  • ruebezahl71
    antwortet
    Ja so ist das.
    Kenne diesen Taster nicht aber Du könntest doch auch Tasten 1/3 auf Jalousie und Tasten 2/4 auf schalten programmieren.

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenne
    antwortet
    Hoffe das meine Frage auch verständlich war.

    Das mit der Verknüpfung war mir klar, vielen dank.
    Also ist taste 2/4 automatisch der Jalousie zugewiesen.

    Danke für die schnelle Antwort

    Einen Kommentar schreiben:


  • ruebezahl71
    antwortet
    Taste 1/3 schalten, ist für das Licht, muß mit dem Schaltaktorkanal verbunden werden der das Licht schalten soll.

    Taste 2/4 Kurz und Langzeitbetrieb je in einer GA mit dem Rolladenaktor verbinden.
    Ich glaube Du kannst auch die Zeit für Kurzen und Langen Tastendruck definieren

    Langzeitbetrieb ist bei langen Tastendruck Jalousie fährt in die Endposition hoch oder runter.
    Kurzer Tastendruck ist Stop Funktion nach langen Tastendruck oder zum verstellen der Lamelen.
    Bei Rolladen ist Kurzer Tastendruck Stop oder der Rolladen fährt nur ein kurzes Stück.

    Hoffe das es Dir erstmal weiter hilft.

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenne
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Eib Tastsensor 2-fach (jung) probleme.

    Eib Tastsensor 2-fach (jung) probleme

    Hallo liebe Community,
    Hätte mal ne frage zum Jung 2-fach taster (sprich 4 schaltmöglichkeiten).

    Habe diesen in mein ETS-Projekt eingefügt und kann nun unter den Parametern auswählen welche funktionen die Tasten haben sollen (auf/ab für jalousie, schalten etc).

    Nun hab ich aber unter "kommunikationsobjekte" taste 1/3 schalten und taste 2/4 schalten sowie Kurz und langzeitbetrieb für die Jalousie.

    Wollte nun fragen wie ich hier einstell, welcher taster für das licht ist und welcher für die Jalousie.
    Es werden unter den parameter-einstellungen sowohl beim schalten als auch bei der jalousie alle tasten angegeben.

    Die gruppenadresse der aktoren für die jalousie stehen jeweils auf lang und kurzzeitbetrieb, allerdings ist hier eben die frage wie diese überhaupt ausgelöst werden, in bezug auf den tastsensor.

    Bin für jede hilfe dankbar
    Tenne

    p.s. bei bedarf lad ich das Projekt auch gerne mal hoch zum anschauen (ist eine kleine wohnung). Mit dem rest komm ich soweit klar