Hab den Treiber nu ersetzt, scheint jetzt zu funktioniere. Hatte die ETS jetzt ca. 1 Stunde "im Leerlauf", danach die Geräteinfo für ein Gerät abgefragt und wurde sofort eine Verbindung hergestellt, Geräteinfo ausgelesen. *Freu*
Zum Thema feste IP / DHCP kann ich noch sagen, dass mein Router hier von anfang an (seit der ersten inbetriebnahme) mit einer festen, dem hiesigen Netzwerk angepassten, IP versehen ist...
Also nochmal Danke für die Antworten
Gruß
woha
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS3 Kommunikationsschnittstelle nach einiger Zeit nicht mehr verfügbar
Einklappen
X
-
Wie teile ich denn der ETS hinterher mit, dass sie den neuen Treiber nehmen soll?
Oder wird dieser bei der Installation automatisch durch den Neuen ersetzt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte das Problem auch - der Fehler lag an den Einstellungen des DSL-Routers: Hier war/ist DHCP aktiviert, somit wird die IP für den KNX-Router "dynamisch" zugewiesen und kann sich daher ändern.
Ich habe dem DSL-Router "gesagt", dass der KNX-Router eine feste IP bekommen soll (z.B. 192.168.0.10) - seitdem schwuppt's wieder
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Falcon-Treiber der ETS4 installieren (Konnex). Damit war bei mir das Problem weg.
Einen Kommentar schreiben:
-
woha107 hat ein Thema erstellt ETS3 Kommunikationsschnittstelle nach einiger Zeit nicht mehr verfügbar.ETS3 Kommunikationsschnittstelle nach einiger Zeit nicht mehr verfügbar
Hallo zusammen...
hab ein Problem mit der Schnittstelle und der ETS3 (3.0f).
Der Buszugriff erfolgt über den Gira IP Router. Die grundlegenden Einstellungen scheinen soweit ok. Programmierung, Bus-Monitor,... funktionieren. Nach einiger Zeit, ohne Zugriff auf den Bus, scheint die verbindung abzubrechen. Will ich dann ein Gerät programmieren, Geräteinfo auslesen, Gruppenmonitor ansehen, geht das nicht mehr. Beim prgrammieren kommt die Meldung das das GErät nicht gefunden werden kann, der Gruppenmonitor zeigt kein Telegramm an, Geräteinfo kommt auch keine Verbindung zu stande...
Wenn ich die Schnittstelle jetzt einmal umstelle, z.b. auf seriell und danach wieder direkt auf die IP schnittstelle, funktioniert diese wieder... bis zur nächsten längeren "Bus-Pause"...
Hat jemand ne Idee wo da der Hase im Pfeffer liegen könnte???
Vielen Dank schonmal
wohaStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: