  • waldecker01
    antwortet
    E-Mail Versand von Domovea

    Mir ist aufgefallen das seit einiger Zeit keine E-Mails mehr von der Domo Verschickt werden. Es sind dies in der Hauptsache Störmeldungen etc.
    Mein Provider (web.de), hat die smpt Verschlüsselung auf einen neuen Standart geändert.
    Vor einiger Zeit hat das ein andrer Anbieter den ich dazu nutzte ebenfalls gemacht.
    Die "alte Domo" kann anscheinend die neue Verschlüsselung nicht verarbeiten.
    Wie habt ihr das gelöst, muss man deshalb gleich einen neuen Server anschaffen.
    Die neue Domo würde bei mir sicher nicht in Frage kommen.
    Bewährtes muss dem Technischen fortschritt mal wieder weichen

    Vielleicht hat jemand passende Ideen im Angebot
    Interessant wäre auch eine Möglichkeit das neue Gerät als TWG zu nutzen und so Meldungen abzusetzen.
    Bei der alten Domo wurden zwar Rufnummern eingetragen, nutzen konnte man die jedoch nicht (ich jedenfalls)

    Gruß und einen schönen Sonntag

    Waldi
    Zuletzt geändert von waldecker01; 24.07.2022, 13:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen,
    habe es bereits schon in der V2 gepostet, aber vielleicht liest jemand nur diesen Post. Hat jemand Erfahrung mit dem zeitgleichen Anschluss von TJA670 und TJA450 auf einen TGA200? Gibt es da irgendetwas zu beachten (Software oder Hardware) ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Liebe Community, ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist, aber ich versuche es mal. Ich habe in der Domovea eine Sequenz programmiert, die unter anderen abhängig von der Temperatur ist. Die Temperatur erfolgt in meinen Fall über die Netatmostation. Im Falle eines Internetausfalls habe ich mich gefragt, welche Temperatur in Netatmo gespeichert wird? Jetzt weiß ich es! Gar keine. Die Sequenz erfolgt komplett ohne Berücksichtigung der Temperatur, also so als ob ich die Sequenz ohne Temperatur geschrieben habe. Vielleicht hilft es ja weiter! Gruß Deniz

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Gibt es, sogar mit Halsband.
    Aber jetzt ist es wirklich genug!

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hi Jörg,
    okay von nie auf bei Initialisierung umgestellt.
    da der Pool draußen ist brauche ich ein GPS Tracker der Bewegung auf ca. 20m2 ermittelt, gibt es so was ? (Auch das ein Scherz )

    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Hallo Deniz,

    wenn Du einen realen Schalter als KNX Sensor im System hast, dann empfehle ich Dir den Status des Schalters mit dem Eintrag "Statusanzeige Schalten" in der Domovea zu verknüpfen und bei "Status über den KNX Bus abfragen" mindestens "bei Initialisierung" einzutragen, damit der aktuelle Zustand bei Restart der Domovea richtig übernommen wird.

    Wenn Du es richtig komfortabel machen willst, dann setzt Du im Poolraum einen Präsenzmelder an die Decke, dann erübrigt sich der Schalter... (war nur scherzhaft gemeint).

    Viel Spass noch mit Deiner Installation.
    Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Jörg,
    vielen Dank. Neben der Visu nutze ich auch die 11/0/0 als reale Gruppenadresse an einem Schalter .

    ich habe ebenfalls wie beschrieben „Nie“ in der Domovea eingetragen.

    Alles läuft in der Visu und am Schalter ohne Probleme.

    zum Hintergrund: meine Frau will und kann sich mit den Automationen beschäftigen und einen einfachen Schalter haben, wenn der Pool genügend Temperatur hat oder sie gerade schwimmt und die Filterpumpe nicht angehen soll.

    Vielen Dank

    Liebe Grüsse
    deniz

    PS: dank Jörg habe ich mir bezüglich des TJA450 schon so viel wissen angeeignet, dass ich den 470 gar nicht haben will

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Ach so, hatte ich falsch verstanden. Ich dachte Du wolltest eine Sequenz mal testweise abschalten.

    Du kannst Dir ja mit einer GA 1/2/3 = 0/1 einen Schalter einbauen, den Du als UND-Bedingung mit den Auslösern verknüpfst.
    Bei GA 1/2/3 nimmst Du dann den Auslöser weg (wie oben gezeigt), d.h. es ist nur eine Bedingung die selbst kein Auslöser ist.

    Achtung: die Domo fragt aber dann bei der GA 1/2/3 nach dem Status.
    Handelt es sich bei GA 1/2/3 nicht um ein externes KNX Device dass auf Statusanfragen antworten kann, so kann das zu einem Fehler führen und die Sequenz bricht einfach ab.

    In dem Fall machst Du das anders:

    Du legst in der Domovea ein Schalter-Gerät an, hier ein Beispiel mit GA 11/0/0 (Du kannst natürlich auch 1/2/3 nehmen).
    Status über den Bus abfragen: Nie (das Gerät existiert ja gar nicht auf dem Bus).

    img_001.jpg

    Dann machst Du Deine Abfrage nach dem Gerät in den Auslösebedingungen Deiner Sequenz:
    Dabei gibst Du das Gerät an (hier "Test"), nicht die Gruppenadresse.
    Warum? bei einer GA gibt es einen Fehler, wenn von dort keine Antwort kommt. Die Domo hat für Statuswerte einen Zwischenspeicher (Cache). Nach Timeout des Cache fragt sie dann auf dem Bus nach dem Zustand des (nicht existenten) Geräts. Da von dort keine Antwort kommt, löst das einen Fehler aus und die Sequenz bricht ab.

    Anders bei Geräten: Hier wird die Abfrage des Status beim Gerät eingestellt. Stellt man das auf "Nie", so wird der Status nicht abgefragt. Bei einem Gerät liefert die Domovea bei unbekanntem Status einfach nur "false". Ansonsten wird der letzte per Visu ausgewählte Status verwendet.

    img_004.jpg

    Also kannst Du mit einem Gerät, das nur in der Visu definiert wurde, Sequenzen sperren oder freischalten.
    Beachte aber, dass nach einem Neustart der Domovea das Gerät auf "Aus" steht.
    Falls Du das nicht willst, kannst Du in Deiner Sequenz unter "Bei Initialisierung" das Gerät auch einschalten.

    Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Jörg,
    danke für die Tips.
    Wenn ich alle Auslöser lösche oder ne Stopsequenz einführe muss ich in die Domovea.
    dann klappt auch meine Lösung:
    bisher habe ich den Überschuss einfach auf 15000 statt 1500 gesetzt.

    Ich suche nach etwas, welches ich per App manuell stoppen kann.

    wenn ich nun eine neue Gruppenadresse einführe
    1/2/3 = 1 Sperre
    1/2/3 = 0 keine Sperre

    und ich versehe die in der Automation mit einer Und Funktion mit 1/2/3 = 0

    und ich mache einen Schalter in die Visu (Heizung bei Überschuss Sperre) und in meinen Tastern sollte das doch eigentlich funktionieren, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Hallo Deniz,

    ...war im Urlaub...

    Sequenzen deaktivieren:

    1. ganz simpel: einfach eine "Stop"-Anweisung an die 1. Stelle.

    2. oder, etwas eleganter:

    Timer Häkchen weg und bei allen anderen Auslösern die Auslösung abschalten.

    Hier das Häkchen weg:

    img_002.jpg
    und hier auf "Kein Auslöser" klicken:

    img_009.jpg

    Alle Auslöser sollten dann so aussehen:
    img_004.jpg

    Grüße, Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Community, scheinbar sind alle im Pfingsturlaub.
    Wenn es keine Option zur Deaktivierung gibt, muss dann ein Dummy eingebracht sein wie eine UND Verknüpfung einer nicht verwendeten GA mit 1? Oder gibt es eine einfachere Idee?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen,
    nach 3 Tagen läuft die Programmierung super. Anbei noch kleine Änderung.
    Die zyklische Abfrage benötige ich doch nicht, weil die PV Einspeisung in Watt alle 15min erfolgt (welch ein Zufall). Also habe ich einfach die PV Einspeisung als Auslöser eingestellt.
    Am Ende habe ich nicht den Alarm genommen sondern folgende Werte.
    der Pool heizt nun auf wenn der PV Überschuss größer 1KW ist und sie schaltet aus wenn kein PV Überschuss vorliegt.
    Das ständige Einschalten bzw. ausschalten Habe ich mit einer UND Option verknüpft. Sie schaltet sich an wenn PV Überschuss UND Status Wärmepumpe aus ist.
    Ausschalten logischerweise wenn An ist.
    Ferner habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich am Anfang die Sequenz beim Ausschalten nicht umgedreht habe. Logischerweise muss erst die Pumpe dann die Wärmepumpe angehen. Beim Ausmachen muss zuerst die Wärmepumpe ausgehen, dann die Filterpumpe.

    liebe Grüsse
    deniz

    pS : gibt es wirklich nicht die Optionen Sequenzen zu deaktivieren?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen,
    mich habe mich mal selbst an Sequenzen gemacht:
    Foto 1 und Foto 2: schaltet bei PV Überschuss ein

    Foto 3 und 4 : schaltet bei Keinen PV Überschuss beides zwischen 10-13Uhr aus. Eine identische 2. Sequenz läuft nur mit dem Unterschied 16-Mitternacht.
    Hier habe ich eine zyklische Abfrage alle 15min eingestellt. Ist zwar nicht ganz das was ich wollte, aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee.

    Foto 5 und 6: schaltet bei keinem PV Überschuss nur die Filterpumpe aus. Die identische Sequenz läuft nur mit den Ubterschied 13-16Uhr.
    auch hier zyklisch alle 15Minuten.

    vielleicht geht es auch einfacher ?!?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 6 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen,
    noch eine kurze Frage: Kann man eigentlich Sequenzen deaktivieren ohne sie löschen zu müssen? Beim IoT Controller geht das aber ich finde nichts in der DomoveaV1

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Community,

    Möchte mal wieder über die DomoveaV1 programmieren und brauche eure Unterstützung.

    Habe eine PV Anlage und einen Pool. Mittels KNX Stromzähler Detektion weiß KNX wann ich Überschuss generie (= wenn ich Einspeise).

    Das ist mit einem Alarm 1/1/1 versehen.

    1/1/1 = 1 Überschüss der PV Anlage

    1/1/1= 0 kein Überschuss der PV Anlage

    Jetzt bin ich gerade am Aufheizen des Pools (was ganz schön lange dauert und viel Strom benötigt)


    Folgende Idee:

    Im Falle von Überschuss muss sowohl die Filterpumpe (2/2/2) und die Wärmepumpe (3/3/3) angeschaltet werden und bei keinem Überschuss ausgeht.

    Zwischen 2/2/2 und 3/3/3 muss es immer eine zeitliche Verzögerung von 1min geben.

    Damit es nicht ständig an und ausgeht, hätte ich gerne die Möglichkeit, dass es erst ausschaltet, wenn 15min lang am Stück 1/1/1 =0 ist. In meinen Augen ist es keine zeitliche Verzögerung, sondern eine Dauer.

    Kann man soetwas abbilden?

    Zudem muss die Filterpumpe (2/2/2) unabhängig von dem Überschuss zwischen 7-10Uhr und 13-16Uhr laufen und darf in diesen 6h nicht abgeschaltet werden.

    Bin ein wenig überfordert und für jede Hilfe dankbar.


    Für Jörg bestimmt ein Kinderspiel




    Danke

    Einen Kommentar schreiben: