Meiner Meinung klappt was nicht in der Umrechnung. Man bekommt falsche Werte in der Variablen, die dann 1:1 übertragen werden.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Visu zeigt richtige Werte, 6 1 7 zeigt korrekte Daten, nur die Umrechnung zur Variablen zeigt dann wirre Zahlen, auch an den Sccreenshots erkennbar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg, habe ich gemacht! 617 ist korrekt und liefert valide Daten, aber die Umrechnung ist falsch. Habe mal 1000W gesendet und daraus wurden in der Domovea vARIABEL eine 10-stellige Zahl.
Habe es auch mal mit2-Byte versucht,gleiches Resultat.
Einen Kommentar schreiben:
-
...kannst Du mal einen Auszug aus dem Gruppenmonitor beim Auslesen der GA 6/1/7 hier posten?
Normalerweise sollte die ausgelesene Gleitkommazahl (6/1/7) doch einen sinnvollen Wert liefern, die Domovea Visu zeigt doch auch die richtigen Werte an, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Deniz,
richte die Gruppenadressen doch mal so ein wie auf der vorigen Seite beschrieben:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/26358-hager-domovea-tipps-tricks-version-1-0-tja-450-tj-701a?p=1745871#post1745871
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
Lesen kann ich den Gleitkommawert, aber nicht den umgerechneten Wert. Nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe, heisst diese GA jetzt 6/1/14.
Habe die Zahl mit 12.001 hinterlegt und er wirft mir diesen komischen Wert auch aus der ETS.
Es hängt scheinbar an derr 12.001,oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also….habe jetzt alles nochmal neu eingerichtet, aber irgendwas passt nicht in der Domovea.
die Variable zeigt einen Wert an der 10-Stellig ist, der sich auch aktualisiert aber eben falsch ist.
dieser wird dann auch in der Visu gezeigtYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du schreibst nach 6/1/13, nicht 6/1/12.
Was passiert denn im Gruppenmonitor?
Bei mir hat das einwandfrei funktioniert (4-Byte Gleitkomma gelesen und 4-Byte Integer geschrieben).
Kannst Du mal einen Mitschrieb aus dem Gruppenmonitor hier posten?
Einen Kommentar schreiben:
-
In der Variable steht 1150140416 bei realen 1000W
6/1/7 liest er mit den realen 1000W
6/1/12 ist leer
Datenpunkt 4 Byte Vorzeichen los
Einen Kommentar schreiben:
-
Was steht denn in der Variable "Einspeisung"?
Das kannst Du ja im Domovea Konfigurationstool direkt nachschauen, vorher "Werte aktualisieren" bei den Variablen drücken.
Ausserdem sind 1000W (=1 kW) Einspeisung ja nicht ungewöhnlich.
Zudem schau mal in der ETS nach,
1. was gerade von 6/1/7 gelesen wird
2. was nach 6/1/13 geschrieben wird
Du musst die Datentypen für die beiden GAs richtig setzen, damit der Gruppenmonitor in der ETS die Werte richtig interpretiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und noch weitere FotosYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
Muss leider zurückrudern.
Wert Einspeisung klappt nicht, siehe Fotos
Domovea App zeigt 1000W!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg, habe nun alles nochmal neu gemacht und es funktioniert. Vielen lieben Dank.
Wundere mich wirklich warum Busch Jäger keine 4-Byte Gleitzahlen erlaubt.
Naja, egal. Nun habe ich stets meinen Stromverbrauch und meine Einspeisung im Blick.
Leider liefern mir beide Daten keine Informationen, wieviel ich gerade erzeuge
Aber ich will mich nicht beschweren. Bekomme nun PV Überschuss (=Einspeisung > 0), Einspeiseleistung und Verbrauchleistung ohne Mehrkosten hin…..bin erstmal zufrieden.
Liebe Grüße
Deniz
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei mir geht das einwandfrei. Gleitkommawert einlesen, in Integer Variable speichern und als Integer Wert senden.
Hab's mal vorhin in der ETS überprüft, nur um sicherzustellen dass die Transformation auch funktioniert.
Du darfst nicht eine "Gerätevariable" (also "Wert senden/empfangen") verwenden, wie ich das einige Seiten vorher mal erläutert hatte.
Sonst mach doch mal Screen Snapshots von Deiner Konfiguration, besonders wie es innerhalb der Rechenoperation aussieht die aus der Integer eine Gleitkomma Variable macht. Irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Wie liest Du denn den Leistungswert ein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
so funktioniert das nichtt. Sobald ich die Variable als Integer definiere, ist das ein Gleitkommaawert. Auch wenn ich dann bei KNX Befehl sende Zahl ohne Vorzeichen, erhalte ich eine wirre Zahl.
Liebe Grüße
Deniz