Herzlichen Dank, ldconfig war die Lösung.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich beim setup von knxweb hänge.
Das Setup hängt beim KNXWeb, er schreibt dass linknx desactivated ist. Ich habe den Befehl
linknx -d --config=/etc/linknx.xml --write=/etc/linknx.xml
eingebgen, und ich bekomme keinen fehler, jedoch startet linknx nicht.
Meine frage: Wie kann ich linknx prüfen, ob und was nicht stimmt?
Habe linknx auch schon einmal De - und wieder Installiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EIBD startprobleme
Einklappen
X
-
Zu deinem ersten Problem:
Gib mal auf der Commandozeile
ein und versuchs dann nochmal.Code:ldconfig
Gruß, Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst ja auch einfach den CometVisu Teil weglassen:
Sieht dann so aus:
Jetzt die init-scripte aus dem SVN laden -> lokal ersetzen und "service eibd start".Code:#!/bin/sh #JuMi2006 2013-03-20 BUILD_DIR=/tmp WWW_DIR=/var/www cd $BUILD_DIR apt-get install --yes subversion tmux libxml2-dev liblua5.1-0-dev htop locate libcppunit-dev liblog4cpp5-dev libmysqlclient-dev bzip2 lighttpd php5-cgi #tar -xvf comet_complete.tar.bz2 unzip comet_complete.zip dpkg -i rrdtool_1.4.7-2+rpi1+nmu1_armhf.deb dpkg -i pthsem_2.0.8-1_armhf.deb LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib/" ldconfig dpkg -i bcusdk_0.0.4+nmu18-1_armhf.deb apt-get install --yes -f cp eibd.init /etc/init.d/eibd cp eibd.default /etc/default/eibd update-rc.d eibd defaults
Einen Kommentar schreiben:
-
ja klar ... das ist ja erstmal nur das Grundgerüst ...
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, ich habe wheezy.
Kann ich da dann aber auch WEBKnx drauf geben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls Du Du wheezy hast kann ich Dir das hier empfehlen:
https://knx-user-forum.de/cometvisu/...allscript.html
Danach einfach noch die beiden eibd-startscipte hier verwenden (README beachten): SourceForge.net Repository - [openautomation] Index of /tools/bcusdk/initscripts
Jetzt sollte sich der eibd mit "service eibd start" einfach starten lassen.
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
EIBD startprobleme
Hallo,
ich bin gerade dabei KNXWeb auf meinem Raspberry PI zu installieren. Habe die Installation laut folgender Anleitung durchgeführt:
SourceForge.net: Install Eibd/Linknx/knxweb - linknx
Dies hat auch ganz gut funktioniert, ich konnte mit groupswrite auch das licht steuern. Jedoch erscheint nach einem neustart immer folgende meldung nach dem Absetzen von groupswrite ...
Bei dem BefehlCode:groupswrite: error while loading shared libraries: libeibclient.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
hat er mir auch immer folgenden fehler gemeldet. Wenn ich jedoch das "--without-pth-test" dahinter hänge, führt er den befehl erfolgreich aus.Code:./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver --enable-usb --enable-ft12
Wenn ich bei den Paketen bcusdk und pthsem die Befehle ./configure, make und make install durchführe, klappts bis zum nächsten neustart wieder.Code:+------------------------------------------------------------------------+ | Found pthsem 2.0.8 under /usr/local, but | was unable to perform a sanity execution check. This usually | means that the pthsem shared library libpthsem.so is present | but $LD_LIBRARY_PATH is incomplete to execute a Pth test. | In this case either disable this test via --without-pth-test, | or extend $LD_LIBRARY_PATH, or build pthsem as a static | library only via its --disable-shared Autoconf option. | We used the following build environment: | CC="gcc" | CFLAGS="-g -O2 -I/usr/local/include" | LDFLAGS=" -L/usr/local/lib" | LIBS=" -lpthsem" | See config.log for possibly more details. +------------------------------------------------------------------------+
Ich bitte um Hilfe, wie ich den Fehler weg bekomme und wie ich es so konfiguriere, dass beim Neustart das EIBD startet.
Hätte das mit dem Neustart nach dieser Anleitung ebenfalls schon probiert, jedoch funktioniert es auch nicht.
Eibd - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
DankeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: