Danke Jörg!
war gestern falsch: habe die 6/1/14 (der umgerechnete Wert) jetzt genommen.
wenn dieser über 100 geht die Statusmeldung an.
funktioniert!
danke nochmal
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Einklappen
X
-
Guten Morgen Deniz,
schön dass es jetzt funktioniert.
Auf ein mögliches Problem möchte ich Dich (und alle die hier mitlesen) noch hinweisen:
Man sollte in einer Sequenz nicht vom KNX Bus lesen, wenn man sich nicht sicher sein kann, eine Antwort zu erhalten.Jetzt habe ich für den PV Überschuss einfach die neue umgewandelte 6/1/12 genommen als Integer.
Wenn ich das richtig sehe, ist 6/1/12 die GA für den Integerwert an Dein Infopanel. Kannst Du die 6/1/12 auch vom Bus lesen? Falls keine Antwort kommt, bricht die Domovea die Sequenz, in der die Abfrage ausgeführt wurde, sofort ab.
Es gibt zwar einen internen Cache, der Vorgänge auf dem Bus für eine gewisse Zeit zwischenspeichert um unnötige Lesevorgänge auf dem Bus zu vermeiden, aber Du kannst ja nicht sicher sein,dass der Wert im Cache steht, denn dieser hat einen (unbekannten) Timeout.
Einerseits könntest Du versuchen, in Deinem Infopanel auf 6/1/12 das "L"-Flag zu setzen (falls das funktioniert), aber einfacher ist es in Deinem Fall anstatt vom Bus zu lesen einfach die Variable "Einspeisung" zu nehmen, da steht der zuletzt auf den Bus geschriebene Wert ja noch drin.
Weiterhin viel Erfolg!
Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Jörg,
DU HAST SOWAS VON RECHT.
"Ich habe den Verdacht, dass die Domovea die GA 6/1/7 einmal mit falschem Typ gelernt hat und jetzt nicht mehr korrekt damit arbeiten will."
Das war der richtige Tip.
Ich bin systematisch die ganze Domovea Einstellung durchgegangen und wollte ganz sicher sein, dass 617 nicht schonmal verwendet wurde ausser im Energiezähler.
Und ich habe 617 nochmal gefunden.....witzigerweise als PV Überschuss Kriterium (siehe ein paar Seiten vorher).
Und dort habe ich es falsch als Integer bezeichnet, weil Fliesskoma nicht möglich war.
Jetzt habe ich für den PV Überschuss einfach die neue umgewandelte 6/1/12 genommen als Integer. Und 617 und 6112 macht was es soll,
Was Lernen wir daraus
1.) Domovea mag es nicht, wenn eine GA mit 2 Typen bezeichnet ist
2.) Scheinbar bezieht sich dieses Problem nur auf "Automation" weil die Energiewerte stets richtig waren
3.) Hier gilt der erste Typ bleibt erhalten.
4.) Der Fehler liegt zu 99% am Mensch
5.) Jörg ist mein Held! Ich habe bereits gestern aufgegeben, aber dank Jörg habe ich den Fehler gefunden.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Deniz
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, dann behalten wir mal die 6/1/100 anstelle der 6/1/7.
Jetzt kannst Du die 6/1/100 auch im Domovea Energiezähler und im EHZ Energiezähler verwenden.
Klappt es damit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so.
Ich habe den Verdacht, dass die Domovea die GA 6/1/7 einmal mit falschem Typ gelernt hat und jetzt nicht mehr korrekt damit arbeiten will.
Also nehmen wir einfach eine neue GA.
Aber Schritt für Schritt, erst mal nur in der Sequenz ändern und dann im Gruppenmonitor testen.
Das sollte eigentlich klappen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt ersetze ich 6/1/100 wieder durch 6/1/7 und schicke die 111 manuell und es wird winen1121845248
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
habe nun die Sequenz und die Variable unverändert gelassen und 6/1/7 durch eine neue GA 6/1/100 (DPT 14) ersetzt. Dann habe ich den Wert 100 auf die 6/1/100 gesendet und voila Variable zeigt 100
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo soll ich 6/1/7 durch 6/1/100 ersetzen?
Du meinst in der Domovea in der Sequenz? Und dann manuell auf diese Schreiben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du das mal gemacht? Also nur die 6/1/7 (Einspeisung) ersetzt durch eine neue, bisher nicht genutzte GA?Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen...verwende mal eine neue, bisher nicht verwendete GA (also 6/1/x).
Erstmal nur in die Sequenz bei Auslöser und beim Einlesen der Variable einsetzen und dann diese GA im Gruppenmonitor mit einem Wert (z.B. 500 W) beschreiben.
Was passiert, stimmt der Wert dann?
Und zwar erstmal nur zum manuellen Testen, wie beschrieben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist nirgendwo falsch notiert
1510 beschreibt den Verbrauchswert
6/1/0 liefert den Verbrauch der in 6/1/12 umgeschrieben wird
funktioniert!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, ja das scheint zu stimmen.
Jetzt kannst Du noch sicherstellen, dass GA 6/1/7 wirklich nirgendwo anders mit einem falschen Datentyp (also nicht 4-Byte Gleitkomma) verwendet wird.
Auch im Energiezähler darf 6/1/7 nur bei der Leistung stehen.
Wenn dort kein Fehler ist, so setze bitte die Idee mit der neuen GA um (s. Beitrag #1510).
Bitte aber wie beschrieben, erstmal die neue GA nur in der Sequenz verwenden!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jörg,
so schnell bin ich nicht, anbei die Fotos!
hier sollte doch alles richtig sein, oder?
in der ETs ist 6/1/7 DPT 14.056
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn da alles in Ordnung ist, dann verwende mal eine neue, bisher nicht verwendete GA (also 6/1/x).
Erstmal nur in die Sequenz bei Auslöser und beim Einlesen der Variable einsetzen und dann diese GA im Gruppenmonitor mit einem Wert (z.B. 500 W) beschreiben.
Was passiert, stimmt der Wert dann?
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, bei Auslöser (und zur Sicherheit mal auch noch beim Einlesen in die Variable).
Kann es sein, dass die GA 6/1/7 noch an irgendeiner Stelle in der Domovea verwendet wird?
Ich vermute die Domovea merkt sich intern den Datentyp, wenn er mal irgendwo anders verwendet wurde (auch in den Geräten mal schauen!).
Schau mal ob und wo die GA 6/1/7 verwendet wird und der Datentyp eventuell falsch (also nicht 4-Byte Gleitkomma) ist.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: