Am einfachsten schliesst du deine Gira BCU2/FT1.2 Schnittstelle mittels eines FTDI-Kabels an den USB-Port des RasPi an. Ohne Compilieren, Pegelwandlung etc. Den eibd einfach auf ttyUSB0 starten und fertig...
Grüsse Michael
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
RaspberryPi MAX3232 ABB EA/S232 an eibd
Einklappen
X
-
Hier noch ein Link, wie eine BCU2 an eine ser. Schnittstelle mit 3.3V-Pegel angeschlossen werden kann:
http://ouaye.net/linknx/bcu-interfac...-interface.png
Bild stammt von hier (nach unten scrollen):
SourceForge.net: Accessing the KNX bus - linknx
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Wolle,
Ja, so bin ich auch auf den Leidensweg gekommen, krampfhaft zu versuchen, eine BCU1 zum laufen zu kriegen.Zitat von web27 Beitrag anzeigenFinde es nur schade da ich noch die ein oder andere Serielle Schnittstelle hätte
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der RPi die serielle Schnittstelle auf der Pfostenleiste der GPIO's rausgeführt hat.Zitat von web27 Beitrag anzeigenTPUART? Ein USB Modul oder so ein BreakeoutBoard für den Pi?
Evtl. reicht es, da einfach einen SUB-D Stecker anzulöten und die TPUART anzustecken?
Oder wenn man eine Pegelwandlung braucht, gibts sicher auch fertige kleine Konverterplatinen dafür.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Busware ROT ist aber erst wieder ab April lieferbar, steht auf der Webseite. Ansonsten wäre das eine elegante Lösung.
Wenn die Gira Schnittstelle auf eine BCU2 gehört, dann ist das wohl eine FT1.2 und die sollte problemlos mit dem eibd funktionieren.
Für Selberbastler ginge auch noch ein Freebus-Controller mit der FT1.2-Firmware.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die realistische Einschätzung :-/
Ja, auf dem Raspberry läuft das „wheezy“ Debian.
Finde es nur schade da ich noch die ein oder andere Serielle Schnittstelle hätte z.B auch eine „Gira Datenschnittstelle 558… UP“ an einem „Busankoppler BCU2“ damit gibt es dann wohl auch keine Hoffnung?!
TPUART? Ein USB Modul oder so ein BreakeoutBoard für den Pi?
Danke u. Gruß:-)
Wolle
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Wolle,
Da muss ich Marcus absolut recht geben. Hab mich auch schon mit ner BCU1 abgemüht.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenDie BCU1 ist extrem Timing-kritisch und läuft auch auf x86-PCs nur mit einer "richtigen" RS232 - ob man das auf einem Raspi stabil zum Laufen bekommt, halte ich für unwahrscheinlich.
Lass das einfach bleiben - das ist echt vergebene Liebesmühe.
Auf dem RPi läuft sicher ein Linux, oder?Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenNimm eine andere Schnittstelle.
Dann nehm eine TPUART.
Die ist völlig schmerzfrei.
Anstecken - läuft.
(gibts z.B. beim Makki im Shop. Hab leider die Webadresse vom Shop nicht im Kopf => PN an Makki hilft sicher!)
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ABB Schnittstelle ist meines Wissens eine BCU1, dafür musst Du den Kernel-Treiber compilieren. Die BCU1 ist extrem Timing-kritisch und läuft auch auf x86-PCs nur mit einer "richtigen" RS232 - ob man das auf einem Raspi stabil zum Laufen bekommt, halte ich für unwahrscheinlich. Nimm eine andere Schnittstelle.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
RaspberryPi MAX3232 ABB EA/S232 an eibd
Hallo Zusammen,
verzweifle aktuell ein wenig… Evtl. kann mir ja hier einer Weiterhelfen :-/
Ich versuche mit meinem RaspberryPi mit einem MAX3232 Board über eine ABB EA/S 232 und eibd auf mein KNX Bus zuzugreifen
Details zu dem MAX3232 (MAX3232 RS232 Serial Port To TTL Converter Module DB9 Connector 4p Dupont Cables | eBay)
Habe den MAX3232 wie hier beschrieben eingebunden (Serielle Hardware nutzen | RaspberryCenter.de)
Habe den eibd schon in verschiedenen Varianten compiliert und ausprobiert (FT12, tpuarts, bcu1s, bcu1…) leider kein Erfolg! bekomme keinerlei Antwort von der EA/S232 Schnittstelle
Hatte einer diese oder eine ähnliche Konstellation am rennen?
Freue mich über jeden Hinweis
Gruß und schönen Abend
Wolle
PS: Wenn einer Logs habe will - gerne :-)


Einen Kommentar schreiben: