Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Raumtemperaturreglung mit 2 Fühlern
Einklappen
X
-
ok, ist aber im Prinzip fast gleich:ich habe einen TS3+ und einen TS3...
Raumtemperaturregelung -> Raumtemperaturmessung -> Temperaturerfassung
dort dann "interner Fühler + empfangener Temperaturwert" einstellen.
Danach gibts das Eingangs-KO Nr. 65 "empfangener Temperaturwert"
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hast du falsch verstanden, ich habe einen TS3+ und einen TS3...Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen4. zusätzliche GA "externer Fühler" anlegen und diese mit dem externen Temerpatureingang des TS2+ und dem Temperaturausgang des TS3 verbinden.
Beim TS3+ finde ich das Kommunikationsobjekt "externer Temperatureingang" nicht.
Situation bei mir:
Esszimmer: TS3+
Regelkreis 1 (des TS3+ im Esszimmer)
Wohnzimmer: TS3
Regelkreis 2 (des TS3+ im Esszimmer)
Die Soll Temperatur soll im Esszimmer für beide Räume eingestellt werden.
Das Esszimmer soll mittels der Temperaturmessung des TS3+(im Esszimmer) den Regelkreis 1 auf den am TS3+(im Esszimmer) vorgegebenen Sollwert heizen.
Das Wohnzimmer soll mittels der Temperaturmessung des TS3(im Wohnzimmer) den Regelkreis 2 auf den im TS3+(im Esszimmer) vorgegebenen Sollwert heizen.
Mit fehlt einfach der 2byte Eingang am TS3+ für die gemessene Raumtemperatur des TS3
Gruß David
Einen Kommentar schreiben:
-
1. Beim TS2+ unter "Raumtemperaturmessung" - "Temperaturerfassung" - "interner und externer Fühler" einstellen.
2. "Messwertbildung intern+extern" auf "50% / 50%" stellen (oder anderen Wert, wenn nicht Mittelwert gewünscht ist)
3. Im TS3 die Raumtemperaturmessung einschalten und zyklisch/bei Änderung senden lassen.
4. zusätzliche GA "externer Fühler" anlegen und diese mit dem externen Temerpatureingang des TS2+ und dem Temperaturausgang des TS3 verbinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe das selbe Problem, bitte um antworten...Zitat von Litti1203 Beitrag anzeigenHallo,
Habe von der Firma Gira einen Tastsensor 2 fach plus und einen 3 fach Tastsensor Komfort und möchte eine Raumtemperaturregelung mit internen und externen Fühler realisieren wie kann ich das umsetzen und wie lese ich die Temperatur des externen Fühlers aus.
Vielen Dank vorab für Infos!
Einen Kommentar schreiben:
-
Raumtemperaturreglung mit 2 Fühlern
Hallo,
Habe von der Firma Gira einen Tastsensor 2 fach plus und einen 3 fach Tastsensor Komfort und möchte eine Raumtemperaturregelung mit internen und externen Fühler realisieren wie kann ich das umsetzen und wie lese ich die Temperatur des externen Fühlers aus.
Vielen Dank vorab für Infos!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: