Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • billiboy
    antwortet
    Ich dachte auch, dass ich da einfach von 0-255 vergleiche, bzw gleich mit den % fahren kann.

    Wenn ich den Rolladen zur hälfte fahre, bekomme ich
    DPT Info
    6.001 (-128..127%) $63 /99%

    Aber hat hier eigentlich nix zu suchen, da ja um die LED´s ging...

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Bin mir jetzt nicht sicher wie bei KNX umgerechnet wird (hängt wahrscheinlich auch vom Datentyp ab), evtl. bin ich auf dem Holzweg, aber es wäre möglich das FF bei vorzeichenbehaftet mit -1 dargestellt wird:

    0111 1111 = 127
    0000 0000 = 0
    1111 1111 = -1
    1111 1110 = -2
    1000 0000 = -128

    Allerdings wäre mir das beim TS3 neu, ich hab da immer auf 255 verglichen.

    EDIT: gerade gegoogelt und jetzt kommt das alte Wissen wieder hoch Es hängt davon ab, ob es das Einerkompliment oder das Zweierkompliment ist: http://manderc.manderby.com/concepts...hner/index.php

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    antwortet
    Da steh ich jetzt aufm Schlauch... Also 255 hex FF war mir klar, aber warum = -1. Könnt vielleicht die Lösung sein, dass ich mit dem Gira TS3 keine Szenen im Rademacher abrufen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Hm jo, 255 = FF = -1 (je nach Datentyp)

    Aber Hauptsache es geht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    antwortet
    Das wars dann. 0 war oben und -1 war unten. Nun leuchtets nach meinen Vorstellungen.. Vielen Dank noch einmal..

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

    0 sollte oben sein. Welche GA hast du denn verknüpft? Hast du mal im Busmonitor geprüft welchen Wert der Aktor sendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    antwortet
    So hab ich das eigentlich gemacht. Vergleicher ohne Vorzeichen (1byte). Vergleichswert gleich empfangenen Wert. Vergleichswert auf 0 gesetzt. 0 sollte geschlossen sein. Led leuchtet, egal ob oben oder unten.
    Gut, also war mein ansatz auf jeden fall richtig. Mhhhh...

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

    Du musst das Positionsstatusobjekt des Aktors mit dem LED Objekt verknüpfen und bei den Status LEDs einen Wertvergleich machen. LED oben wenn Status gleich 0 und LED unten wenn Status gleich 255.

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    antwortet
    setz gleich mal noch ne Frage hinterher.
    Hab Rademacher Motoren verbaut.
    Eine nicht einsehbares Fenster steure ich mit der Wippenfunktion.
    Links runter, rechts hoch. Jetzt wollte ich den Status mit den LEDs verknüpfen. Also wenn Rolladen unten, dann soll links grün leuchten, wenn oben rechts rot. Aber leuchtet beide ständig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Gerne

    wenn erledigt, dann das Thema bitte als gelöst markieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    antwortet
    Ich hab immer in den Einstellungen des TS 3 was gesucht, auf die Idee den Status über den Aktor zu nehmen bin ich gar nicht gekommen.
    Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
    Danke dir..

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Du musst die überlagerte Funktion für die LED aktivieren und das Statusobjekt des Aktors zusätzlich mit der überlagerten Funktion verknüpfen. Dann kannst du dafür eine andere LED Farbe wählen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • billiboy
    hat ein Thema erstellt - √ - Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN.

    - √ - Gira TS3 Komfort Rote LED für AUS grüne für AN

    Hallo

    Ich benutze eine TS 3 Komfort, wo ich die Status LED nicht so programmiert bekomme wie ich es möchte. Die Wippe ist für 2 einzelne Taster programmiert. Wenn ich jetzt den einen betätige, dann geht die Status LED auf grün wenn Aktor eingeschaltet ist. Bei erneuter betätigung, geht der Aktor aus, und die LED auch. Möchte aber, dass diese rot leuchtet.
    Jemand ne Idee?

    thx
    billi
Lädt...