Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • cycoso
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Bei den ABB Aktoren nimmst Du 16bit EIS 10. Der Stromwert kommt in mA.
    Wenn Du Ampere anzeigen willst dann halt /1000.
    Kann ich in der ETS gleich festlegen, dass durch 1000 dividiert wird?
    Falls nein, habt ihr mir nen Tip wie ich das im HS mache und dann einen Zählerstand (bei mir sind es Wh -> kWh) auf die Visu bringe? Gibts da eine Vorlage für? Habe einige Zähler (Wärme, Energie) die ich gerne schön auf einer Quadclient Seite anzeigen lassen würde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nattermt
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Das kann man nirgends einstellen, du musst das KO einfach im Logikeditor durch 1000 teilen und in ein iKo schreiben und dieses dann für die Anzeige in der Visu nutzen.
    ok, danke! auf die Idee bin ich dann vorhin auch noch gekommen und habe das mal so umgesetzt.
    Anzeige geht nun, was aber noch nicht funktioniert ist wenn ich ein Datenarchiv mit diesem iKo füllen will werden nur 0 ins Archiv geschrieben...

    Was kann ich da noch machen?

    Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Das kann man nirgends einstellen, du musst das KO einfach im Logikeditor durch 1000 teilen und in ein iKo schreiben und dieses dann für die Anzeige in der Visu nutzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nattermt
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Bei den ABB Aktoren nimmst Du 16bit EIS 10. Der Stromwert kommt in mA.
    Wenn Du Ampere anzeigen willst dann halt /1000.
    Hallo,

    wo stelle ich denn die /1000 ein?

    Danke und Gruß,
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    - √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom

    Ok dann stell ich da auch 7.001 ein, genau wie bei der Soll-Nachlaufzeit der Busch-Jäger BWMs
    Eine fehlende Einheit ist nicht ganz so tragisch



    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
    Fehlende DPT's in die ETS 3 einfügen wüsste ich keine Lösung. In der ETS4 sind die vorhanden :-)
    Stimmt, der Satz an DPTs in der ETS3 ist fix und nicht erweiterbar.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Dann würd ich's mal mit 7.001 versuchen, ist dann zwar ohne Einheit, aber der Wert dürfte passen.
    Fehlende DPT's in die ETS 3 einfügen wüsste ich keine Lösung. In der ETS4 sind die vorhanden :-)

    Viele Grüße,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    so hab grad nochmal beim Datentyp nach geschaut, dort gibt es nur die 9.021 als mA.
    Bei 7.xx gibt es nur die im Bild dargestellten Datentypen

    Kann man noch irgend woher die fehlenden Datentypen hinzufügen?
    Hab das Problem nämlich auch an anderer Stelle wo der lt. Hersteller vorgegebene Datentyp nicht vorhanden ist?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    - √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom

    Ok danke, werd ich nochmal am Laptop nach sehen.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Moin,

    du hast bei der GA den DPT 9.021 eingestellt. Lt. Parameter des Aktors sollte es aber die 7.012 sein.

    VG,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Hab grad die Sache nochmal beobachtet, irgendwas stimmt da noch nicht!?
    Im Gruppenmonitor werden mA angezeigt aber sehr niedrige Werte (unter 1A)
    obwohl die Waschmaschine, fleissig bei spülen und die Trommel am drehen ist.
    Kommt mir sehr wenig vor?
    Im Aktor hab ich einen Sendeinterwall bei Änderung von 1A eingestellt.
    Kann es sein dass der Datentyp am Objekt nicht mA ist sondern vielleicht der Wert um eine Komastelle verschoben ist?
    Hab leider grad nichts zum Strommessen hier.

    Jemand ne Idee wo der Fehlern noch liegen könnte?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom

    hab heute die Einstellungen auf die Datentypen, welche Vento empfohlen hat geändert, nun werden die Werte im HS korrekt dargestellt
    Danke!


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom

    Danke Vento genau diese Einstellungen hab ich bei den Gira Schaltaktoren und da klappt's. Werd mir die Parameter der ABB noch mal genauer anschauen, dass ich die 2 Byte Ausgabe erhalte.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Bei den ABB Aktoren nimmst Du 16bit EIS 10. Der Stromwert kommt in mA.
    Wenn Du Ampere anzeigen willst dann halt /1000.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marko
    antwortet
    Hallo DJGockel,
    ich habe in den Parametern auf 2Byte eingestellt und im HS auf 16Bit (Eis10 0-65535). Ich habe allerdings generell Probleme mit Stromerkennung. Wenn sie zu oft ihre Werte senden ist der Bus dicht und wenn der Abstand des Senden zu weit ist sind die Werte unbrauchbar. Außerdem sinken die erfassten Werte oft auf Null, da sie unter der möglichen Erfassungsgrenze sind. Ich bereue die Anschaffung (besonders beim Merten 648495, Aktoren von ABB sind genauer).
    Gruß Marko

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X