Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Busspannungsversorgung ausgefallen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • makki
    antwortet
    Jedes Gerät kann ausfallen, das ist halt so- meine IT-lehre sagt: für kritische Geräte - dazu gehört die SV definitv - hat man einen Ersatz im Schrank liegen..
    Klingt hart, ist aber so..
    Dagegen helfen nichtmal teure 24x7x4 Onsite-Wartungsverträge (weil man schon 4h - egal bei wem! - an der Hotline verbringt bis der Techniker losfährt)
    (ich könnte das ausführen aber vielleicht reicht der Hinweis aufs eigene Regal )

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Zitat von umatz Beitrag anzeigen
    Ich habe inzwischen auch ein Reservenetzteil und eine separate Drossel ;-)
    Dann noch ein Tipp: Test nicht vergessen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • huby04
    antwortet
    Toll das dir Elsner das Spannungsversorgung noch auf Kulanz getauscht hat. Aber sind die Elsner so empfindlich? Readson555 berichtet ja das gleiche nach so kurzer Zeit... Für eine Spannungsversorgung ja schon ungewöhnlich, ich hab Teile die schon über 16 Jahre laufen ohne Probleme. Normal setzen wir fast immer ABB ein, ich wollte jetzt aber auch mal Elsner einsetzen. Bin jetzt unsicher ob ich bei den nächsten Projeten wirklich Elsner einsetzen soll...

    Gruß Mirko

    Einen Kommentar schreiben:


  • umatz
    antwortet
    - √ - Busspannungsversorgung ausgefallen

    So, hier noch kurz zum Abschluss: die PS640-IP war tatsächlich defekt und wurde von Elsner trotz abgelaufener Garantie auf Kulanz getauscht. Vielen Dank für diesen Super Service.

    Greetinx,
    Udo

    P.S.
    Ich habe inzwischen auch ein Reservenetzteil und eine separate Drossel ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • umatz
    antwortet
    Busspannungsversorgung ausgefallen

    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Tipp:
    Du rufst Morgen früh Toni Grossmann (GF) an und übermittelst ihm von mir Grüße, den Link auf Dein Problem sende ich ihm.
    Der hilft Dir pragmatisch, auch betreffend einer Backup SV.
    Sollte Toni für Dich nicht erreichbar sein, dann melde Dich. Nächster STepp wäre dann die GF, Herr Elsner persönlich.
    Hallo Karl-Heinz,

    Danke für den Tipp, mache ich dann morgen so.

    Greetinx,
    Udo

    Einen Kommentar schreiben:


  • raz
    antwortet
    Hallo!
    Ich habe da vorsichtshalber auch mal vorgesorgt und mir eine Drossel ins Regal gelegt.
    Ein einstelbares Werkstattnetzteil 0-30V habe ich auch noch dazu rumstehem. Mit beiden Teilen baue ich auch immer mal meine Versuchsschaltungen auf wenn ich gerade wieder mal etwas Neues für den KNX Bus erstanden habe.
    Diese Aussagen helfen jetzt zwar dem Verfasser des Threads nicht umbedingt weiter, aber sich für die Zukunft mal so eine Drossel hinzulegen kostet nicht die Welt.

    Gruß raz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von umatz Beitrag anzeigen
    Hallo,

    danke für Eure Infos. Ich werde morgen mal Elsner kontaktieren und schauen ob ich das Gerät repariert bekomme. Zusätzlich werde ich mir eine einfache SV als Backup besorgen. Hat da jemand einen Tipp?

    Greetinx,
    Udo
    Tipp:
    Du rufst Morgen früh Toni Grossmann (GF) an und übermittelst ihm von mir Grüße, den Link auf Dein Problem sende ich ihm.
    Der hilft Dir pragmatisch, auch betreffend einer Backup SV.
    Sollte Toni für Dich nicht erreichbar sein, dann melde Dich. Nächster STepp wäre dann die GF, Herr Elsner persönlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • umatz
    antwortet
    Hallo,

    danke für Eure Infos. Ich werde morgen mal Elsner kontaktieren und schauen ob ich das Gerät repariert bekomme. Zusätzlich werde ich mir eine einfache SV als Backup besorgen. Hat da jemand einen Tipp?

    Greetinx,
    Udo

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    "Glücklich der, welcher mehrere Linien hat!"

    Als einstmals selbst Betroffener halte ich mir für diese sensiblen Bereiche immer ein Bauteil für den "Status Quo" vor. Geht natürlich nicht überall.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Reason555
    antwortet
    Mir ist meine Elsner SV nach nur 15 Monaten Betrieb mit den selben Symptomen ausgefallen, bei einem Bekannten beginnt sie auch Geräusche zu entwickeln. Ich hab seit dem auch Ersatz hier liegen. Ausfall war bei mir natürlich Samstag morgens...

    Gruß Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen Udo,

    Zitat von umatz Beitrag anzeigen
    kann ich für 2-3 Tage ein vorhandenes (unverdrosseltes) 24V Hutschienennetzteil zur Busversorgung einsetzen?
    Nein.

    Die Drossel ist mit das wichtigste Bauteil in einem KNX-Netz, da diese durch ihre elektrischen Eigenschaften erst die Kommunikation ermöglicht. Ein Verzicht ist nicht möglich.

    Da die SV mit Drossel das betriebswichtigste Bauteil darstellt, sollte man immer auch eine zweite im Schrank haben - auch wenn normalerweise eine SV nur extrem selten ausfällt.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Wenn Du eine separate Drossel im Regal liegen hast, ja, sonst nein: ohne Drossel keine Kommunikation. Vielleicht kann Dir jemand aus Deiner Nähe eines für ein paar Tage leihen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • umatz
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - Busspannungsversorgung ausgefallen.

    - √ - Busspannungsversorgung ausgefallen

    Hallo Leute,

    Heute Nachmittag gingen plötzlich keine Taster mehr im Haus und nach kurzer Analyse habe ich herausgefunden, dass die Elsner PS640 IP ausgefallen ist (nur noch 11V Busspannung direkt an den Klemmen ohne grünes Kabel und ein leises Dauer-Ticken aus dem Gerät) - Mist, natürlich am Wochenende. Da nun doch vieles nicht mehr geht (u.a. Licht über DALI-GW) meine Frage: kann ich für 2-3 Tage ein vorhandenes (unverdrosseltes) 24V Hutschienennetzteil zur Busversorgung einsetzen?

    Greetinx,
    Udo
Lädt...
X