mit dir zieht, auch wenns schwierig ist. Danke dir, mein Schatz!!!
    :up

    Das schlimmste wäre nämlich wenn sie dann immer sagen würde:
    "Das habe ich dir doch gleich gesagt, das ich damit nicht
    klarkommen werde, mit diesem Technikmist"

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haukee
    antwortet
    Stimmt, gutes Werkzeug ist absolute Pflicht.
    Ich habe auch diverse billige durch, und damit immer nur Ärger gehabt.
    Lohnt sich einfach nicht da zu sparen. Da lieber gleich was anständiges kaufen, wird man dann hinterher auch gut wieder los.
    Es gibt bei mir nur noch eine einzige Ausnahme wo ich Billigmurks einsetze: eine 180mm Flex. Und das aus einem besonderen Grund: es war die leichteste auf dem Markt. Super z.B. um auf der Leiter stehend Fensterleibungen nach zu bearbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Wunderbarer Beitrag, gerade auch für Neulinge zu besseren Einschätzung der Aufwände .

    Wünsche weiterhin viel Erfolg

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    (Fast) fertig :-)

    So, wir sind nun mit dem ganzen Projekt größtenteils fertig und um viele Erfahrungen reicher.

    Zuallererst: Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, innerhalb eines Monats fertig zu werden. NO WAY!!! Haben im März angefangen und mit meiner Frau bis vor ein paar Wochen fast durchgehend gerackert - sprich acht Monate. Natürlich - bis auf den ersten Monat - nach der Arbeit, also Abends und (meist) Sonntags und jeden Tag in jedem Urlaub.

    Zweite Erfahrung: Der weitaus größte Teil der Kosten ist nicht die KNX-Technik, sondern die Kabel. Wir haben jede (!) Steckdose sternförmig zum Verteiler gelegt - teilweise waren die Wandschlitze einen halben Meter hoch. Durch Altbau und eine ungünstige Teilunterkellerung konnten wir allerdings auch fast nie den optimalen Weg fahren, sondern mussten meistens Umwege in Kauf nehmen. Aufgrund dessen war es uns beispielsweise auch nicht möglich, das Buskabel wirklich als "Perlenkette" zu führen, sondern wir haben sehr viele Stiche drin. Technisch kein Problem, aber der dadurch bedingte zusätzliche Aufwand macht macht zeitlich und monetär doch spürbar was aus. Übrigens: Die Kosten von KNX und dem Verteilermaterial waren ungefähr gleich hoch.

    Dritte Erfahrung: Auch der (übrigens sehr gute!) Elektriker hat den Umfang unterschätzt. Das fing beim Verteilerschrank an - der war nur 3 (nennt man die so??) Einheiten breit, wir mussten schließlich einen zweiten schmalen Schrank daneben hängen, was räumlich schon recht knapp wurde. Dabei war es mir so wichtig, genügend Platz für Reserven zu haben! Weiter gings mit dem Unterschätzen über den von ihm zu erbringenden Aufwand in Form von Arbeitszeit, was das Ganze doch um einiges hinaus gezögert hat.

    Viertens: Eine fatale Fehlplanung: Wir haben vorwiegend Einzeladern statt NYM genommen. Damit haben wir uns unnötig Aufwand gemacht, denn das Einziehen von Einzeladern ist um einiges aufwändiger. Gleichzeitig hat man von den Kosten her mit Einzeladern kaum einen Vorteil.
    Diese Fehlplanung hatte einige gravierende Nachteile: Einzeladern müssen zwingend ins Leerrohr - und zwar bis in den Verteiler. Das war aufgrund der Masse an Leerrohren räumlich nicht machbar. Unser Eli hat deshalb die letzte Strecke bis in den Verteiler rein so überbrückt, dass er die leere Hülse eines NYM-Kabels den Einzeladern übergestülpt hat - so gings dann einigermaßen. Heute würde ich Einzeladern nur mehr dort machen, wo z.B. im Raum mehrere Steckdosen hintereinander anzuschließen sind - ansonsten nur NYM.
    Außerdem haben wir bei uns im Keller nun viele wunderschöne Kabeltrassen, an denen ich mir ständig den Kopf stoße. Ging letztendlich nicht anders.

    Wir hatten es mit dem Eli so abgesprochen, dass er einzig den Verteiler macht und zum Schluss alles prüft, den Rest - einschließlich EIB, Wiregate und Netzwerkverkabelung - machen wir. Hat auch prima geklappt. Insgesamt hat er für den Unterverteiler im DG eineinhalb Tage gebraucht, und für den Hauptverteiler im KG sieben Tage. Allerdings muss ich dabei sagen, hätten wir das mit den Einzeladern anders gemacht bzw. besser vorbereitet, hätten wir uns bestimmt zwei Tage gespart.

    Das Wichtigste für den Elektriker war: Vorbereitung und Beschriftung. Wir hatten alles penibel beschriftet und ihm dann einfach den fertigen schriftlichen Plan (welches Kabel kommt auf welchen RCD - LS - Aktor) in die Hand gedrückt. Natürlich war das im Vorfeld mit ihm abgeklärt, dass wir da keine logischen Fehler drin haben, wie z.B. mehrere LS auf einen einzigen Aktorkanal zu legen.
    Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass es trotz entsprechendem Vorsatz nicht möglich war, alles normgerecht zu machen. So sind z.B. an manchen Stellen zwei LS in einem Leerrohr (in diesen Fällen aber natürlich NYM!!). Ging nicht anders.

    Was sich auch bereits bewährt hat, gute Dokumentation für einen selbst! Es ist unglaublich, wie schnell man vergisst, wo welches Kabel liegt. Dazu habe ich oben schon einiges geschrieben (SweetHome3D). Zusätzlich haben wir alle offenen Wände samt eingegipsten Dosen und Leerrohren fotografiert, teilweise mit Metermaß nebenan. So können wir zusätzlich zu den eingehaltenen Installationszonen exakt nachvollziehen, wo wir Löcher bohren können und wo nicht. Gleichzeitig ist jedes Kabel, das in den Verteiler mündet, nochmal direkt am Kabel (also nicht nur an der Reihenklemme) beschriftet. Der Verteiler selbst ist natürlich auch lückenlos dokumentiert.

    Stichwort Planung: Das Forum hier war natürlich auch eine sehr wertvolle Informationsquelle und viele Fragen konnten wir dadurch schon im Vorfeld beantworten. Zusätzlich hatten wir monatelang vorher schon konkret geplant und geplant und geplant. Da ging unglaublich viel Zeit rein. Das hat sich aber gelohnt, denn als wir endlich mit der Arbeit loslegen konnten, brauchten wir uns (fast) keine Gedanken mehr zu machen, wie und wo. Und oft ist es ja auch so, dass du erstmal über eine Sache schlafen musst, um zu einer guten Lösung zu kommen. Durch die lange Vorplanungszeit haben wir viele Nächte über viele Dinge geschlafen und sind so zum heutigen Stand gekommen, der in unseren Augen fast das Optimum darstellt. Bisher haben wir zumindest noch nichts gefunden, was wir anders haben wollten. Wir haben uns gleichzeitig viele Optionen offen gelassen (die berühmten überputzten Leerrdosen), so dass wir uns auch für die Zukunft gut gerüstet sehen.

    An Werkzeug war uns ungemein hilfreich:
    • Einziehdraht aus Nylon (hatten sowas wie Katiblitz ohne die Rollbox - was haben wir uns damit abgequält! Beim nächsten Mal lieber gleich den richtigen Katiblitz)
    • Kabelgleitfett (von uns im Alltagsgebrauch liebevoll "Gleitgel" genannt)
    • Unmengen an Elektrikerklebeband und Maurerbleistift
    • Gute Zange
    • Guten Seitenschneider
    • Guten Cutter
    • Kabelentmanteler
    • Selbsteinstellende Abisolierzange
    • Multimeter
    • Guter Dosensenker
    • Hilti!!!
    • Mauerschlitzfräse und Absauger
    • ...und was ich sonst noch vergessen habe, aufzuzählen.

    Warum ich auf das "gute" Werkzeug so viel Wert lege: Immer, wenn wir was billiges verwendet haben, hat uns das unnötig Zeit und Nerven gekostet. Mit gutem Werkzeug lässt sich einfach anders arbeiten, und ich behaupte mal, dass sich die höheren Kosten alleine durch die eingesparte Zeit rasch wieder amortisieren.

    Was uns noch hilfreich gewesen wäre:
    • Abrollhilfe für Kabel
    • Doseneinsetzhilfe

    Und das Wichtigste, was Mann unbedingt braucht: Eine Frau, die dich unterstützt und mit dir zieht, auch wenns schwierig ist. Danke dir, mein Schatz!!!

    Zurückschauend muss ich sagen, es war anstrengend. Die ersten fünf Monate haben wir in Staub und Schmutz gelebt. Besonders am Abend nach dem Feierabend denkst du natürlich, gut, ich mach noch was. In der Praxis bedeutete das, zwei Stunden arbeiten, eine Stunde sauber machen. Wir hatten den ganzen Staub und Schmutz mit der Zeit schon sowas von satt. Besonders mit Kindern ist das nicht lustig. Als dann endlich alle Mauern zu und gestrichen waren, haben wir uns zum ersten Mal überhaupt wohl gefühlt in unserem neuen Heim. Dieser psychologische Effekt ist nicht zu unterschätzen.

    Würden wir sowas nochmal machen? Ja, definitiv, denn wir haben jetzt wirklich viele Möglichkeiten, die sich schon mehrfach gegenüber einer konventionellen Installation bewährt haben. Bloß nicht nochmal innerhalb der nächsten zehn Jahre...

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha149
    antwortet
    Jo, habe ich beim Kauf nicht drauf geachtet. Ich denke der nächste Schaltaktor wird je ein L pro Kanal haben und dann kann ich da die wenigen Räume, die nur einen Kanal, bzw. Eine ungerade Anzahl von Kanälen haben, drüber schalten.

    Beim nächsten Haus weiß ich Bescheid

    - Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Neelex
    antwortet
    Zitat von micha149 Beitrag anzeigen
    Am Beispiel eines 8-Fach Schaltaktors würde einmal Strom rein gehen und dann über Kanal A und Kanal B raus gehen.
    Ah, ok, Du hast Schaltaktoren mit gemeinsamem L. Kapiert.

    Meines Erachtens kannst du nur verschiedene Räume zusammenlegen, um dieses Problem nicht zu haben (mit diesem Aktor). Ich habe mich bewußt für Aktoren entschieden, die für jeden Kanal einen eigenen L haben und das Problem zu umgehen.

    Grüße
    Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha149
    antwortet
    Sorry vielleicht auch einfach dumm ausgedrückt. Am Beispiel eines 8-Fach Schaltaktors würde einmal Strom rein gehen und dann über Kanal A und Kanal B raus gehen. Das gleiche dann wiederum für C + D, E + F und G + H.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Neelex
    antwortet
    Zitat von micha149 Beitrag anzeigen
    Ich bin hin gegangen und habe je einen pro Raum genommen und habe jetzt oft die Probleme das Teilweise Aktoren 2 Schaltkanäle mit einem Stromkreis anfahren. Beim Gäste-WC mit nur einer Lampe ist dann natürlich ein Schaltkanal verschenkt.
    Irgendwie verstehe ich das nicht, vielleicht hab ich aber gerade auch einen Knoten im Kopf Kannst Du näher erläutern was "dass Aktoren 2 Schaltkanäle mit einem Stromkreis anfahren" bedeutet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha149
    antwortet
    Grandiose Berichterstattung. Es is immer schön von anderen zu lesen wie sie den Umbau gemeistert haben. Vielleicht sollte ich unser vorgehen auch mal niederschreiben…

    Zum Thema 3D-Software: Da bin ich voll auf eurer Seite. In 3D werden einem oft Zusammenhänge klar, an die man auf dem Papier nicht gedacht hat. Ich persönlich habe Sketchup von Google verwendet. Bin ein großer Fan der Software, da sie sehr leistungsstark ist und nix kostet.

    @wüstenfuchs: Du schwörst ja auf die Teilung der LS – sogar auf 2 Stück pro Raum. Ich bin hin gegangen und habe je einen pro Raum genommen und habe jetzt oft die Probleme das Teilweise Aktoren 2 Schaltkanäle mit einem Stromkreis anfahren. Beim Gäste-WC mit nur einer Lampe ist dann natürlich ein Schaltkanal verschenkt. Irgendwelche Tipps?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    Hehe, ist klar. Pro Raum (Steckdosen) ist ein Stromkreis geplant, und dann für die Beleuchtung pro Raumgruppen (2 Raumgruppen [Schachbrettartig] pro Stockwerk) ein eigener Stromkreis.
    Planänderung: Pro Raum zwei LS: einen für die Steckdosen, einen zweiten für die Beleuchtung. So teuer sind LS auch wieder nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Erste Erfahrungen

    So, nachdem wir mittlerweile mitten im Projekt stecken, möchte ich gerne ein paar Erfahrungen weitergeben. Ist nicht immer der goldene Mittelweg gewesen, sondern oft ein Kompromiss aufgrund der bei uns vorhandenen Gegebenheiten.

    Wie sind wir nun vorgegangen:

    1. Bestandsaufnahme

    A. Grundriss aktualisieren: Da bei uns kein aktueller Gebäudeplan vorhanden war, haben wir jedes einzelne Zimmer ausgemessen und selbst einen Plan erstellt. Wir haben das mit SweetHome3D gemacht, einem freien und kostenlosen 3D-Zeichenprogramm.
    Eigentlich ist SweetHome3D eher zur simulierten Raumaustattung da, man kann aber auch konventionelle 2D-Pläne maßgenau zeichnen. Die speziellen Funktionen des Programms haben uns später noch gute Dienste erwiesen, doch dazu weiter unten mehr.

    B. Kabelschau: Zuerst haben wir uns die existierende Elektroinstallation genau angeschaut. Was wir entdeckt haben:
    1. Kein RCD bzw. der einzige vorhandene RCD war nur für den Geschirrspüler (!). Kein RCD? - großes No-Go!
    2. Verteilerdosen aufgemacht und teilweise angekokelte Leitungen vorgefunden
    3. Vorhandene Leerrohre sind M16 oder M20, teilweise bröselig, bieten also keine Ausbaumöglichkeiten

    Die vorhandene konventionelle Elektroinstallation ist sichtbar gewachsen mit dem Effekt, dass das nur mehr nach Kraut und Rüben ausgeschaut hat und in keinster Weise mehr nachvollziehbar war.

    Das alles führte zu dem Entschluss, die komplette vorhandene Elektroinstallation zu erneuern - sprich, alles rausreißen und komplett neu machen.

    C. Vorhandenes dokumentieren: Was ganz wichtig war und uns später öfter enorm geholfen hat: Die Dokumentation der alten Elektroinstallation im Vorfeld. Dazu haben wir alle Steckdosen, Schalter und Verteilerdosen geöffnet und versucht, nachzuvollziehen, wo welche Leitung beginnt und wo sie endet. Wichtig: Vorher alle Steckdosen, Schalter, sowie eventuell vorhandenen Klemmen und Brücken abziehen, sonst wird man in die Irre geführt!
    Geholfen hat uns dabei ein Multimeter und ein Spannungsprüfer, z.B. Fluke Fluke 1AC II für rund 30 EUR.
    Nicht vergessen: für diese Arbeiten muss das Geschoss (im Zweifel das ganze Haus) komplett stromlos gemacht werden, also Taschenlampe, Kabeltrommel und Bauscheinwerfer einplanen! Und bevor irgendein Kabel angefasst wird, unbedingt mit dem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit feststellen!!

    Diese Erkenntnisse wurden im Grundriss eingezeichnet. Dabei hat jede Steckdose und jeder Lichtschalter sowie jeder Lichtauslass eine eindeutige Nummer bekommen. Zusätzlich wurden noch die Kabel selbst beschriftet. Mit einem Brother P-Touch Beschriftungsgerät (wir hatten hier die biegsameren "Flex"-Schriftbandkassette) für 30 EUR, mit dem die Nummer aus dem Plan aufgedruckt und auf die Ader geklebt wird, geht das mühelos und sicher von der Hand.

    2. Planung

    Wo welcher Taster, Lichtauslass und welche Steckdose hinkommt haben wir direkt in SweetHome3D eingezeichnet. Die 3D-Funktion von SweetHome3D (man kann z.B. virtuell durch Zimmer gehen) war für uns als KNX-Neulinge sehr hilfreich, denn dadurch konnten wir uns besser vorstellen, wo welche Taster, welche Lichtauslässe usw. sinnvoll sind.

    Letztendlich haben wir jede KNX-Komponente in dem Programm platziert und gleich entsprechend benannt - zusammen mit der zugehörigen Adresse ergibt das eine exakte Dokumentation der Elektroinstallation. Jeder Taster, jede Steckdose hat eine eigene, eindeutige Bezeichnung bekommen. In den Namen der Taster haben wir als Unterscheidungsmerkmal die physikalische Adresse mit einfließen lassen, z.B. "EG Küche Taster Nord 1.1.50", auch jede Steckdose hat eine eigene eindeutige Bezeichnung - an die Gruppenadresse angelehnt - bekommen, z.B. "DG Eltern Steckdose Nord 3/1/50". Dabei ist 3 = Dachgeschoss, 1 = Kategorie "Steckdose", 50 = pro Raum ein fortlaufender Nummernblock, in diesem Fall mit 50 beginnend.
    Wenn man dann einen Raum betritt und sich die so beschrifteten Kabel anschaut, die aus der Wand rausschauen, ist auf einen Blick klar, welches Kabel für was gedacht ist.

    Ein nettes Feature von SweetHome3D ist, dass jedes Inventar - also auch die eingezeichneten Steckdosen/Taster/Lichtauslässe - als Liste separat ausgewiesen wird, so dass man zum einen einen guten Überblick und zum anderen eine gute Dokumentation zum schnellen Auffinden (wo ist "Steckdose 3/1/60?") hat.
    Diese Liste war auch Grundlage unserer Einkaufsliste für den Komponenteneinkauf.

    3. Nicht vergessen: Hilfe holen!

    Einen Jackpot hatten wir mit dem Elektriker gemacht, den wir schon recht früh ins Boot geholt haben - ein kleiner Betrieb im Nachbarort, der Chef mit EIB-Erfahrung und selbst ein Bus-Fan. Wir konnten alles Material über ihn zu marktüblichen Preisen beziehen und das überschüssige Material gegen Kostenrückerstattung problemlos wieder zurück geben.

    Wir sind mit ihm so verblieben, dass wir alles so weit wie möglich aus Eigenleistung machen - sprich, Schlitze ziehen, Leerrohre legen, Kabel einziehen, Steckdosen und Taster anschließen. Lediglich den Verteiler und einen abschließenden Check der Installation wollten wir dem Eli überlassen, das war uns zu heikel. War für ihn alles kein Problem; im Gegenteil, er hat uns mit vielen guten Tipps zur Umsetzung versorgt.

    Mit der oben beschriebenen Dokumentation (welches Kabel führt wohin) weiß der Eli beim Verteilerbau genau, was zu tun ist. Denn wenn er in dem Raum steht, wo der Verteiler hin soll, kommen für ihn erstmal nur gefühlte hundert bunte Kabel aus der Wand. Ohne Doku wäre er (und auch ich nach ein paar Wochen) hoffnungslos überfordert. So ist jedes Kabel, das in den Verteilerraum geht, klar beschriftet - und zwar an beiden Enden. Dazu habe ich ihm eine Excel-Liste erstellt, wo nochmals genau draufsteht, für was welches Kabel gut ist und auf welchen Aktorkanal, welchen LS und welchen RCD (in Absprache mit dem Chef) es aufgelegt werden soll.

    4. Ärmel hochkrempeln

    Die vorigen Phasen haben sehr viel Zeit beansprucht (zwei Wochen lang jeden Abend nach Arbeit auf der Baustelle) - wie sich aber später herausgestellt hat, war diese Zeit aber gut investiert.

    A. Alles raus... Denn jetzt ging es an die Umsetzung. Die vorhandenen Kabel wurden entfernt. An den Stellen, an denen wir die vorhandenen Leerrohre weiter benutzt haben - was allerdings eher selten der Fall war - haben wir die vorhandenen Leitungen nicht komplett rausgezogen, sondern immer einen Draht als Zugdraht drinnen gelassen - das war in der Regel der beschriftete Draht, so dass man auch nach Tagen noch genau sagen konnte, wo das Leerrohr beginnt und wo es endet.

    B. ...und wieder rein. Wir haben uns aus dem Baumarkt eine Mauerschlitzfräse samt Absaugung für 2 Wochen ausgeliehen. Die Mietkosten betrugen zusammen ca. 15 EUR pro Tag, also durchaus vernachlässigbar. Zusätzlich geholfen hat uns die Hilti vom Schwiegervater. Eine gute schlagfeste Bohrkrone (nicht die 08/15-Produkte aus dem Baumarkt; Kosten für was anständiges ca. 100 EUR) für die Dosen und los gings.

    Die zwei Wochen hatten wir für Schlitzen usw. fast aufgebraucht - meine Frau und ich haben das quasi "Vollzeit" in der Urlaubszeit gemacht.

    Danach haben wir Stockwerksweise begonnen, die Dosen zu setzen und Leerrohre zu legen. Auch das geht zu zweit wesentlich schneller. Wir haben Einzeladern genommen und sind mit ihnen sternförmig zum Verteiler. Bei den Komponenten haben wir alles von namhaften Herstellern bezogen (Kaiserdosen, Fränkische Leerrohre Highspeed) - nicht weil wir so reich wären, sondern weil wir nicht die Zeit und das Geld hatten, billig einzukaufen. In der Summe würde ich sagen, hat es sich gelohnt.

    Wir haben zwei Verteiler: einen für EG + KG + Garage, und mangels Steigschacht einen Unterverteiler fürs DG. So konnten wir schon das DG in Betrieb nehmen, während wir aktuell noch im EG am werkeln sind. Denn ohne Kabel auch kein Strom = auch kein Licht ;-)

    ...und das ist auch die Stelle, an der ich für heute Schluss mache. Wir stecken noch mitten in der Umsetzung vom Erdgeschoss. Kellergeschoss und Garage folgen noch. Und damit vielleicht auch noch weitere Erfahrungen, die ich gern teile. Schließlich lebt dieses Forum von Praxisberichten.

    Fragen oder Anregungen? Immer her damit! Wir haben allerdings noch keinen Internetanschluss (danke Telekom!), weshalb ich nicht sagen kann, wann ich wieder Gelegenheit haben werde, zu antworten.

    Grüße,

    Robert

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X