Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS2 V1.3 Vollkommenes Neuland

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lobo
    antwortet
    Hallo Nikolas (NoMore),

    erst mal herzlich willkommen hier im Forum ---- ach ja - und Helau!

    Zu Deinen Fragen:
    1. Schaltschrank aufmachen - und nachsehen. Interessant in Deinem Fall ist, ob es sich um TP oder Powerline handelt.
    2. ETS4 - gibt's manchmal vergünstigt hier im Forum oder auf Messen. Ich persönlich bevorzuge immer noch die ETS3
    3. Nö (wie schon gesagt).
    4. Das scheint ja ein größeres Objekt zu sein ... 30 Jalousien klingt nach 3-4 Parteien. Da sind dann auch sicherlich mehrere Linienkoppler verbaut - und manchmal soll es Fälle gegeben haben, da hat man erst nach Wochen noch fehlende dezentrale Schaltkästen gefunden

    Wie schon gesagt, wenn Du sonst mit den Funktionen zufrieden bist, wird Dir die ETS bzw. der Programmierzugriff alleine nichts nutzen. Man kann aber den Fehler eingrenzen, also beispielsweise mal mit dem Busmonitor "horchen", ob die Telegramme tatsächlich gesendet werden - und es somit am Schalter oder Aktor liegt.

    Beim Punkt 1 kann ich Dir natürlich helfen ... die Anreise aus Gonsenheim sollte ja nicht so weit sein Ansonsten würde ich Dir auch empfehlen, das Projekt mal konvertieren zu lassen (abhängig von den Kosten) und wenn Du auch eine Schnittstelle da hast (ansonsten kaufen), kann ich Dir mal in die Anlage horchen ... rein privat auf'n Bier ...

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Derjenige hat seinen Install-Ordner auf CD gebrannt.

    Die Datei eib.db - wie groß ist die?
    Dort sind i.d.R. die Projekte gelagert.
    Unter Umständen befindet sich dort nicht nur dein Projekt.

    Einfach wo rein kopieren u. starten wird eher schiefgehen.

    ETS2 gibt es, wie die ETS3 nicht mehr zu kaufen -> goto ETS4.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Hast Du mal probiert das komplette Verzeichnis auf Deinen PC zu kopieren und einfach die Ets zu starten? Sollte aber höchstens Win XP 32 Bit als Betriebssystem laufen.

    Aber wenn die Taster ausfallen und dann wieder gehen, dann wird dir die Software auch nicht viel helfen. Vermutlich musst Du ein paar Taster tauschen,dann solltest Du aber auch eine aktuellere ETS haben.
    Vielleicht hast Du aber auch Probleme mit der Buslast, wurde das mal geprüft? Telegrammverkehr auf dem Bus beobachtet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Zieh mal einen Tastsensor ab und schau dir die Kontakte an.
    Wir hatten auch mal Probleme mit alten Tastsensoren von B-J bei einem Kunden. Die Kontakte waren verzinkt (also silbern). Mittlerweile haben wir neue (mit goldenen Kontakten) installiert und die Probleme waren weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    ETS2 V1.3 Vollkommenes Neuland

    Da hat wohl jemand den Installationsordner der ETS auf CD gebrannt. Die ETS 2 gibt es nicht mehr, nur noch die ETS 4 (ab und zu gibt es hier eine Sammelbestellung). Wenn Du Glück hast, ist deine Projektdatei mit auf dieser CD. Die Datenbank müsste dann konvertiert werden, dabei ist die IT GmbH sicher gerne behilflich.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • NoMore
    hat ein Thema erstellt ETS2 V1.3 Vollkommenes Neuland.

    ETS2 V1.3 Vollkommenes Neuland

    Hallo, ich komme gleich zu meinem Problem ohne große Umwege: Wir wohnen in einem Haus in dem ein EIB System von Busch-Jaeger verbaut ist. Nun schon seit einiger Zeit (Jahren) kommt es immer wieder zu Ausfällen (Lichtschalter funktionieren eine Zeit lang nicht, oder teilweise gar nicht). Es waren auch schon des öfteren Techniker im Haus, aber ohne eine Verbesserung herbeizuführen. Nun möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen und versuchen das hier in Ordnung zu bringen. Nun zu meinen Fragen:
    1. Wie finde ich heraus welches System bei mir zur Anwendung gekommen ist, und welche Bauteile verbaut sind.
    2. Welche Software benötige ich. (Habe eine CD aus der sich erkennen lässt das mit ETS2 V1.3 programmiert wurde)
    3. Kann man die ETS2 überhaupt noch irgendwo kaufen?
    4. Welchen Zeitaufwand kann ich einrechnen um das ganze Haus neu aufzusetzten falls es nötig ist (etwa 60 Lichtschalter, 30 Jalousien und 100 Steckdosen)
    Zu meiner Person: Studiere seit einigen Jahren Informatik und Elektrotechnik, habe also Vorahnung von Programmierung und Elektronik.
    (Habe ein Bild von der CD mit angehängt, vielleich könnt ihr damit mehr anfangen)
    Vielen Dank im voraus.
    Angehängte Dateien
Lädt...
X