Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Bitte Hilfe zu Homeserver Logik

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • NilsS
    antwortet
    - √ - Bitte Hilfe zu Homeserver Logik

    Oh man sorry oO gerade erst gesehen

    An der Sperre auf die schnelle die Eingänge vertauscht

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Bitte Hilfe zu Homeserver Logik

    Super!!! Danke


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Ein Bild sagt mehr als 1000worte und so
    sperre.PNG

    . aber wie mache ich das mit dem Fixwert?
    einfach den Eingang doppelt anklicken

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Du könntest eine Sperre dazwischen setzen die bei Lux < 100
    Ok... den Teil hab ich schon mal nich verstanden....

    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Baustein "Vergleicher/kleiner":
    Fixwert oder iKO mit 100 an Eingang 1
    Den Baustein hab ich... aber wie mache ich das mit dem Fixwert?

    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Hellligkeit in Lux an Eingang 2
    Ausgang 1 oder 3 an Sperre Eingang 2
    Das wird bestimmt klar wenn ich das mit der Sperre gerafft habe....

    Magst du das noch mal etwas genauer beschreiben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Du könntest eine Sperre dazwischen setzen die bei Lux < 100

    Baustein "Vergleicher/kleiner":
    Fixwert oder iKO mit 100 an Eingang 1
    Hellligkeit in Lux an Eingang 2
    Ausgang 1 oder 3 an Sperre Eingang 2

    Dann Türkontakt an die Sperre Eingang 1

    Ausgang Sperre kannst du dann an das Eib KO oder Treppenhaus Baustein schicken

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    hat ein Thema erstellt - √ - Bitte Hilfe zu Homeserver Logik.

    - √ - Bitte Hilfe zu Homeserver Logik

    Hallo,

    da ich noch blutiger Anfänger bin was Logiken im Homeserver angeht, möchte ich hier um etwas Hilfe bitten.....

    Ich habe einen Bewegungsmelder draussen, der die Helligkeit von aussen auf den Bus sendet.

    Dazu habe ich einen Haustür mit Motorschloss die einen Binäreingang triggert wenn man die Tür aufmacht.

    Mit dem Binäreingang möchte ich dann gerne den Aktor Kanal schalten an dem die Aussenbenleutung hängt.

    Natürlich sollte das nur passieren wenn es draussen <100 Lix ist.

    Also es müsste was sein wie:

    sende eine 1 an den Aktor wenn Türkontakt 1 und draussen unter 100 Lux.

    Stehe da irgendwie gerade auf dem Schlauch....

    Viele Grüße
Lädt...