Das ist immer so, denn es geht um den Spannungsabfall auf der Leitung.
Da bei Niedervolt die Ströme grösser sind, ist auch der Spannungsabfall grösser.
Beim mit 300VA belasteten Trafo fliessen auf der 230V Seite ca 1.3 Ampere (Trafoverluste vernachlässige ich mal) auf der 12V Seite sind es aber 25 Ampere!
Mit einem grösseren Leitungsquerschnitt als eigentlich für die Strombelastbarkeit nötig ist, kann dem Spannungsabfall entgegen gewirkt werden (oder noch besser Supraleiter
Hier habe ich ein Berechnungstool gefunden, da kannst Du etwas spielen:
Berechnung Leitungsverluste
Gruss
Markus


. Billiger als 2 NV Trafos ist das aber nicht unbedingt.
Einen Kommentar schreiben: