113826016 entspricht 43 D8 80 00 als 4-Byte Gleitkommazahl.
Die Domovea liest den Wert also als 4-Byte Integer ein, nicht als 4-Byte Gleitkommazahl.
Eventuell wurde die GA 6/1/7 im Auslöser der Sequenz nicht als 4-Byte Gleitkomma, sondern als 4-Byte Integer definiert.
Bitte überprüf das mal.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Was jetzt? Wieder mal 113826016
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen 10-stelliger Wert, den ich auch im GM sehe
busmonitor nicht gecheckt
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sieht ganz vernünftig aus, die HEX Werte stimmen.
Was hat denn die Domo in die Variable dazu eingelesen?
Hast Du die Daten auch mal im Busmonitor überprüft?
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, habe esYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die Zahlen sind die 4-Byte Gleichkommadarstellung in KNX. Die Zahl "0" wird dabei hexadezimal als "00 00 00 00" codiert.
Wenn die Domovea falsche Werte einliest, so könnte das an einer fehlerhaften oder gestörten Übertragung liegen.
Deswegen benötige ich ja die Hex-Werte.
Der Gruppenmonitor zeigt aber nicht alles, was auf dem KNX Bus passiert.
Vielleicht solltest Du dazu auch die Ausgabe vom Busmonitor protokollieren (wenn eine Einspeisung begonnen hat).
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber beim einen steht 4B7 davor und beim anderen nur 0en
hat das was zu bedeuten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, es ist jetzt draussen dunkel, also Einspeisung = 0 Watt.
Morgen, wenn wieder was vom Dach kommt, nochmal versuchen.
Schönen Abend,
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Versprochen….ich erkenne einen Unterschied
aber keine Ahnung was jetzt?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, von beiden GA, also jeweils 6/0/1 und 6/0/7 - und bitte (wichtig!) dabei die HEX Werte zeigen (wie in meinem Beispiel auf der vorigen Seite).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
wir sind gerade losgefahren. Ich mache das heute Abend
Du meinst ich soll im Gruppenmonitor direkt auf die beiden GA gehen und lesen drücken und dir davon nen Screenshot schicken? Wird dann gegen 19:30-20:00.
wenn ich sonst Nochwas fotografieren soll sage Bescheid .
liebe Grüsse
deniz
Einen Kommentar schreiben:
-
Das heisst, das geht fehlerfrei?
Dann lies doch mal im Gruppenmonitor direkt von GA 6/0/1 und 6/0/7 die Daten ein und mach einen Screen Snapshot davon.
Mich interessieren die HEX Datenwerte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht : entspricht 1:1 der Sequenz und Variable von Bezug
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, ist mir schon klar wie es ist, aber irgendwo muss ja der Fehler sein.
Trag doch mal bei Einspeisung testweise die Leseadresse 6/1/0 ein, und zwar überall (im Gerät und in der Sequenz sowie im Auslöser).
Geht es dann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
das habe ich alles schon gemacht 😂
sind beide Analytiker.
1.) In der Domovea App habe ich 2 Stromzähler visualisiert : Bezug und Einspeisung: alles läuft korrekt
2.) Ich habe an der Visu (Busch Jäger), wo ich die Umrechnung brauche 2 Sequenzen und 2 Variablen nach deiner Anleitung gemacht.
einmal für Bezug und einmal für Einspeisung
3.) Bezugswerte 6/1/0 wird zu 6/1/12 umgerechnet alles läuft korrekt.
4.) Einspeisungswert 6/1/7 läuft korrekt
5.) Nur die Umrechnung zu 6/1/14 geht einfach nicht. Sie wird falsch im Gruppenmonitor und in der Domovea Variable wiedergegeben.
ich hoffe die Situation ist jetzt klar.
liebe Grüsse
Deniz
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: