Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Projektübergabe Einhalten Konnex Richtlinien

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • guluma
    antwortet
    Danke für alle Antworten.
    Bin gespannt wie Sache ausgeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Ich hoffe dieser Punkt
    Zitat von guluma Beitrag anzeigen
    1. Alle Linienkoppler auf Durchzug = keine Filtertabellen
    meinst Du nicht damit
    Zitat von guluma Beitrag anzeigen
    zu 1. DU musst deinem Kunden den Aufwand klar machen.
    oder?

    Was meinst Du es gäbe keine Doku?
    Fehlen gar sämtliche Schaltpläne?

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    @GLT
    Sorry wenn meine Fragen etwas unklar waren.
    Mir geht es nicht um "Schlaumaier" oder sonstige Sachen.

    zu 1. DU musst deinem Kunden den Aufwand klar machen.
    zu 2. Die Verwendung gab es, und an 4x FP701 funktionieren auch paar Dinge etwas seltsam
    zu 3. Es gibt keine Doku!
    zu 4. hast du bestimmt Recht, aber trotzdem unschön
    zu 5. auch hier finde ich es alles andere als Handwerklich korrekt

    Ich möchte mit dem Kollegen nur einen gemeinsamen Nenner finden. Deshalb die Frage nach den Unterlagen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von guluma Beitrag anzeigen
    1. Alle Linienkoppler auf Durchzug = keine Filtertabellen
    2. Keine Rückmeldeadressen bei Schaltobjekten von den Aktoren, Jalousieaktoren
    3. Keine Beschreibung der KO´s in den Geräten
    4. Keine Datentypen von den KO´s angegeben
    5. Kein Betriebsmodus an den RTR´s (nur eine GA von der Stellgröße)
    Zu
    1. Unschön, aber kein grosser Aufwand deinerseits

    2. Wenn es keine Verwendung für Rückmeldungen gab - warum sollte man dann Telegramme dafür kreisen lassen?

    3. Wenn die GA-Benamsung u. andere Unterlagen ausreichend dokumentieren, ist das höchstens "unschön" - mehr nicht.
    Mal die Eigenschaftenseite der Komponenten beaugapfelt? Manche schreiben dort die Informationen rein.

    4. Wann genau "merkt" man das? Eben!

    5. Ist es falsch oder wurde es gar so damals festgelegt?

    Erst würd ich rausfinden, ob es Probleme/Störungen in der Vergangenheit gab - sonst bist Du nur Schlaumeier, wenn Du auf die (juristisch dichte) Pauke hauen möchtest.
    Besser: die Punkte neutral ansprechen u. erläutern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Da hätte ich etwas gefunden.
    http://www.brainguide.de/upload/publ...1345370367.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Hat jemand vielleicht einen Auszug aus einem Leistungsverzeichnis wo diese Themen beschrieben sind?
    Oder einfach ne Vorlage aus einem Pflichtenheft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Die Art der Programmierung ist leider gängige Praxis, solange kein SI vorhanden ist. Da fehlt der Weitblick.

    Vorschriften gibt es zu deinen genannten Punkten nicht und sind alle zulässig, solange bei Auftragsvergabe nicht weiteres vereinbart wurde. Meistens steht in der Ausschreibung leider 1x Programmierung Preis x. Der günstigste bekommt den Auftrag und damit ist die Qualität am Boden.

    Solange es wegen den Filtertabellen zu keinem Systemausfall wegen Überlastung kommt, ist das ungefilterte weiterleiten auch okay.

    Trete hier niemanden auf den Fuß, sondern glänze mit deiner Erfahrung und Möglichkeiten und hole was aus diesem Rohling raus ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    hat ein Thema erstellt - √ - Projektübergabe Einhalten Konnex Richtlinien.

    - √ - Projektübergabe Einhalten Konnex Richtlinien

    Hallo zusammen

    Muss in ein bestehendes Projekt (ETS3f) einen FS einbauen.
    Nun habe ich mir die ETS-DB angeschaut und bin mir bei ein paar Dingen einfach nicht (juristisch)sicher.

    1. Alle Linienkoppler auf Durchzug = keine Filtertabellen
    2. Keine Rückmeldeadressen bei Schaltobjekten von den Aktoren, Jalousieaktoren
    3. Keine Beschreibung der KO´s in den Geräten
    4. Keine Datentypen von den KO´s angegeben
    5. Kein Betriebsmodus an den RTR´s (nur eine GA von der Stellgröße)

    203 TLN auf 1 Hauptlinie und 5 Nebenlinien

    Da gibt es ganz schön viel Nacharbeit
    Das Projekt wurde natürlich von 4,5 Jahren durch einen Elektroplaner abgenommen. Für mich etwas schwierig wie ich mich verhalten soll.
    Gibt es ein Papier wo diese Dinge wasserdicht geklärt sind?

    Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank
Lädt...
X